| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить сварные швы ребра жесткости в двутавре?

Как проверить сварные швы ребра жесткости в двутавре?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2022, 16:06 #1
Как проверить сварные швы ребра жесткости в двутавре?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,077

Балка из двутавра 35Ш2 опирается на колонну. Стенка усилена ребрами жесткости с двух сторон. Сверху на балке стойка.
Как проверить сварные швы, которыми ребра прикреплены к стенке и полкам двутавра?
Цитата:
Сварные швы, прикрепляющие опорное ребро к нижнему поясу балки, следует рассчитывать на воздействие опорной реакции.
из пункта 8.5.17 СП 16.13330.2017

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.PNG
Просмотров: 303
Размер:	100.7 Кб
ID:	245986  

Просмотров: 3696
 
Непрочитано 13.03.2022, 16:19
#2
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Сварной шов прикрепляющий опорное ребро к стенке, следует проверять на ту долю опорной реакции которая приходится только на это ребро. Опорная реакция делится пропорционально площадям сечения порных ребер и участка стенки ограниченных контуром опорного листа.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2022, 16:25
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,077


Cfytrr, вот, логично. Например, сверху стойка передает нагрузку 50 тонн, снизу опорная реакция, допустим, такая же. Сечения участка стенки балки и ребер примерно одинаковые, то есть ребра воспринимают около половины 25 тонн, по 12,5 т на каждое ребро.
Тогда при kf=1 см и lw=27 см средние напряжения в шве = 125/1/27=4,6 кН/см2=46 МПа. Так примерно? Хотя я не совсем улавливаю физический смысл, ребро зажато между полками двутавра. В идеальных условиях ребро вообще без швов будет воспринимать нагрузку..
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 13.03.2022, 16:33
1 | 1 #4
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не совсем улавливаю физический смысл, ребро зажато между полками двутавра.
Полки двутавра "отгибаются" и не могут препятствовать сдвигу ребра вдоль стенки, поэтому вся опорная реакция от ребра должна быть полностью передана на стенку сварными швами.

з.ы. Не всегда опорные ребра одинаково обжаты и сверху и снизу...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 18:20
1 | 1 #5
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


На двг есть работа Ведякова по поперечным ребрам жесткости https://dwg.ru/lib/3692, если интересно.

По узлу. Разве поперечные ребра жесткости при опирании ГСП профилей так оформляются?
nickname69 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2022, 19:39
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,077


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Разве поперечные ребра жесткости при опирании ГСП профилей так оформляются?
что не так?
Цитата:
15.3.2 Для обеспечения несущей способности узлов полки двутавров в месте примыкания к ним элементов решетки следует подкреплять продольными наклонными планками (см. рисунок 27). В местах примыкания элементов решетки из двутавров, а также в Т-образных узлах со стойками при наличии вертикальных фасонок для крепления связей требуется установка парных ребер жесткости.
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 13.03.2022, 20:10
#7
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Было бы проще поставить два швеллера вместо ребер. Автоматически выполняются любые проверки.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 20:42
#8
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Было бы проще поставить два швеллера вместо ребер
А еще лучше половинку той же трубы вварить.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2022, 21:12
| 1 #9
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,102


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ребро зажато между полками двутавра. В идеальных условиях ребро вообще без швов будет воспринимать нагрузку..
А зажато ли? Оно же не как клин вбивается. Вряд ли без специальных указаний будет кто-то ребра вырезать с микрометровой точностью. А потенциальный зазор в 0,5-1 мм может неприятно аукнутся. А на стройке могут и больший зазор организовать, если всё местные "умельцы" делать будут.
Как раз в том же пункте про это написано:
Цитата:
Нижние торцы опорных ребер должны быть остроганы либо плотно пригнаны или приварены к нижнему поясу балки.
То есть, если хочешь, не вари (или не считай шов), но тогда заказывай на заводе микрометровую точность.

