Непрочитано 26.09.2007, 16:07 2 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки.
plotnik
 
Обследование строительных конструкций
 
Красноярск
Регистрация: 31.07.2007
Сообщений: 24

ОЧЕНЬ нужен ответ, меня вот-вот уволят...
1966-й год: серия ТД 1926-66 "Унифицированные узлы стальных конструкций из прокатных и составных профилей", узлы 4 и 4-а.

1976-й год: серия 1.400-10-76/7 "Типовые узлы стальных конструкций одноэтажных производственных зданий" (Узлы разрезных балок), узел 47.
1977-год: учебник К.К.Муханов "Металлические конструкции", стр. 202 пишет: "Не следует применять данное соединение... такое соединение предполагается шарнирным, но в действительности - жёсткое... в сварных швах появятся недопустимые перенапряжения..."

1982-й год: серия 2.440-1/1 "Рамные и шарнирные узлы балочных клеток". Данный тип узлов исчез.

1989-й год: серия 2.440-2/1 "Рамные и шарнирные узлы балочных клеток". Данный тип узлов не появился.

Расчёт узла, собранного из пластинчатых элементов в SCAD, и из объёмных элементов в ANSYS, показывает напряжения более 500 МПа на срез.

Меня заставляют подписать это решение. Ссылаются на серию 1976-го года. Здание 200х300, 4 этажа. Все второстепенные балки с шагом 2 метра на этих узлах... Не хочу подписывать... А меня уволят, если не подпишу.

Вопросы: как исчез узел? Были ли прецеденты с авариями? Есть ли возможность обратиться к разработчикам серий?
Просмотров: 217582
 
Непрочитано 27.11.2015, 14:25
#221
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Offtop:
Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Боюсь, что года через 2-3 вообще некому будет переиздавать
И это правильно. А то напихали не знамо каких коэффициентов.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 15:09
#222
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


вложение из учебника 1969г - схемы 3 и 7 - тогда считалось, что есть разница в расчете угловых и стыковых швов

а вообще- сколько лазил-обследовал перекрытие от ~1965г под шаровыми мельницами с мк балками "по узлу 4а" - в обе стороны (защемляющие узел) - с бетонным перекрытием сверху - обрывов и трещин не видел, даже после роняния на перекрытие 200тонн (ну кроме самой получившей балки)
в общем: как то никогда не настораживал этот узел
Вложения
Тип файла: pdf тахтамышев швы.pdf (370.3 Кб, 178 просмотров)
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 15:44
#223
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


К Тахтамышеву: вот два соединения. Усилия идентичны. А напряжения разные. В связи с чем?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Швы.jpg
Просмотров: 910
Размер:	13.6 Кб
ID:	161200  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 16:23
#224
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К Тахтамышеву: вот два соединения. Усилия идентичны. А напряжения разные. В связи с чем?
В связи с местным моментом Q*e видимо...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 16:28
#225
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
В связи с местным моментом Q*e видимо...
Не-не-не, эту мелочь мы сознательно игнорируем. Считайте, эксцентреситеты мизерны, внутриузловые усилия никакие.
Концентрируемся на главном.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 16:32
#226
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Добрый день!

Как это N/A срез? Всегда была прочность на сжатие вроде. Ну да ладно, вопрос не в этом.

Поясните пожалуйста, при расчете прямоугольной трубы на срез по формуле Журавского QS/It<Rs за t принимаем двойную толщину стенки? И хоть где нибудь об этом явно написано?
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 17:42
#227
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
... где нибудь об этом явно написано?
Это написано в началах сопромата, третий урок.Например про касательные в трубе на стр. 260 Н.М, Беляев "Сопрот. матер.". 1976.
Две толщины. Это и из логики исходит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 01:26
1 | #228
CAMOPE3


