Непрочитано 25.12.2020, 17:22
Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

В сварных стыках часто используются накладки. Усилие в накладке приложено через сварные швы только к одной стороне накладки. Если вычислить напряжения с учётом расцентровки, то они будут в 4 раза больше, чем без учёта расцентровки. Вопрос: почему в накладках напряжения 4 раза больше, чем обычно принято считать?
Для ясности картинка.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-12-25_23-46-23.png
Просмотров: 791
Размер:	25.7 Кб
ID:	233004  


Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 14:17.
Просмотров: 53383
 
Непрочитано 05.01.2021, 16:13
#341
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как? В разные точки опирать? Аналитику привлекать? Тогда смысл эксперимента?
Не вижу проблемы. Опирать как опирают балки либо жесткая заделка.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 16:23
#342
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
как опирают балки
- имел в виду приложение силы на столик из швеллера (опирание балки на столик).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 16:28
#343
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- имел в виду приложение силы на столик из швеллера (опирание балки на столик).
Вроде бы разговор шел о простой балке или консоли из швеллера с параллельными поясами.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 16:35
#344
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


ИБЗ предлагал разделить напряжения изгиба и кручения по загруженным, я утверждаю, что это невозможно для оболочечной модели. Об этом речь.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 18:12
#345
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
абсурд, т. к. проверяем аналитику использую аналитику.
А где взять аналитику для короткого стержня с учетом сдвиговых деформаций полок?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- солидами сделать.
Я имел ввиду, что по толщине элемента напряжения могут интерполироваться по трем точкам (тогда это будет упругий расчет по факту). А могут - по десяти. А могут - адаптивно вслед за распределением пластичности (тогда это честная пластика).
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
обычно показывают на противоположных поверхностях и в срединной плоскости
По мере закручивания эпюра сначала треугольная с Ry, потом трапецивидная с Ry, а потом прямоугольная с Ry. Во всех трех случаях программа покажет с двух сторон Ry, а в середине ноль. И отличие будет только в моментах. Так что умеет ли конкретная программа правильно вычислять напряжения по толщине - вопрос справки или тестов. Может, там тип элемента надо назначить, или в материале какую галочку включить. Я бы в своей программе такой тест сделал, если бы она это умела.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если в одно из направлений Ry, то в других ловить уже нечего.
Тогда при достижении полкой предела текучести при изгибе двутавра ее свесы должны опускаться вниз под собственным весом, потому что для напряжений второго направления резервы равны нулю. А с учетом того, что в полках еще и касательные напряжения есть, то даже и раньше. А уж нагрузку и вовсе никакую опирать нельзя. И еще такую полку можно голыми руками вверх-вниз гнуть, резервов же нет.

Как-то не верится в такое поведение. Потому и возникает подозрение, что наступление пластичности - это еще не деформация. И что, если прекратить деформировать в одном направлении, то можно продолжить в другом. Но в моих книжках по теории пластичности я не нашел описаний экспериментов с различными способами и последовательностями приложения нагрузки.

Зато другой прикол нашел. Критерий Мизеса - это упрощенный критерий, он изображается окружностью. Точный - Треска, изображается шестиугольником, вписанным в окружность Мизеса. А отношение диаметров описанной и вписанной окружности - 1.15. Возможно, обсуждаемый выше коэффициент 0.87 (он же 1.15) - это оно и есть. Если так, то для одних видов НДС он нужен, для других может игнорироваться.




Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 179
Размер:	204.7 Кб
ID:	233267  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 173
Размер:	210.5 Кб
ID:	233268  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 164
Размер:	242.6 Кб
ID:	233269  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 18:40
#346
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Критерий Мизеса - это упрощенный критерий, он изображается окружностью. Точный - Треска, изображается шестиугольником, вписанным в окружность Мизеса. А отношение диаметров описанной и вписанной окружности - 1.15.
Критерии пластичности Треска и Мизеса нельзя рассматривать с позиции точный-упрощенный. Оба критерия разрабатывались с целью как можно точнее описать математически имеющиеся экспериментальные данные для некоторых материалов. Поведение строительных сталей лучше (более близко к эксперименту) описывает критерий Мизеса.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Возможно, обсуждаемый выше коэффициент 0.87 (он же 1.15) - это оно и есть.
Нет, коэффициент 1,15 не про это. Он про условия предельного равновесия стенки двутавра при наличии поперечной силы и момента. Подробности есть в Гореве.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 21:17
#347
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да можно взять просто современный швеллер с параллельными полками "П" и просчитать его по оболочечной и стержневой схеме на простейшую нагрузку.
IBZ, если у Вас еще есть сомнения по результатам упругого расчета оболочками, который делал румата в постах 174 и 193, то вот результаты той же задачи, посчитанной объемными КЭ. Закрепление я только задавал немного по другому.




