Непрочитано 29.04.2022, 11:06 #1
Нагрузки на металлический косоур
Юный Скайуокер
 
Регистрация: 28.04.2022
Сообщений: 4

Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какую правильно задавать временную нагрузку на косоур. По СП.20 есть равномерно-распределенная 3кПа(в зависимости от помещения), а так же есть сосредоточенная 1.5 кН. В учебниках например Горев, он берет 1.5 Кн. Так какую же правильнее задавать ?
Просмотров: 1651
 
Непрочитано 29.04.2022, 14:56
#2
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Нормами предусмотрены два типа нагрузок. Распределённые и сосредоточенные. Проверять нужно раздельно на те и другие.
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 15:37
#3
Юный Скайуокер


 
Регистрация: 28.04.2022
Сообщений: 4


Так, а почему тот же Горев считает только от сосредоточенной нагрузки ?
Юный Скайуокер вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2022, 18:59
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Юный Скайуокер, видимо подразумевается, что в этом случае локальная нагрузка будет определяющей. Что характерно, для стандартной ширины ЛМ.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 29.04.2022, 20:11
1 | #5
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от Юный Скайуокер Посмотреть сообщение
Так, а почему тот же Горев считает только от сосредоточенной нагрузки ?
Не знаю, я не Горев
Думаю v.psk прав.
Лестница лестнице рознь. Одно дело если это косоуры переходных площадок, где ходит один крановщик в начале и в конце смены, и совсем другое, если это лестница в ТРЦ. Открыв, например, Л.Е. Линович "Расчет и конструирование частей гражданских зданий" вы увидите, что косоуры считаются уже на 400 кг/м2.
Поэтому нужно последовательно читать СП 20.13330: вначале п.8.2.1 и, если там нет подходящей ситуации, то принимать нагрузку по 8.3.1, т.к. на сосредоточенную проверяются все без исключения лестницы. В промежутке можно еще заглянуть в СП 43.13330, т.к. там для некоторых сооружений указаны минимально принимаемые значения нагрузок на площадки и лестницы.
При этом проверка на равномерно распределенную нагрузку не является по умолчанию худшей для всех элементов лестницы. Сосредоточенная 150 кг может быть хуже для отдельно взятой ступени.
Ну и про требования ограничения прогибов и зыбкости по приложению Д2.1 забывать не стоит.
Еще раньше в СП было ограничение по прогибу от сосредоточенной нагрузки 100 кг не более 0.7мм. В последних изменениях это требование пропало, но про него лучше не забывать, могут и вернуть
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 20:54
#6
Юный Скайуокер


 
Регистрация: 28.04.2022
Сообщений: 4


Спасибо за ответ. Я просто считал лестницу в музее. И там длинна коссура 3 м получалось и по моим расчетам я решил поставить прямоугольную трубу 140x100x6, хотя можно было меньше взять сечение, всё проверки на прогибы проходят, ступеньки брал как площадка из уголков, залитая бетоном
Юный Скайуокер вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2022, 22:16
#7
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


На зыбкость посчитали?
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 22:48
#8
Юный Скайуокер


 
Регистрация: 28.04.2022
Сообщений: 4


Да, хотя такого пункта нет уже в новом СП20, но все равно решил проверить.
Просто сомнения не маловато ли такое сечение для косоура

----- добавлено через ~6 ч. -----
И да, забыл спросить
Подскажите так же, пожалуйста, если кто-нибудь знает, что это за нагрузка такая равномерно-распределенная в таблице 8.3 СП 20 под позицией 12, там указано лестницы так же. То есть сосредоточеная я понимаю, это стал человек условно с грузом(примерно так понимаю), а вот распределенную не могу понять.
Юный Скайуокер вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2022, 08:11
#9
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Ваша лестница должна быть рассчитана и на загружение этой нагрузкой в том числе.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2022, 14:26
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Юный Скайуокер Посмотреть сообщение
а вот распределенную не могу понять.
Муравьи тащат рояль.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нагрузки на металлический косоур

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Надо ли в НДМ учитывать коэффициент гаммаb1 к длительности нагрузки ? Tyhig Железобетонные конструкции 22 22.01.2022 23:41
Как задать нагрузки правильно в Scad на опору от ветровой нагрузки, гололедной нагрузки RuslanIngener SCAD 11 21.10.2021 13:49
Прочие нагрузки (раздел 14 СП 20.13330.2016 изм. 3) Aragorn Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2021 12:58
Нагрузки, учитываемые в расчете оснований по деформациям bartus Основания и фундаменты 28 05.08.2021 03:52