Можно ли сечение из двух труб рассматривать в качестве составного
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

Имеется балка в виде составного сечения из двух труб. Необходимо, чтобы между трубами была вварена строго горизонтальная сплошная пластина. Чтобы не рассматривать эти две трубы отдельно и не собирать нагрузки отдельно на каждую трубу, подвариваю снизу к трубам накладки с шагом 500мм. Предполагаю, что эти две отдельные трубы будут работать совместно, как балка составного сечения

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 233
Размер:	107.4 Кб
ID:	235559  

Просмотров: 1812
 
Непрочитано 19.03.2021, 11:51
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


трубы в какой плоскости должны работать как составное сечение?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2021, 12:08
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
трубы в какой плоскости должны работать как составное сечение?
в вертикальной. Может ребра там вварить с шагом 500мм?..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.jpg
Просмотров: 138
Размер:	78.3 Кб
ID:	235570  

Последний раз редактировалось Igor1985, 19.03.2021 в 12:14.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2021, 12:20
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,080


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Может ребра там вварить с шагом 500мм?
Осталось придумать, как их туда приварить

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
трубы в какой плоскости должны работать как составное сечение?
Подозреваю, как нарисованы, так и будут. А полка якобы косая будет горизотальной площадкой для чего-то.

Вообще тут много тонких моментов может быть. Для полноты картины надо знать картину в целом. Длину, этого якобы составного элемента, нагрузки на него, точки их приложения.
Сдвинуть прямоугольные трубы впритык друг к другу не получится?
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2021, 13:08
#5
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А полка якобы косая будет горизотальной площадкой для чего-то.
Все верно.
Длина балки 6м. Нагрузки на балку порядка 0.94т/м

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Осталось придумать, как их туда приварить
А в чем проблема? Сначала ребра вварить, потом верхнюю накладку сплошной лист, потом нижние пластинки шириной 80 мм с шагом 500
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2021, 14:01
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Составным вполне можно считать, как всё в точности будет, можно узнать из КЭ-модели из двух продольных стержней и жёстко примыкающих с шагом 0,5 м поперечных. Не точно пополам будет делится нагрузка при несимметричном нагружении.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2021, 14:36
#7
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Составным вполне можно считать, как всё в точности будет, можно узнать из КЭ-модели из двух продольных стержней и жёстко примыкающих с шагом 0,5 м поперечных. Не точно пополам будет делится нагрузка при несимметричном нагружении.
В моем случае левая труба не проходит процентов на 25-30, а в правой трубе коэф. использования 0,55
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2021, 14:55
| 1 #8
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Зашейте снизу сплошным листом и между трубами диафрагмы с шагом 500 мм. Тогда точно можно считать как одно сечение.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2021, 15:06
#9
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Зашейте снизу сплошным листом и между трубами диафрагмы с шагом 500 мм. Тогда точно можно считать как одно сечение.
Я бы без проблем так сделал и спал спокойно, но:
Мне доступ нужен к этой горизонтальной пластинке, на нее будет опираться оборудование с каким-то шагом крепления, которое никто не может уточнить, поэтому и доступ для крепления болтов снизу нужен (нельзя поэтому сплошной лист)
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2021, 15:54
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
нельзя поэтому сплошной лист
Точнее всего будет задать балку пластинами в программе и посчитать.

Можно и вручную прикинуть. Нижние планки в составное сечение не включать. Обязательно диафрагмы в местах приложения нагрузок и по длине с шагом планок. Пропорции планок как у сквозных колонн. Планки и швы приварки планок посчитать в запас на всю поперечную силу вдоль ската.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2021, 16:58
#11
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Точнее всего будет задать балку пластинами в программе и посчитать.
Попробую. Спасибо большое!
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2021, 18:33
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


ZVV, обвиняю вас в растлении молодёжи. А кручение ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2021, 19:24
#13
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Я же говорил, что:
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Точнее всего будет задать балку пластинами в программе и посчитать.
Там и кручение, и отличие в жесткости зашивки сплошным листом и планками будет учтено.

А так, да, чтобы конкретно обсуждать ручную методику расчета нужна схема нагружения. Может и кручение нужно учесть.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли сечение из двух труб рассматривать в качестве составного

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли выполнить такое составное сечение конькового прогона покрытия Igor1985 Металлические конструкции 14 22.02.2019 15:44
Балка составного сечения из двух двутавров Andrey88 Конструкции зданий и сооружений 7 18.07.2013 09:02
Сопряжение двух труб. dok7 AutoCAD 1 08.08.2011 16:47
Момент сопротивления составного сечения из двух равнополочных уголков Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 25 17.07.2009 10:49