Результаты с моделью из оболочек близкие. Высоких касательных напряжений от свободного кручения порядка 420 МПа нет (по Вашему ручному расчету). Расхождение с ручным расчетом, на мой взгляд, связано с условиями закрепления швеллера на опорах. Возможно, в ручном расчете опорная реакция в виде вертикальной силы приложена в центре тяжести сечения. При желании можно поисследовать этот вопрос и сравнить с ручным расчетом, если кто-то посчитает вручную.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сетка.png
Просмотров: 149
Размер:	136.7 Кб
ID:	233275  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Суммарные деформации.png
Просмотров: 143
Размер:	54.8 Кб
ID:	233276  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Напряжения по Мизесу.png
Просмотров: 146
Размер:	68.0 Кб
ID:	233277  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Касательные напряжения в стенке.png
Просмотров: 157
Размер:	114.3 Кб
ID:	233278  
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 21:22
#348
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это в чём сделано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 21:36
1 | #349
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Расчетный модуль Autodesk Inventor. Offtop: Для расчетов не советую его осваивать. Очень урезан функционал.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 22:58
#350
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А в самой конструкции с отгибом полки лично у меня такие вопросы:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- Мизес - это не условие пластичности? Если в одно из направлений Ry, то в других ловить уже нечего.
Это, если сначала изогнуть балку, а потом гнуть полку. В реальности напряжения растут одновременно.
Происходит перераспределение напряжений, смещается контактная площадка опирания....
Может кто-нибудь из продвинутых форумчан все же проведет и доведет до ума численный эксперимент примера из сообщения #248?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.01.2021 в 23:04.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 23:08
#351
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Может кто-нибудь из продвинутых форумчан все же проведет и доведет до ума численный эксперимент
- а что не доведено осталось?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 23:55
#352
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а что не доведено осталось?
Не ответили на вопросы Нубия
Остановились на том, что плита опирается на кромку полки. Не увидели предельного состояния, не увидели, как развивается пластика по сечению.
Не увидели насколько критичен отгиб полки под нагрузкой от плиты.
Мне, например, не кажется, что отгиб полки вылетом ~13 см пусть даже на 3-4 мм выключит балку из работы на изгиб.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 00:15
#353
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Мне, например, не кажется, что отгиб полки вылетом ~13 см пусть даже на 3-4 мм выключит балку из работы на изгиб.
- см.:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от eilukha
1/25. Хватит ли у стали пластики
- оценка показывает, что (нормативные) предельные деформации стали на 2-3 порядка меньше необходимых. Т. е. как ни крути, следует передавать нагрузку на край полки.
Там просто из геометрии деформаций всё получается. Если бы сразу сделать такую оценку, эксперимент бы не потребовался. Итог простой - нагрузку надо передавать на край опоры (полки).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 03:58
#354
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В реальности напряжения растут одновременно.
Происходит перераспределение напряжений, смещается контактная площадка опирания....
Сказав, что смещается опирание, мы соглашаемся с тем, что полка в загруженной балке на отгиб не работает. Тогда опирать плиты нельзя ни на край, ни на четвертинки с осьмушками. Только неразрезная схема, и пусть еще бетон попробует пройти по смятию стенкой двутавра сантиметровой толщины.

А я не это имел ввиду.

Чтобы совершить пластическую деформацию, надо затратить работу.

Когда деформации в двух направления не ограничены, работу совершают и напряжения обоих направлений. От изгиба балки верхние волокна сокращаются вдоль; есть сила (σx), есть перемещение (εx), есть работа. От изгиба полки верхние волокна растягиваются поперек; есть сила (σy), есть перемещение (εy), есть работа. Суммарная работа σx и σx обеспечивает пластические деформации, что и показывают критерии текучести.

