Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели.

Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.08.2009, 17:23 #1
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели.
Skovorodker
 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968

Наружная стена – сэндвич панели, которые крепятся к металл. фахверку, требуется установить вертикальную пожарную лестницу. Может кто-нибудь подсказать простое решение крепления лестницы?

У меня выходит что-то типа этого (с мостищами холода):

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
крепеж.dwg (63.4 Кб, 22964 просмотров)


Последний раз редактировалось Skovorodker, 28.08.2009 в 17:56.
Просмотров: 58376
 
Непрочитано 28.08.2009, 17:25
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


внизу в "похожих темах" уже обсуждали...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2009, 17:34
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Я понимаю, что случай далеко не уникальный, перед созданием темы честно искал – не нашел.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2009, 19:22
#4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


тогда уж лучше так
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
крепеж.dwg (75.0 Кб, 21114 просмотров)
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2009, 00:31
#5
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


глюк
viqa вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2009, 00:32
#6
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


под шпилькой панель сминается, мы еще гильзу из круглой трубы делали, а через нее шпильку пропускали
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (59.4 Кб, 18304 просмотров)
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 00:25
1 | 1 #7
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Такое решение (со шпильками) напрашивалась бы в первую очередь, если бы стена была, скажем, из газобетона. Сэндвич будет сминать, имхо, даже со втулками (хотя, конечно, предполагается, что лестница будет эксплуатироваться в крайнем случае). Мне, кажется, что лучшим вариантом будет комбинированное решение – т.е. использовать шпильки со втулками, но в одном (двух) месте установить сквозь сэндвич уголок или швеллер.

Кстати, может кто-нибудь подсказать расчетную нагрузку на пожарную вертикальную лестницу?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2009, 15:25
#8
Комрив


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 31


Нагрузки на пожарную вертикальную лестницу, можно посмотреть в ГОСТ Р 53254-2009
Комрив вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 12:17
#9
Ozzy

Архитектор
 
Регистрация: 24.09.2009
Сообщений: 8


Хотелось бы присоединится к теме Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели, чтобы не создавать новую....
Дело в том что ПЛ 1 крепят на металлические пластины через сендвич панель, возникают сомнения в надежности такого узла! Ваши комметнарии и предложения по поводу такого крепления?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел.dwg (108.9 Кб, 18458 просмотров)
Ozzy вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 17:30
#10
sawhorse

Преподаватель ВУЗа
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61


Цитата:
возникают сомнения в надежности такого узла
Такой узел годится для передачи только небольшой горизонтальной нагрузки, в этом случае тетивы лестницы должны опереться внизу на свой фундамент.
Сэндвич-панель обычно прошивается пластиной-флажком и крепление лестницы осуществляется к конструкции фахверка или несущего каркаса.
Узел str02 вообще недопустим, будет крутить и колонну и лестницу.
Узел Skovorodker нормальный, но я бы сделал так крепеж 3.dwg

Последний раз редактировалось sawhorse, 02.11.2009 в 17:56. Причина: Добавление информации
sawhorse вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 19:25
#11
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от sawhorse Посмотреть сообщение
Узел str02 вообще недопустим, будет крутить и колонну и лестницу.
Узел Skovorodker нормальный, но я бы сделал так Вложение 28191
Почему же узел у str02 недопустим? вполне - просто видимо показан всего лишь как эскиз.
Твой узел тоже сомнителен, лестничку не развернет ли?
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 05:32
#12
sawhorse

Преподаватель ВУЗа
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61


constructorl
Нет,уважаемый, не разворачивает. При условии, что ножки верхней площадки крерпятся к конструкциям покрытия. Так довольно много лестниц было сделано в 80тые.
Почему недопустимо: Лестница не обладает достаточной жёскостью, это плеть. Колонны фахверка обычно жиденькие, плечо момента почти всегда из ядра сечения. Так что, это почти балка.
sawhorse вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 23:57
#13
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от sawhorse Посмотреть сообщение
Такой узел годится для передачи только небольшой горизонтальной нагрузки, в этом случае тетивы лестницы должны опереться внизу на свой фундамент.
Сэндвич-панель обычно прошивается пластиной-флажком и крепление лестницы осуществляется к конструкции фахверка или несущего каркаса.
Узел str02 вообще недопустим, будет крутить и колонну и лестницу.
Узел Skovorodker нормальный, но я бы сделал так Вложение 28191
рассматривать узелки данные на скорую руку следует все таки с точки зрения логики. Разумеется в том узле уголки приварены с обоих сторон колонны. и лесенку крутить никак не будет. данный узел является лучшим вариантом с точки зрения минимизации мостика холода.
по поводу нагрузок и смятия панели ))
1 человек в одежде весом 100 кг раз в году + вес сегмента лестницы еще 20 гк распределяется на 4 точки это по 30 кг на точку. в панелях же 2 слоя металла не меньше 0.5мм толщиной каждый и плитный утеплитель толщиной 120-200 мм

а то что у вас sawhorse нарисовано на узле .... это возможно только студентам втирать, простите за выражение. Пока не придут прокламации с объекта, или пока эту конструкцию изготовленую и свареную не пришлет обратно технадзор заказчика. и в воздухе зависнет 50-100 т.р.

