| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)?

Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.11.2015, 11:47 1 |
Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)?
egory1
 
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 24

Ребята подскажите, кто как принял бы такое соединение для определения усилий в элементах.
Шарнирное или заделка?
Просмотров: 52366
 
Непрочитано 13.11.2015, 13:52
#261
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Конечно будут, счытать по деформируемой схеме. Примерно то на то и выходит, для классических схем. Но сразу беда с РСУ и тд
вы еще попробуйте, может 1-2-3 мысли еще есть? беда с РСУ не такая беда, как другая беда (не дороги)

Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Все советское плохо!
Если Вы родились до 1991 - то и Вы тоже плохо! (по Вашей классификации)
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 13:57
#262
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Если Вы родились до 1991 - то и Вы тоже плохо! (по Вашей классификации)
По Вашей..
_https://www.youtube.com/watch?v=15Yvp4Ty_9A

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
вы еще попробуйте, может 1-2-3 мысли еще есть? беда с РСУ не такая беда, как другая беда (не дороги)
Видимо я тоже сарказм не понимаю, и полет Вашей мысли.

Кстати, а Вы пробовали счытать по ЕС?

Последний раз редактировалось 100k, 13.11.2015 в 14:03.
100k вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:05
#263
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
По Вашей..
_https://www.youtube.com/watch?v=15Yvp4Ty_9A
В общем да, такая "саркастическая многоходовочка" Буду честен, Вы меня раскрыли

Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Кстати, а Вы пробовали счытать по ЕС?
Хто, йа? Да Вы шо ни в коем разе неужели Вы думаете, что там может получиться что-то кроме шарнира?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:16
#264
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Вообще, ЕС это вам не советские книжки, где только жесткие и шарнирные, а то сейчас посчитают, и скажут, мол "еврокоды в Рязани писали" и вообще в Европе дураки одни
Скажу вам по секрету, в европе ой как не любят всякие полу и тд. и стараются всегда или жесткий или шарнир принимать (если что, это не я придумал, а почти цитата одного из членов британского института стали, где металл более всего развит в европе). Для полу есть отдельные хорошо изученные конструктивные схемы и узлы (это целый подраздел, требующий отдельного изучения и применения на практике), которые не допускают болтания сварка/толщина/диаметры и тд туда-сюда. Гетер привел график из ЕС, где для неопытных визуально может показаться, что область 2, отвечающая полужестким узлам, самая большая по площади и соответственно большинство проектных решений выполняются с полужесткими узлами, но на практике это совершенно не так. Подавляющая масса узлов, которые хорошо изучены и имеют устойчивую практику применения, относятся к областям 1 и 3 (шарниры и жесткие). Поэтому давайте не будем гнать на советские книги, где изначально дан правильный подход, и с уходом в тему полу рискуете потерять время и заработать себе только лишний гемор.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:21
#265
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Хто, йа? Да Вы шо ни в коем разе неужели Вы думаете, что там может получиться что-то кроме шарнира?
Вообще-то да. Так там и получается.
100k вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:22
#266
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Для полу есть отдельные хорошо изученные конструктивные схемы и узлы (это целый подраздел, требующий отдельного изучения и применения на практике), которые не допускают болтания сварка/толщина/диаметры и тд туда-сюда.
о чем и речь, что тупо взять и принять шарнир - величайшая глупость от людей, от которых я не ожидал такого услышать. И ЕС тут ни при чем.
Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Скажу вам по секрету, в европе ой как не любят всякие полу и тд. и стараются всегда или жесткий или шарнир принимать (если что, это не я придумал, а почти цитата одного из членов британского института стали, где металл более всего развит в европе). Для полу есть отдельные хорошо изученные конструктивные схемы и узлы (это целый подраздел, требующий отдельного изучения и применения на практике), которые не допускают болтания сварка/толщина/диаметры и тд туда-сюда.
Вы наверно всю тему не читали. Я уточню - я как раз про это и говорю, что именно такие как у ТС полужесткие узлы - это непредсказуемая хрень, но считать их за "чистые шарниры" - еще бОльшая глупость.
Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Поэтому давайте не будем гнать на советские книги, где изначально дан правильный подход
Я лично не гоню, я только ЗА правильный подход. Тут в другом беда...
Цитата:
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
и с уходом в тему полу рискуете потерять время и заработать себе только лишний гемор.
речь была ТОЛЬКО о том, каким считать ДАННЫЙ узел (при условии например расчета существующей уже конструкции, которую никто переделывать не собирается).
И речь шла также о том, чтобы никто не додумался в новом проектировании такой узел принимать как шарнирный.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Вообще-то да. Так там и получается.
Быстро же Вы посчитали несколько страниц формул - выложите сюда расчетик? Я-то (в сотрудничестве с GGCAT) МКЭ-расчет выкладывал, его не "оценили", ябс выложил аж в Ансисе! но тоже как-то он сам его не оценил... давайте теперь вы по ЕС выложите? раз уже у Вас "получается"? покритикуем
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:29
#267
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Быстро же Вы посчитали несколько страниц формул - выложите сюда расчетик? Я-то (в сотрудничестве с GGCAT) МКЭ-расчет выкладывал, его не "оценили", ябс выложил аж в Ансисе! но тоже как-то он сам его не оценил... давайте теперь вы по ЕС выложите? раз уже у Вас "получается"? покритикуем
Да, вот такой я молодец, йа живу и работаю в стране, где действуют ЕС.
Но отчасти я с Вами согласен, меня тоже раздражают люди, такие как Ильнур, когда они правы а я не прав...