А если изгиб балки зафиксировать (упруго работающая стенка не дает больше верхним волокнам свободно сокращаться вдоль)? Тогда сила от изгиба балки есть (σx), а перемещения нет (εx=const), работа не совершается. И остается только работа напряжений σy на перемещениях εy. Как может происходить пластическая деформация, если подвод энергии прекратился? Только за счет увеличения σy до Ry. То есть ограничение деформаций в одном направлении освобождает напряжения второго направления.

Такие рассуждения противоречат применению критерия Мизеса "в лоб". Но подозреваю, что у этого критерия есть условия применения. Как в расчетах на устойчивость - "все нагрузки возрастают одновременно". Как в методе предельного равновесия - "потекли все пластические шарниры". Например, если критерий справедлив, то в растянутый до Ry металл сверло должно входить как в масло - есть такое в жизни? Ковать растянутый металл легче? И т.п. Ищу подтверждения по книжкам про пластичность, но пока пусто; может, под такое отдельный раздел механики есть (теоретические основы технологии прокатки и т.п.), и там все ответы лежат.

Еще, если подозрения верны, может оказаться, что программы, решающие задачу с точки зрения статики, будут давать не такой ответ, как те, что используют динамику или балансы энергии. Есть же ко всяким ансисам модули под расчет больших пластических деформаций (попадаются такие ролики на ютубе). И тогда тесты в наших родных строительных программах бесполезны.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 04:21
#355
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Чтобы совершить пластическую деформацию, надо затратить работу.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
в растянутый до Ry металл сверло должно входить как в масло
- противоречие.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Чтобы совершить пластическую деформацию, надо затратить работу
- именно. Но ничего не препятствует её совершению в неограниченных количествах, если нагрузка продолжает расти (это как потеря устойчивости).

Последний раз редактировалось eilukha, 06.01.2021 в 04:29.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 10:20
#356
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Но ничего не препятствует её совершению в неограниченных количествах
Нет. "Всякое сопротивление - временное". "Сколько верёвочке не виться, а концу быть".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 12:17
| 1 #357
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- оценка показывает, что (нормативные) предельные деформации стали на 2-3 порядка меньше необходимых. Т. е. как ни крути, следует передавать нагрузку на край полки.
Там просто из геометрии деформаций всё получается. Если бы сразу сделать такую оценку, эксперимент бы не потребовался. Итог простой - нагрузку надо передавать на край опоры (полки).
Геометрия такова, что при развитии деформаций плита просто ляжет на полку и момент будет уменьшаться вплоть до е~40мм
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Сказав, что смещается опирание, мы соглашаемся с тем, что полка в загруженной балке на отгиб не работает.
Это Вы соглашаетесь, а мы не соглашаемся. Почему в незагруженной полке, как у Троицого ("Крепление балок на опорных уголках) работает,а в загруженной не работает??)
.....
На 2-й картинке плита на правой полке и деформация правой полки условно не показана
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Страницы из Троицкий-Крепление балок на опорных уголках-.jpg
Просмотров: 35
Размер:	42.2 Кб
ID:	233297  Нажмите на изображение для увеличения
Название: отгиб1.jpg
Просмотров: 54
Размер:	19.5 Кб
ID:	233301  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 12:27
#358
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
плита просто ляжет на полку и момент будет уменьшаться вплоть до е~40мм
- деформации стали неограничены? Гнуть полку на сколько градусов можно без риска, что она сломается? Неограниченно?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 13:06
#359
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Миниатюры
Кароший картинк. Гут!

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Гнуть полку на сколько градусов можно без риска, что она сломается?
15. Не более. Лучше до 10.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 13:18
#360
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- деформации стали неограничены? Гнуть полку на сколько градусов можно без риска, что она сломается? Неограниченно?
Поворот опорного сечения плиты (тангенс) составляет tg a ~ 3*(40/6000)= 0.02
Думаю такой отгиб полки практически не повлияет на несущую способность балки.
В общем все рассосется (если не укладывать плиту торцом вблизи кромки полки)
...
Полноценным считаю эксперимент доведенный до разрушения конструкции. В данном случае сравнить поведение балки загруженной по оси и балки загруженной плитами вплоть до появления шарнира пластичности
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? serega123494 Лира / Лира-САПР 6 03.11.2020 10:01
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
почему напряжения по узлам и по элементам разные? 555 ANSYS 1 28.08.2012 11:46
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза Яковлев Вадим Лира / Лира-САПР 2 14.08.2012 09:12