 
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну мы догадывались о вертикальности.
Но штоп Журавский имел невертикальность, мы слышим впервые. Касательные парны.
По делу: СНиП нигде не велит определять тау при изгибе путем Q/A. Или покажите пункт.
По стыковому сварному шву КОНКРЕТНО велит считать по совокупному напряжению как для сплошного сечения.
Думается, в литературе и сериях принята какая-то единая мысль (откуда-то) об усреднении напряжений в шве по длине.
Вот по какому пункту какой нормы в шве на рисунке тау меньше в 1,5 раза, чем по теории?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0000.jpg
Просмотров: 147
Размер:	180.1 Кб
ID:	161222
Дело в том, что при выводе ф. Журавского принято допущение о ненадавливании друг на друга продольных волокон, поэтому формула справедлива для стержневых элементов (l/h>5). В коротких стержнях игнорировать пространственное НДС уже не получится, нужно дополнительно проверять на сдвиг
СП п. 14.1.19 и рис. 21 просят нас считать угловые швы на геометрическую сумму всех усилий. Стыковые швы по п. 14.1.15 считаются на приведенные напряжения аналогично стали.
По поводу Вашего чертежа: срез τ=Q/lt, там есть, но он пренебрежимо мал, а сложив по Мизесу с нормальными напряжениями, он будет вообще мал. То ли дело короткие консоли! Никто не отменял формулу Журавского для касательных напряжений τ=1,5Q/lt, только наибольшее тау возникнет в зоне нулевых сигма, что Вы и так знаете)
CAMOPE3 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 06:02
#229
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от CAMOPE3 Посмотреть сообщение
...Дело в том, что при выводе ф. Журавского принято допущение о ненадавливании друг на друга продольных волокон, поэтому формула справедлива для стержневых элементов (l/h>5). В коротких стержнях игнорировать пространственное НДС уже не получится, нужно дополнительно проверять на сдвиг...
Т.е. Вы считаете, что уменьшение величины расчетного напряжения в 1,5 раза в зависимости от типа шва в стыке (см. выше) именно из-за учета пространственного НДС? Т.е. в стыковом шве распределение по Жуковскому, а в угловом - уже размазано? Как вообще понять Ваше выражение: "уже надо дополнительно проверять на сдвиг"? Мы же как раз и об проверке на сдвиг ...
Цитата:
СП п. 14.1.19 и рис. 21 просят нас считать угловые швы на геометрическую сумму всех усилий. Стыковые швы по п. 14.1.15 считаются на приведенные напряжения аналогично стали.
Пункты СП мы уже прочли. Мы задаем вопрос простой: какого романа вдруг в 1,5 раза МЕНЬШЕ, в то время как... и т.д. Вы нам сказки из ючебников не рассказывайте, а по существу давайте.
Цитата:
Сообщение от CAMOPE3 Посмотреть сообщение
...По поводу Вашего чертежа: срез τ=Q/lt, там есть, но он пренебрежимо мал, а сложив по Мизесу с нормальными напряжениями, он будет вообще мал. То ли дело короткие консоли! Никто не отменял формулу Журавского для касательных напряжений τ=1,5Q/lt, только наибольшее тау возникнет в зоне нулевых сигма, что Вы и так знаете)
Какие консоли? Я могу ведь и вот так нарисовать, раз Вы упорно не замечете сути вопроса:

Суть вопроса более развернуто: в зависимости от типа шва при ИДЕНТИЧНЫХ силовых картинах в сопряжении делается усреднение распределения касательных по высоте сечения шва ТОЛЬКО для углового шва - ПОЧЕМУ?
Как бы это сказать...распределение касательных в балке от изгиба на картине - строго по Журавскому, там нет коротких предметов, все сварено так, что получился стержень обыкновенный.
По поводу искажения распределения в случае коротких консолей - да, это непременно имеет место быть. Однако ЭТО одинаково для стыкового и углового шва. ДОЛЖНО быть. Однако делается дискриминация и геноцид по отношению к угловым.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Швы2.jpg
Просмотров: 868
Размер:	12.9 Кб
ID:	161227  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.11.2015 в 06:07.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 09:38
#230
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Offtop: Ильнур, хорош уже троллить. Все извилины заплёл.
Надо просто посмотреть сверу на эти картинки и применить первый закон сопромата

----- добавлено через ~3 мин. -----
Шов 2 порвётся от нормальных напряжений.
Шов 7 от касательных по сечению вдоль пластинки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 13:19
#231
CAMOPE3


 
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в зависимости от типа шва при ИДЕНТИЧНЫХ силовых картинах в сопряжении делается усреднение распределения касательных по высоте сечения шва ТОЛЬКО для углового шва .
Нет же, откуда вы вообще это взяли? В своем посте выше я приводил формулу σef=√[σ²+3τ²]<1,15Ry, где τ=Q/lt<Rs для проверки планки. И стыковые швы так считают!
Вообще сдвиг τ=Q/A присутствует везде, где Q не равно 0. В длинных балках он очень мал, а в двутавровых так вообще поп.сила делится на площадь всего двутавра)
Вложения
Тип файла: pdf Чистый сдвиг.pdf (270.9 Кб, 91 просмотров)
CAMOPE3 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 18:03
#232
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CAMOPE3 Посмотреть сообщение
Вообще сдвиг τ=Q/A присутствует везде, где Q не равно 0. В длинных балках он очень мал, а в двутавровых так вообще поп.сила делится на площадь всего двутавра)
- кто "он"?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 19:08
#233
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..Шов 2 порвётся от нормальных напряжений....
Сильно извиняюсь за Мизеса и заодно за Хенки и Хубера, а касательные уже не участвуют в разрушении?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..Шов 7 от касательных по сечению вдоль пластинки.
Стесняюсь спросить, а эфти касательные передают токмо нормальные усилия? А Q как передается? В смысле распределения усилий по высоте балки?
CAMOPE3:
Цитата:
откуда вы вообще это взяли?
Я же с Тактамышева начал, не смотрели что ли его формулы?
Кстати, насчет среза: срез канешна в целом ассоциируется с ножницами, однако у меня сдвиг в стержне прямоугольного сечения все же ассоциируется с Журавским.
Вопрос о распределении усилий в шве по высоте стыка, который находится в зоне действия Журавского.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Швы3.jpg
Просмотров: 861
Размер:	131.2 Кб
ID:	161279  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 20:29
#234
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я же с Тактамышева начал
Ну и что не понятно?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 21:11
#235
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Кстати, такая же фигня с болтовыми соединениями: принято, что усилия в болтах распределяются равномерно, тем не менее, при проверке прочности фасонки на срез применяются те же 1,5.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2015, 21:56
#236
CAMOPE3