А Ваш расчет не оценивал, не очень интересно, интересно живое человеческое общение!
100k вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:30
#268
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Да, вот такой я молодец, йа живу и работаю в стране, где действуют ЕС.
Но отчасти я с вами согласен, меня тоже раздражают люди, такие как Ильнур, когда они правы а я не прав...
Т.е. расчета не будет? я почему-то так и знал

Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
а я не прав...
согласен!

Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Да, вот такой я молодец, йа живу и работаю в стране, где действуют ЕС.
т.е. если Вы вообще такое делали, раз в ЕС и там это обязательно, у Вас уже должен быть "набит" в экселе/маткаде/да где угодно подобный расчетик. Хоть вручную. Так подкорректируйте циферки, а мы оценим соответствие циферок узлу.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:33
#269
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: Рязанский узел навсегда!
А что? все флудят...
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:35
#270
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


кстати, а если ферму сверху с колонной не на болтах, а на сварке по типу рязанского крепления присобачить - это будет шарнирный узел?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:36
#271
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
кстати, а если ферму сверху с колонной не на болтах, а на сварке по типу рязанского крепления присобачить - это будет шарнирный узел?
это будет рязанский узел
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:37
#272
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
.е. если Вы вообще такое делали, раз в ЕС и там это обязательно, у Вас уже должен быть "набит" в экселе/маткаде/да где угодно подобный расчетик. Хоть вручную. Так подкорректируйте циферки, а мы оценим соответствие циферок узлу.
Вы меня раскусили, я аферист и очковтиратель, признаю свои..эээммм.. грехи.
100k вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:38
#273
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
кстати, а если ферму сверху с колонной не на болтах, а на сварке по типу рязанского крепления присобачить - это будет шарнирный узел?
не много ли узлов в одной теме? тут с ОДНИМ узлом толпа справиться никак не может только гадить могут, обзываться, отвественность с себя снять придумав "классное название", как будто рязанцы такое дерьмо придумали рязанцы только в "дермицо" этого узла ткнули "крутых спецов" (уже как оказалось не таких крутых)... а они толпой так сказать сливаются...

Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
это будет рязанский узел
в Рязани за такой узел по рукам бьют... в чате предложили переименовать в "царицынский шарнир", Бахил будет "за"

----- добавлено через 32 сек. -----
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Вы меня раскусили, я аферист и очковтиратель, признаю свои..эээммм.. грехи.
Мне плевать на грехи, никто не свят нынче, Вы это... расчетик выложите
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:41
#274
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
не много ли узлов в одной теме? тут с ОДНИМ узлом толпа справиться никак не может
Offtop:
-Дорогой в новостях сказали что какой то придурок едет по встречной полосе
-да тут их много
ябс вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:42
#275
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
это будет рязанский узел
я догадывался
Спасибо, Илья!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:42
#276
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Мне плевать на грехи, никто не свят нынче, Вы это... расчетик выложите
По расчету получается, что узел жОсткий.. на 69%. Вы меня убедили, принимаем заделку.
100k вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:43
#277
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
По расчету получается, что узел жОсткий.. на 69%.
цифры от балды? или таки-выложите расчетик? он вообще есть?

Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Вы меня убедили, принимаем заделку.
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:45
#278
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


100k, вы откуда? Город какой?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:46
#279
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Не, срезаем нафик сварку и делаем узел шарнирный.
Шарниры Бахила и Рязанские узлы в топку.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 14:47
#280
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Шарниры Бахила
Во! уже лучше так и будем их называть в Рязани
Meknotek вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) gosho Металлические конструкции 14 25.02.2016 11:19
Узел соединения колонны и башмака под колонны марки КНС ksenia.cul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.07.2014 12:12
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны sareth Металлические конструкции 2 19.03.2014 18:14
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08