Непрочитано 09.11.2015, 11:47 1 |
Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)?
egory1
 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24

Ребята подскажите, кто как принял бы такое соединение для определения усилий в элементах.
Шарнирное или заделка?
Просмотров: 52362
 
Непрочитано 12.11.2015, 15:36
1 | #241
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Этот узел считается шарнирным всегда.
Солидарен. Я сразу же сказал о конструктивных мероприятиях для реализации жесткого узла.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 15:37
#242
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Я ответ от Ильнура получил, всем приятного развлечения с консольками и швами!
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 15:37
#243
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


что мне думается что попутали понятия момента в узле и момента в элементах узла
где вторая сила от момента, если этот узел жесткий?
я не зря рисунок изменял показывая ТС как будет выглядеть рамный узел
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 15:37
#244
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Не, ну весело с вами
Конечно шарнир. Причём "чистый", "идиальный" и т.д.
А вообще в металлических конструкциях никаких "шарниров" нет в принципе.
Вот такая диалектика.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 15:37
#245
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Если два двутавра сварить вот так, на достаточной длине, то стык будет равнопрочным изгибу.
Давайте не будем перебарщивать с размерами от 0 до 100%. Столик есть столик.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эволюция.jpg
Просмотров: 52
Размер:	13.8 Кб
ID:	160384  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 15:46
#246
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ну и чтобы закрыть тему - расчётная схема узла. И не фиг во всяких ансисах всякую ерунду считать.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если два двутавра сварить вот так
А если сварить по всей длине... Получим балку двойной высоты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.JPG
Просмотров: 76
Размер:	5.8 Кб
ID:	160387  
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 12.11.2015 в 15:53.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 15:48
#247
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Этот узел считается шарнирным всегда. Пока он не переделан соответствующим образом. Этот узел НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для восприятия момента.
Ну как видем же, с дуру же лепят же такие узлы с моментом.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 16:47
#248
AleksandrB

Инжир
 
Регистрация: 16.02.2015
Рязань
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я тут удлинял и сокращал консоль - путем удлинения можно добиться 100% защемления, но только при условии спецмероприятий со стороны колонны, так узел не держит никакого момента.
И наоборот, при укорочении консоли до 1/4 высоты балки можно прийти к 99% шарниру.
А никакая зависимость не вывелась? Например, при каком соотношении длины столика/шва/высоты балки/длины ближайшего столба узел передаст на колонну не более, скажем, 5% момента?
AleksandrB вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 16:48
6 | #249
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от AleksandrB Посмотреть сообщение
...
Цитата:
Рязань
БЕГИ отсюда!
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 16:57
2 | #250
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
БЕГИ отсюда!
Да все уже, поздно метаться, назвали узел рязанским
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 16:58
#251
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Да все уже, поздно метаться, назвали узел рязанским
учитывая, что видимо только в Рязани понимают, как он работает... как он в самой Рязани называется - я уже говорил
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 17:01
#252
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от 100k
в том числе на основании опыта и здравого смысла.
вот-вот, со "здравым смыслом" нынче очень туго.
Здравый смысл все-таки победил!

*********************************************

А может все-таки жОстки? еще 13 страниц обсуждения...
*********************************************

Бахил,
Вот за что Вас уважаю, так это за широту познаний...
Ильнур,
А Вас за глубину....

Последний раз редактировалось 100k, 12.11.2015 в 17:14.
100k вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 17:17
#253
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
учитывая, что видимо только в Рязани понимают, как он работает.
Узел отвратный, а вернее безграмотный.
И весь этот холивар - только чтоб расслабиться в конце недели.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 17:19
#254
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Меня очень радует товарисч Мекнотек. Вроде читает - но видит только то, что хочет.

Ильнур пишет - можно добиться почти 100% защемления, но только при условии спец. мероприятий со стороны колонны.
Мекнотек радостно - во, я ж говорил что защемление!!

Я ему говорю, что болт будет работать на сдвиг, а не на изгиб - он видит, что "болт не будет гнуться".

Смотрит на пример, где в узле при ступенчатом нагружении в первых трех шагах момент 0, а в последующих 17 есть увеличивающийся момент - он замечает только первые 3, остальные пишет "так то при сильном нагружении". Видимо, все, что больше 15% от несущей способности - для него "сильно нагружено".

Забавный он


Мекнотек, если сделать колонну двутавр и ребро по оси двутавра - начнут отгибаться края столика "вверх".. = )) У тебя ж сварка по краю полки двутавра, т.е., прилично от ребра отнесена. Вот посчитай, на сколько должны отогнуться полки балки и столик (суммарно), чтоб балка повернулась на нужный угол.

Правда, в узле тс ни колонны двутавровой, ни ребра под ним..

Я тебе точно скажу. Если балку тс сверху накрыть платиной и приварить ее к колонне, а в самой колонне вварить ребра напротив столика и той пластины - узел совсем жесткий станет. Но ведь у тс этого нету, правда? так зачем ты на это "сползаешь"? = ))

Offtop: И куда пропал Рязанский ГК, который считает, что 5 т*м - огромный момент? я специально для него скинул узелок по 2.440-2, который аж 7 т*м дает опорных... Неужто не шарнирный узел?!

Вообще, мне кажется, в Рязани кто-то научную диссертацию пишет и агитирует всех коллег по столу за полужесткие узлы
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 17:23
#255
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Бармаглотище, да остынь уже. Всем всё ясно, просто расслабляются ребятки...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 17:24
#256
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Бармаглотище, да остынь уже. Всем всё ясно, просто расслабляются ребятки...
Offtop: Да я спокоен. Я так, чисто поржать зп на месяц задерживают, работать совсем неохота - вот и страдаю фигней на форуме.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 19:17
#257
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


он тот ещё тролль
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 11:41
#258
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


EN 1993-1-8 5.2.2.5 - наиболее инженерно, не находите?
И все, же зачем нам надо знать - жесткий ли это узел, и если да, то насколько? Скорее всего, все присутствующие здесь делали бы проверочный расчет балки по шарнирной схеме.
А что с колонной? Тут два момента - местные деформации и прочность в узле (особенно полка, с которой соприкасается столик) и общий расчет колонны.
Так вот, увеличивая жесткость узла и, соответственно, момент в колонне, мы тем самым увеличиваем и ее защемление -> уменьшаем расчетную длину. Не будет никаких конструктивных мыслей по этому поводу?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 13:37
#259
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
EN 1993-1-8 5.2.2.5 - наиболее инженерно, не находите?
Вообще, ЕС это вам не советские книжки, где только жесткие и шарнирные, а то сейчас посчитают, и скажут, мол "еврокоды в Рязани писали" и вообще в Европе дураки одни

Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
И все, же зачем нам надо знать - жесткий ли это узел, и если да, то насколько?
Это можно обсуждать только после того, как у кого-то хоть немного короткое замыкание в голове отомкнет
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 13:44
#260
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Так вот, увеличивая жесткость узла и, соответственно, момент в колонне, мы тем самым увеличиваем и ее защемление -> уменьшаем расчетную длину. Не будет никаких конструктивных мыслей по этому поводу?
Конечно будут, счытать по деформируемой схеме. Примерно то на то и выходит, для классических схем. Но сразу беда с РСУ и тд

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Вообще, ЕС это вам не советские книжки,
Все советское плохо!
100k вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) gosho Металлические конструкции 14 25.02.2016 11:19
Узел соединения колонны и башмака под колонны марки КНС ksenia.cul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.07.2014 12:12
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны sareth Металлические конструкции 2 19.03.2014 18:14
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08