Почему врёт п. 10.3.8 СП16?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

П. 10.3.8 СП16 позволяет снижать расчётную длину внецентренно сжатых стоек свободных рам в зависимости от действующего в них изгибающего момента.
Очевидно, что при отсутствии изгибающего момента в стойках снижение расчётных длин не должно быть и значение коэффициента Пси по ф. (147) должно быть равным 1. Так же очевидно, что при стремлении изгибающего момента в стойках к нулю, значение коэффициента Пси должно стремиться к 1.
Приведу пример, где указанные очевидности не наблюдаются. Однопролётная рама с шарнирным опиранием ригеля при действии на неё сравнительно небольшого ветра и сравнительно большой вертикальной нагрузки на ригель (момент в стойках только от ветра). Следует заметить, что отношение изгибающих моментов М1/М в такой раме не зависит от величины ветровой нагрузки, размеров рамы и будет всегда одинаковым, если обе стойки одинаковы. Примем гибкость стоек 80, относительный эксцентриситет 0,01. Подставив данные в формулы п. 10.3.8, получим, Пси=0,690 - что очень далеко от единицы, которой следовало ожидать.

Вопросы:
  1. Где ошибка: в п. 10.3.8 СП16 или в моих рассуждениях?
  2. Наблюдал ли кто в зарубежных нормах пункт аналогичный нашему п. 10.3.8 СП16?

Связанная тема.
Выводы по результатам обсуждения темы:
  1. Что учитывает п. 10.3.8 СП16 непонятно, результаты крайне сомнительны, применять его нельзя. Применяем на свой страх и риск.
  2. Ответ на вопрос темы см. #23.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 320
Размер:	8.1 Кб
ID:	201760  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 231
Размер:	53.4 Кб
ID:	201763  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.png
Просмотров: 215
Размер:	157.2 Кб
ID:	201764  


Последний раз редактировалось eilukha, 15.09.2020 в 09:06.
Просмотров: 6270
 
Непрочитано 04.05.2018, 10:23
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
п. 10.3.8 учитывает возможность использования резервов несущей способности статически неопределимых систем. Т.е. примениие п.10.3.8 является своего рода перераспределением изгибающего момента в свободной раме из наиболее нагруженных узлов в менее нагруженные за счет уменьшения расчетной длины стоек.
Это как? За счет фактической длины - да, за счет жесткостей - да, а вот за счет расчетной длины ... я лично не вижу каким образом и физический смысл этого явления мне, соответственно, совершенно не ясен, Можно, конечно, погадать на кофейной гуще, но стоит ли? Я лично не собираюсь применять этот пункт до момента разъяснения разработчиками его сути, да и другим не советую, так как в СП 16.13330.XXXX уже было столько ВСЕГО .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2018, 14:02
#22
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это как? За счет фактической длины - да
Фактическая длина от расчетной отличается одним всем известным к-том, который корректирует п.10.3.8. По сути слегка уменьшая мю несколько снижаем жесткость рамы. В этом физический смысл, который мне совершенно ясен.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Можно, конечно, погадать на кофейной гуще, но стоит ли?
Гадание от незнания, но тоже какой-то опыт.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я лично не собираюсь применять этот пункт до момента разъяснения разработчиками его сути, да и другим не советую, так как в СП 16.13330.XXXX уже было столько ВСЕГО
Ну и хорошо, только в СП 16.13330.2017 этот пункт зачем-то сделали обязательным. Вместо "допускается" стало "следует". А запрос разработчикам о разъяснении кто-то отправлял?
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 09:00
1 | #23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я лично не собираюсь применять этот пункт до момента разъяснения разработчиками его сути
- оказался прав на 100 %.
Изменённый (изм. 2) п. 10.3.8:
Цитата:
10.3.8 При расчёте по деформированной схеме коэффициенты расчётной длины Мю, определённые для колонн свободных одноэтажных (…).
Т. е. можно применять, только если расчёт выполнен с учётом геометрической нелинейности.
Актуальную версию с изм. 2 см. тут (первый пункт).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2022, 11:32
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Изменённый (изм. 2) п. 10.3.8:
Цитата:
10.3.8 При расчёте по деформированной схеме коэффициенты расчётной длины Мю, определённые для колонн свободных одноэтажных (…).
- в официальной версии этого нет. (Оно и понятно: мю и геометрическая нелинейность в одном расчете - ерунда/оксюморон).
Для одноэтажных однопролётных зданий с шарнирным ригелем п. 10.3.8 даёт пси порядка 0,6, т. е. мю=0,6*2=1,2.

Последний раз редактировалось eilukha, 27.03.2022 в 11:44.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2022, 06:02
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
.... можно применять, только если расчёт выполнен с учётом геометрической нелинейности....
Цитата:
мю и геометрическая нелинейность в одном расчете - ерунда
Ну и как - понятнее стало?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему врёт п. 10.3.8 СП16?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 29 27.01.2023 19:57
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31