 
Регистрация: 23.11.2007
JI u II e II, k
Сообщений: 52


eilukha, он = сдвиг!

Ильнур, обычно не заморачиваюсь с расчетом стыковых, указываю в ОД полный провар, вывод на планки +УЗК при растяжении, равнопрочность на выходе.
Вообще, еще со школьной скамьи помню, что касательные напряжения при изгибе стремятся сдвинуть горизонтальные волокна балки друг относительно друга. То есть перпендикулярно направлению нагрузки (рис.1). На практике повреждений от сдвига в стенке балки ни разу не встречал
При этом заклепки срезает строго вдоль нагрузки (рис.2).

Буду благодарен если кто-то прояснит почему и как это согласуется с парностью касательных)


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лист1.jpg
Просмотров: 165
Размер:	17.5 Кб
ID:	161281
CAMOPE3 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 06:57
#237
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну и что не понятно?
Абсолютно все. Как всегда.
А так, вот исходный вопрос (п.205):
Цитата:
- кстати, вопрос всем (на засыпку): часто ставят эти 1,5 ссылаясь на Журавского при проверке прямоугольного сечения на срез. Но почему никогда не ставят эти 1,5 при проверке сварных угловых швов, которые передают эти неравномерно распределённые напряжения?
Перевожу на татарский: какого романа одни усредняют, а друге нет? И это при четких данных о полном подчинении распределения Журавскому?
Саморез, к закону парности: Вы сами нарисовали ромб, полученный из прямоугольника. Так вот, если смотреть обезличенно (без пометки сторон), то пофиг, как повернуть этот роб - он остается ромбом. Т.е. если бы Вы разрезали балку не вдоль, а поперек (еще в школе), то увидели бы, что передача Q тоже НЕВОЗМОЖНА.
Насчет строгости направления действия реза на заклепки я бы подумал.
Почему Вы рисунок нарисовали в нарушение канона парности?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 30.11.2015 в 07:07.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 12:39
#238
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Абсолютно все
Offtop: Вот неугомонный.
Насчёт 1,5 всё ясно - максимум тау для прямоугольника. Для двутавра никаких "полтара" нет. И в СНиПе это отражено.
Что касается соединений встык и внахлёст, то там разные условия разрушения.
Offtop: Нарисуй картинку и всё станет ясно. Да, и помни про первый закон.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 30.11.2015 в 17:27.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 16:47
#239
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Насчёт 1,5 всё ясно - максимум тау для прямоугольника. Для двутавра никаких "полтара" нет. И в СНиПе это отражено...
Если заметил, то про двутавры или иные сечения, окромя прямугольника, здесь не говорится - уже постов 100500 ТОЛЬКО прямоугольник.
Тем не менее, а где это в СНиПе отражено так, что типа для двутавра "никаких"? Формула Журавского в СНиП относится ко ВСЕМУ, что "шевелится". А то, что у двутавра распределение по высоте стенки достаточно равномерное, известно со второго занятия начального курса сопромата.
Цитата:
Что касается соединений встык и внахлёст, то там разные условия разрушения.
Речь не о разностях каких-то там "условий разрушения" (что за манера выражаться аки обама на ассамблее), а о РАСПРЕДЕЛЕНИИ СИЛОВОГО ПОТОКА ПО ВЫСОТЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА. Или усилия там в предчувствии типа шва начинают нервничать и перераспределяться соответствующим типу образом?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нарисую картинку и всё станет ясно. Да, и помни про первый закон
Да, да, нарисуй уж пожалуйста, а то неясно же...
Да, а что за первый закон? Закон сохранения энергии? Закон Ома? Бахил, если честно, ты же не врубился. Да ведь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2015, 17:02
#240
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, а что за первый закон
Если где-то-что-то прибыло, значит где-то-что-то убыло. Закон сохранения энергии.
Ну или проектировать сверху вниз
100k вне форума  
Закрытая тема