Имеется одноэтажное однопролётное здание, расчётная схема колонн - консоль (мю=2).
Проверить несущую способности колонн только по ф. (106) СП 16:



недостаточно, поскольку верх колонн при работе каркаса отклоняется и увеличивает изгибающий момент в заделке. Для учёта этого фактора имеется проверка по ф. (109):



Фактически ф. (109) учитывает геомнелин и вычисляет напряжения с учётом этого фактора, повышая расчётные усилия по сравнению с усилиями из линейной расчётной модели.

Совершенно логично было бы указанное повышение усилий учитывать и для расчёта баз колонн, а также для выдачи усилий для задания на фундамент.

Вопросы:
  1. Следует ли учитывать указанное повышение усилий для расчёта баз колонн и расчёта фундаментов и почему?
  2. Где в нормах (или др. источниках) указан порядок определения усилий для выдачи задания на фундамент, который бы свидетельствовал об использовании для этого линейной расчётной модели?
  3. Какие недостатки в способе учёта в прим. 2.

Примечания:
  1. Похожая тема.
  2. Вариант учёта повышенных усилий и некоторая оценка роста усилий.
  3. Фрагменты норм по теме.
  4. Пример результатов при учёте увеличения момента.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-06_18-12-00.png
Просмотров: 1079
Размер:	5.3 Кб
ID:	245828  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-06_18-18-25.png
Просмотров: 1119
Размер:	3.1 Кб
ID:	245829  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-06_18-29-33.png
Просмотров: 1119
Размер:	27.7 Кб
ID:	245830  


Последний раз редактировалось eilukha, 10.03.2022 в 09:16.
Просмотров: 18992
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:13
#121
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И мне абсолютно не ясно, каким образом расчет идеально прямого стержня по деформированной схеме может дать нормативное значение к-тов продольного изгиба.
Вот с этим согласен. Так вы уже по деформированной схеме усилие определили? Тогда конечно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:13
#122
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
crossing считает ошибочным введение, как понятия, так и самого начального искривления в расчет стоек по деформированной схеме.
Какой же бред.

Я б на месте админа тему не прекрыл, а вообще удалил.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:17
#123
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так "ломается" или "теряет устойчивость"?
Ломается при потере устойчивости.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если стойка "сломалась", то базе по-фигу.
Получается, в момент времени непосредственно перед поломкой стойка на базу ничего, кроме продольной силы, не передает?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Какой же бред.
Вот именно бред вот это:
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я всегда считал и считаю данное применение "начальное искревление" ошибочным.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 10:19
#124
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я б на месте админа тему не прекрыл, а вообще удалил.
- троллинг, не обращайте внимание. Уже обсуждалось в отзывах, тема в которую приходит crossing закрывается по причине пустой болтовни и ругани обращающих на него внимание, у него задача такая (о чём он уже проговорился).

Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 10:55.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:27
#125
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


румата, правильно используй термины. Ты хоть раз видел "сломанную" стальную стойку? "Потеря устойчивости" - далеко не "сломалась".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 10:28
#126
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Под потерей устойчивости тут понимается равенство единице загруженности по устойчивости проверок СП 16.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:33
#127
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот именно бред
Вы даже не понимаете написанного. Речь идёт о том, что "начальные несовершенства" это фактор гипервторостепенный, а его при объяснении устойчивости применяют как основной.
А Вы в курсе, что Ncr делится на 1.3 и это куда значительнее чем Ваше великое "начальное несовершенство"?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:34
#128
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Потеря устойчивости" - далеко не "сломалась".
Ну хорошо, не сломалась а согнулась так, что, все что держала эта стойка, рухнуло. Что от этого изменится для базы такой стойки?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вы в курсе, что Ncr делится на 1.3 и это куда значительнее чем Ваше великое "начальное несовершенство"?
В курсе, конечно. Только Ncr делится на 1.3 далеко не всегда. Вы все ж не брезгуйте, прочтите 5-й абзац п.7.1.8 СП 294. То же самое пояснение по поводу 1.3 было и в советском пособии.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Речь идёт о том, что "начальные несовершенства" это фактор гипервторостепенный
Значит сначала "ошибочный", а теперь "гипервторостепенный". Так как этот фактор может быть второстепенным, если от величины начального искривления очень сильно зависит величина критической сила для стоек с малой гибкостью?
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 10:45
| 1 #129
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
... всякие законы - Ньютона, Эйлера, и других - ошибочно полагаются работающими всегда...
Это правильное почти полагание. Потому что они когда параллельно работают, то мешают друг другу. Например негибкие стержни перестают блюсти Эйлера, в основном предпочитая Ясинского.
К слову, в СП фи для гибких принят из двух расчетов - деформ VS эйлер, что больше. Например победил эйлер - умножили на 1,3 и записали.
Теперь по теории заговора начинаем обратный отсчет, где 1,3 не присутствует, и приходим в базе к моменту +30%.
Нормально?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 12:19
#130
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Добавил 2 вопрос в шапку.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 12:49
1 | #131
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Для консольных стоек и столбчатых фундаментов крен фундамента может добавить еще 10% к моменту
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 12:52
#132
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Может. Но это не отменят фактор указанный в теме, только он не «может», а обязательно будет если будет расчётная нагрузка.

Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 13:10.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 14:51
#133
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Добавил 2 вопрос в шапку.
Зря. Кто пойдет назад дочитывать?
Цитата:
это не отменят фактор указанный в теме
А может и отменить - в фи для например консоли граничное условие - "абсолютное защемление". Что означает 0 поворота. А крен фундамента меняет это условие - +/-угол. И фсе ваши ращоты - в тартарары.
Я ж говорю, если уж сказал А, скажи и Б. Т.е. учти уже все. И это, и то, и вон то тоже. И получишь полное счастье. А не какое-то урезанно-примитивное.
Указанный в теме фактор место имеет быть, вот там ему и место. Не нужно его из этого места пытаться вытащить на этот свет. При его вытаскивании он к слову повредится.
По теме - вот если в укрытом от ветров помещении в несейсмичной зоне поставить высокий столб и водрузить на него тяжелый танк, то пожалуй нужно будет таки болты потолще прикинуть, чем 0 из линейного расчета .
А так - нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 14:58
#134
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Крен фундаментов легко учитывается увеличением расчётной длины (мю>2) по результатам расчёта на устойчивость (по Эйлеру). Поэтому легко учесть одновременно оба фактора.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 15:04
#135
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Крен фундаментов легко учитывается увеличение расчётной длины (мю>2) по результатам расчёта на устойчивость (по Эйлеру). Поэтому легко учесть одновременно оба фактора.
Я вот не пойму - это "легко" для сооружения\схемы в виде отдельного столба с танком, или для вселюбых сложных систем из 100500 элементов?
Если так легко, то почему лет 70 назад в СНиПе не прописали простые формульки для учета Мдоп - как например в деревянном СНиП?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 15:14
#136
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не прописали простые формульки для учета Мдоп - как например в деревянном СНиП?
  1. В СП прописано как обеспечить прочность САМОЙ конструкции соответствующего типа (деревянной, стальной, ЖБ и т. д.).
  2. В СП НЕ прописано как определить нагрузку от этой конструкции на фундамент. Это отдано на усмотрение проектанта. Об этом собственно и тема.

Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 15:26.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 15:25
#137
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В СП прописано как обеспечить прочность САМОЙ конструкции соответствующего типа.
...и устойчивость поэлементно. И не прописано, что нужно учесть при этом дополнительный момент от деформируемости. "Учесть то, это и реологию так же" понаписано вот в том ГОСТ. Причем всуе.
Цитата:
В СП НЕ прописано как определить нагрузку от этой конструкции на фундамент.
Нагрузка на фундамент СТРОГО равна усилиям на конце стержня. Это же козе понятно.
Цитата:
Это отдано на усмотрение проектанта. Об этом собственно и тема.
Да нет, тема не об этом. А о том, что после линейных процедур НЕОБХОДИМО продолжать ковырять некоторые отдельные места в некоторых отдельных консолях.
И под соусом - да это же так легко и просто.
На самом деле это работает только около одной консоли. Далее - все некорректнее и бесполезнее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 15:31
#138
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
СТРОГО равна усилиям на конце стержня. Это же козе понятно.
- тем не менее, многие тут этому противятся. Хотя и не против, что усилия эти больше, чем в линейной модели.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На самом деле это работает только около одной консоли. Далее - все некорректнее и бесполезнее.
- корректность обеспечивается корректностью метОды СП 16 и легко распространяется на любые случаи расчётных схем. Просто консоль наглядна и легко проверяется.

Последний раз редактировалось eilukha, 09.03.2022 в 16:04.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 16:09
#139
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тем не менее, многие тут этому противятся. Хотя и не против, что усилия эти больше, чем в линейной модели..
Не этому противятся - а дополнительному гемору с получением ЕЩЕ ОДНОГО КОМПЛЕКТА усилий.
Народ хочет хлеба и зрелищ - т.е.имеет усилия в конце стержня из линейного расчет и на этом все - все в балансе. В нелинейку в поисках эффектов 77-го рода не хотим.
Цитата:
- корректность обеспечивается корректностью метОды СП 16 и легко распространяется на любые случаи расчётных схем.
Правда? Так каков алгоритм действий при например полной фиг с ним симметричной раме? Мю например 1,6 и 1,6. Моменты были 5 и 5, от распора. Ветра нет, цунами нет, ничего нет. Это такая рама в бункере. Только вертикабельная нагрузка. Чуем, что от деформируемости под нагрузкой моменты бОльше, чем 5. Страшно интересует - а сколько в граммах? Вдруг болты поотрывает, вместе с фундаментом...
Можно расписать в две формульки? Недостающие исходные принять любые разумные.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2022, 16:15
#140
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Страшно интересует - а сколько в граммах? Вдруг болты поотрывает, вместе с фундаментом...
Подобрать болты на момент 10 тм, и фундамент на 15тм. и дело в шляпе. А нелинейность применять - если суровый таджикский строитель болт воткнет в фундамент не тем концом
vanAvera вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017 alexNAP Tekla 10 30.08.2018 11:46
Можно ли использовать модели, выполненнные в 3D MAX для последующей работы с таковыми в REVIT? ALEX-LCL Revit 3 15.03.2017 16:41
Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели... SNIIP Лира / Лира-САПР 9 25.12.2013 09:25
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели Faust2956 SCAD 3 03.12.2012 11:37