кроме того что по зиме швеллер будет плакать от мороза горючими слезами и ржавыми потеками, это все будет происходить прямо по узлам крепления сендвича к колонне. через несколько лет возможно отгнивание саморезов от колонны, раскрытие торцов панели, и разрушение панельных замков. В этом же месте идет вертикальный фасонный элемент который нужно будет разрезать. Соответственно даже летом в узел будет попадать дождевая вода.
__________________
куплю справку

Последний раз редактировалось str02, 04.11.2009 в 00:06.
str02 вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2009, 18:07
#14
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


Цитата:
Сообщение от [B
sawhorse[/b]
Нет,уважаемый, не разворачивает. При условии, что ножки верхней площадки крерпятся к конструкциям покрытия. Так довольно много лестниц было сделано в 80тые.
Под какой кровельный пирог? Хотелось бы посмотреть узел примыкания сверху ножек к прокрытию. Не в упрек, а как конструктору, для развития.
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 07:49
#15
sawhorse

Преподаватель ВУЗа
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61


Цитата:
constructorlПод какой кровельный пирог? Хотелось бы посмотреть узел примыкания сверху ножек к прокрытию. Не в упрек, а как конструктору, для развития.
При рулонной кровле наплавляемой кровле можно закрепиться к основанию кровли болтами или выпусками, сверху жёсткого утеплителя залить из бетона утолщение на которое можно завести гидроизоляцию с заходом на уголки. При мембранной кровле опорные стойки могут быть только замкнутого сесения. К скатной кровле есть типовое крепления.
Цитата:
constructorlто что у вас sawhorse нарисовано на узле .... это возможно только студентам втирать
. Эмоции не аргумент. По поводу недостатков узла, согласен.Есть герметики, в т.ч. силиконовые, которые мало помогают. Я понемногу, как ГИП , ещё делаю проекты, примерно 10 тыс. м2 в год, так что, мне трудно с вами производственниками соперничать. Но делаем сейчас этот узел немного по-другому Со стеклопластиковыми втулками-муфтами. Только крепить приходится чуть ли не через 1.2м. Очень долго приходится подрядчика уламывать.Но это не моё Ноу-Хау, не имею право выкладывать.

Последний раз редактировалось sawhorse, 15.11.2009 в 12:46.
sawhorse вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 17:36
#16
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Вот мой окончательный вариант.
ЛП1 – лестница с креплением к фахверку панелей.
ЛП2 – лестница с креплением к основной колонне.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ЛП.dwg (285.6 Кб, 19220 просмотров)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2009, 11:17
#17
Ozzy

Архитектор
 
Регистрация: 24.09.2009
Сообщений: 8


Skovorodker Согласно Приложению Б ГОСТ 53254-2009 расстояние от стены до лестницы нужно принимать не менее 300мм

Не подскажите на какой нормативный документ сослаться?
Дело в том что лестницы установили не крепясь к несущим элементам , провели испытания и выполнели поверочные расчеты относительно крепления наружной навесной металлической пожарной лестницы к стеновым сэндвич-панелям. Заключение следующее:
- в расчетном случае без пожара – обеспечивается несущая способность конструкций лестницы.
Но стоп! пожарные лестницы устанавливаются для пожарников и в случае пожара (при таком креплении) не обеспечивается несущая способность конструкций лестницы, т.к. через 15 минут при стандартном пожаре температура обшивки достигает 730 градусов Цельсия. При данной температуре металлическая обшивка панели со стороны пожара теряет несущую способность и по этой причине узлы крепления лестницы к стене не работают! что делать? плз дайте хоть какую нибудь ссылку на нормы!
Ozzy вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2009, 16:09
| 1 #18
RamZeSII

Конструктор
 
Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Сообщений: 33
<phrase 1=


Ozzy
Мде, остаётся только подвешивать стремянку к вертолёту.

Блин, сам хотел делать пожарные лестницы, крепя их горизонтальными элементами к сэндвичу, чтоб без мостиков холода, но только не навесные, а опорные. Прийдётся отказаться от этой идеи ......или перерыть нормы и пообщаться с пожарными. Как что-нибудь узнаю - напишу.

Последний раз редактировалось RamZeSII, 02.12.2009 в 10:29.
RamZeSII вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 08:41
1 | 1 #19
RamZeSII

Конструктор
 
Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Сообщений: 33
<phrase 1=


В общем поговорил я с пожарными...
Спрашиваю у них: к чему крепить наружную вертикальную пожарную лестницу в зданиях со стенами из сэндвич панелей или с поэлементной сборкой, к несущим конструкциям каркаса или можно непосредственно к сэндвичам, при условии обеспечения их (сэндвичей) несущей способности?
Отвечают: к негорючим стенам.
Думаю: сэндвич не горючий же - значит можно и к нему, но при пожаре крепление панели отвалиться вместе с панелю и лестницей. Получается надо крепиться к несущим конструкциям. НО! При пожаре, сколько времени продержиться этот узел? ХЗ. Короче от пожарных я ничего толком не добился, говорят - не сталкивались с таким, хотя опытные да и сэндвичи не только что появились...бред. У них нормы наверное самые мутные и запутанные, ничего конкретного нет, вот и путаются сами и остальных потом запутывают своими заключениями, которые бывают настолько бредовые, что не знаешь как и ответить.
В общем я решил делать лестницы с креплением к несущим конструкциям здания, а дальше будь, что будет. Пожарный инспектор - инспектору рознь
RamZeSII вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2010, 14:49
1 | #20
Этрикс

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 25.05.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 22


Может и поздно, но вдруг пригодится...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
КМ_010_Лестница ЛП2][Staircase ЛП2.dwg (961.7 Кб, 20408 просмотров)
Этрикс вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
Крепление лестницы-стремяки через сэндвич-панель lego_go Конструкции зданий и сооружений 11 03.12.2009 18:54
Крепление прогона сендвич панели Lisi4kin Конструкции зданий и сооружений 6 26.05.2008 09:58