Непрочитано 14.04.2021, 00:53 #1
Как правильно называется св. шов крепления фланца к профильной трубе по табл. 38 СП16
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-04-14_00-39-34.png
Просмотров: 115
Размер:	13.7 Кб
ID:	236231
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-04-14_00-41-23.png
Просмотров: 113
Размер:	231.9 Кб
ID:	236232

Здравствуйте!

1) Сварной шов крепления профтрубы к фланцу относится к односторонним или двухсторонним ? Вроде в итоге шов получается симметричным, вдруг двусторонний? =)
2) Чем отличается "Угловое" от таврового с односторонними угловыми швами? У меня какой?

Просмотров: 1521
 
Непрочитано 14.04.2021, 01:43
1 | #2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009




ГОСТ 5264-80
Наслаждайтесь
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2021, 04:24
1 | #3
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Верхний и нижний (горизонтальные) участки по ГОСТ 23518-79.
Вертикальные по ГОСТ 14771-76.
Ручная дуговая по ГОСТ 11534-75 и по ГОСТ 5264-80 в основном используется на монтаже.

Последний раз редактировалось crossing, 14.04.2021 в 04:35.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2021, 04:58
1 | #4
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Верхний и нижний (горизонтальные) участки по ГОСТ 23518-79.
Вертикальные по ГОСТ 14771-76.
Ручная дуговая по ГОСТ 11534-75 и по ГОСТ 5264-80 в основном используется на монтаже.
Обычно к слову ручную дуговую и пишем
Выделенные госты ни разу не писал Хотя наверно для заводских швов все же их надо писать. Хотя я вот вообще х.з. чем и как эти деталюшки на заводе сварят
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2021, 05:15
1 | #5
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Обычно к слову ручную дуговую и пишем
Выделенные госты ни разу не писал Хотя наверно для заводских швов все же их надо писать. Хотя я вот вообще х.з. чем и как эти деталюшки на заводе сварят
Я давно РДС на заводах не встречал.

----- добавлено через ~4 мин. -----
На первый вопрос автора ответили - теперь второй.
Не путайте ТИП СОЕДИНЕНИЯ "Угловое" и УГЛОВОЙ ШОВ. Угловые швы характеризуются наличием катетов. Как правило угловые швы относятся к типам соединений Т - тавровое соединение и Н - нахлёсточное.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Угловые швы тавровых соединений бывают односторонние и двухсторонние.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Более подробно смотреть Пособие к СНиП II-23-81 "Расчёт и конструирование сварных соединений стальных конструкций".

Последний раз редактировалось crossing, 14.04.2021 в 05:28.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2021, 08:00
1 | #6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


https://dwg.ru/dnl/7144
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2021, 08:50
#7
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


Значит, у меня тавровое соединение с односторонним угловым швом. Спасибо Всем за помощь!
liik вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2021, 14:30
1 | #8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Обычно к слову ручную дуговую и пишем
Выделенные госты ни разу не писал Хотя наверно для заводских швов все же их надо писать. Хотя я вот вообще х.з. чем и как эти деталюшки на заводе сварят
99,9% - полуавтоматом в защитных газах. Если, конечно, это завод, а не "гаражный кооператив". К слову, КМщик должен указывать, чем варить заводские швы, чем монтажные. И даже указывать диаметр проволоки для полуавтомата - 1.6 и, например, 1.2 разные коэффициент при расчете швов.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2021, 15:10
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
у меня тавровое соединение с односторонним угловым швом
- можно и со стыковым швом с односторонним проваром, почти равнопрочный. Но для увеличения надёжности по расслою фланца угловой предпочтительнее.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2021, 18:01
1 | #10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- можно и со стыковым швом с односторонним проваром, почти равнопрочный. Но для увеличения надёжности по расслою фланца угловой предпочтительнее.
Это мистика. Теоретически можно - практически результат непредсказуем и сложно контролируем.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2021, 18:05
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


ГОСТ на швы мистика? В СП 294 также есть указание на такой шов при сварке узлов ГСП.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2021, 20:47
1 | 1 #12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ГОСТ на швы мистика? В СП 294 также есть указание на такой шов при сварке узлов ГСП.
В ГОСТе и лист 7,5 мм есть. Иди, купи.

А то, что нормативку нынче зачастую пишут теоретики, которые ближе 5 км к ЗМК не подходили - так это не новость.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2021, 12:33
#13
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
99,9% - полуавтоматом в защитных газах. Если, конечно, это завод, а не "гаражный кооператив". К слову, КМщик должен указывать, чем варить заводские швы, чем монтажные. И даже указывать диаметр проволоки для полуавтомата - 1.6 и, например, 1.2 разные коэффициент при расчете швов.
По разному бывает, бывает что горелкой просто не попасть в нужное место, приходится и гнутым электродом, и кронштейны разные мастерить.
Serge Krasnikov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно называется св. шов крепления фланца к профильной трубе по табл. 38 СП16

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно называется моя профессия (должность), связанная с обследованием? Евгений121212 Профессии и трудовые отношения 3 21.12.2020 11:21
Узел крепления швеллера к трубе д.Федор Металлические конструкции 4 11.02.2013 06:56
Какие саморезы применяют для крепления профлиста к метал. трубе erikbond Конструкции зданий и сооружений 10 29.11.2012 09:16
Узел крепления прогона из швелера №10 к круглой трубе ф152 Maxim.Ch Конструкции зданий и сооружений 8 18.11.2011 15:07