Правда непонятно, почему проверять шов просят только нижние швы. Верхние не менее важны, особенно если нагрузка приходит сверху, как в этой теме.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 17:17
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,077


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Правда непонятно, почему проверять шов просят только нижние швы.
сейчас выяснилось. Наши веселые обследователи хотят, чтобы полную опорную реакцию воспринимали сварные швы по нижней полке и чтобы полную реакцию воспринимали вертикальные сварные швы.
то есть в их расчете опорная реакция на стенку вообще не передается (якобы потому что нельзя достоверно установить распределение усилий между стенкой и ребрами), а сварные швы вертикальные и горизонтальные должны ПО ОТДЕЛЬНОСТИ воспринимать полную реакцию. По их версии такой расчет заложен в нормах.
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 16.03.2022, 20:56
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нужна полная конструкция узла. В зависимости от конструкции нижней опоры всё усилие может передаваться равномерно между стенкой балки и рёбрами, только по стенке, только по рёбрам. Либо рассмотреть худший вариант из указанных для каждой группы швов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 21:01
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,682


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а сварные швы вертикальные и горизонтальные должны ПО ОТДЕЛЬНОСТИ воспринимать полную реакцию.
В общем случае так и есть. В целях упрощения. Конечно, у вас может быть и иначе...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 21:09
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,077


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нужна полная конструкция узла.
вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опорный узел.PNG
Просмотров: 131
Размер:	31.6 Кб
ID:	246054  
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 16.03.2022, 21:14
1 | #14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот
- вся нагрузка через рёбра.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Вертикальные швы понесут только разницу 55-42=13 тс. Горизонтальные - все 55 тонн (если только они не пригнаны к полке строжкой).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 21:36
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,077


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Горизонтальные - все 55 тонн
Вот можно на пальцах, почему? Просто так принято?
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 16.03.2022, 21:41
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Смысли почему? Опорное ребро-то на колонне вдоль рёбер балки. Впрочем, это снизу. Ближе к верху подраспределится и на стенку. Но нам-то худший случай следует рассматривать, а он снизу.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 21:45
#17
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,077


eilukha, ну кажется, дошло, спасибо.
Верхнюю полку двутавра нужно проверять на отгиб, если под ним ребро?
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 16.03.2022, 21:47
1 | #18
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,102


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сейчас выяснилось. Наши веселые обследователи хотят, чтобы полную опорную реакцию воспринимали сварные швы по нижней полке и чтобы полную реакцию воспринимали вертикальные сварные швы.
то есть в их расчете опорная реакция на стенку вообще не передается (якобы потому что нельзя достоверно установить распределение усилий между стенкой и ребрами), а сварные швы вертикальные и горизонтальные должны ПО ОТДЕЛЬНОСТИ воспринимать полную реакцию. По их версии такой расчет заложен в нормах.
Такая логика не лишена смысла. Двутавр оптимальная форма для работы балки на изгиб. И его стенка оптимальная для работы балки на изгиб. На сжатие полок друг к другу сия стенка почти всегда слишком тонка и требует дополнительных рёбер. И с некоторым допущением можно учитывать одни рёбра (стенка для них служит раскреплением). Тем более, что при любом эксцентриситете из плоскости нагрузка прежде всего падёт на рёбра.

Но что имели ввиду авторы норм - затрудняюсь сказать.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 21:48
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,077


То есть нижних швов мало, то полка двутавра отгибается от давления центрирующей подкладки? Ну или надо проверить нижний участок стенки на смятие
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 16.03.2022, 21:50
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Верхнюю полку двутавра нужно проверять на отгиб
- на отгиб полка чуть больше нуля будет нести (особенно если основные напряжения учесть) можно не проверять. Надо рёбер доварить, узел неудачный/недоделанный. Там 20 см2 стали должно работать в месте стыка трубы (в плоскости пластин, а не на отгиб).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-16_22-14-53.png
Просмотров: 108
Размер:	57.9 Кб
ID:	246056  

Последний раз редактировалось eilukha, 16.03.2022 в 22:00.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как проверить сварные швы ребра жесткости в двутавре?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для чего нужны ребра и куда они пропали в серии 2.440-2 ? Mistake Металлические конструкции 56 28.04.2016 21:11
Как рассчитать ребра (вниз) жесткости в плитных фундаментах и фундамент под перегородку ? Добрый ! Основания и фундаменты 1 05.01.2016 17:07
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Расчет жесткости стыковых соединений панелей в крупнопанельном здании roman111 Железобетонные конструкции 3 24.06.2013 09:17
Учет несовпадения центра жесткости ядра и центра масс при расчете на сейсмическое воздействие. Конструктор_6618 Лира / Лира-САПР 1 22.08.2012 09:33