| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > предел текучести и марка стали

предел текучести и марка стали

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2012, 19:00 #1
предел текучести и марка стали
Fool
 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136

Здравствуйте, возник вопрос у подрядчиков. На чертеже КМД для пояса фермы указана сталь С255 и дальше написано - см. прим. а в примечании написано следующее: изготавливать из стали с пределом текчести сигма м(попрошу заметить не сигма т)=322кН/кв.мм, как это понимать? из какой же стали изготавливать ферму?
заранее спасибо.
Просмотров: 33074
 
Непрочитано 17.04.2012, 20:51
#2
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув.Fool!

Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
изготавливать из стали с пределом текчести сигма м(попрошу заметить не сигма т)=322кН/кв.мм
возможно это косяк при проектировании
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2012, 21:43
#3
Valerik_S

Проектирование
 
Регистрация: 07.12.2011
Москва
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
из какой же стали изготавливать ферму
Уточните у того кто делал данный чертеж. Похоже на обычный косяк, что то скоприровали, вставили а подправить забыли.
Valerik_S вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 09:00
#4
bahil


 
Сообщений: n/a


Класса стали вполне достаточно. Видимо примечание студенты писали.

Последний раз редактировалось bahil, 18.04.2012 в 09:23.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 11:35
#5
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


в том-то и дело что на косяк не похоже... написано С255 и рядом аккуратно выведено "смотри примечание 5", и притом в трех местах (верхний и нижний пояс и еще одна деталь) думаю если бы просто копировали при написании примечания бы обратили внимание...
Fool вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 17:16
#6
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


Добрый день, коллеги! Помогите разобраться, в сертификате предел текучести стали Ст3сп указан 325МРа. При этом в проекте указана сталь С255 ГОСТ27772-88*. По этому ГОСТу, такой предел текучести имеет сталь С345. Где "собака зарыта"? Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Сертификат (10мм).jpg (104.6 Кб, 4993 просмотров)
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 19:13
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Подделка сертификата - дело нынче обычное. Видимо, совсем обленились - марку стали не стали даже подгонять.
Вот проверьте как раз - позвоните, скажите, что Вам нужна была С345, но в сертификате - Ст3. Вам ту же пришлют "более правильный" с С345. А если скажете, что надо С255, то пришлют с сигмой 380/260.
Хотя по Гауссу С255 изредка может иметь и подобные высокие сигмы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 19:16
#8
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги! Помогите разобраться, в сертификате предел текучести стали Ст3сп указан 325МРа. При этом в проекте указана сталь С255 ГОСТ27772-88*. По этому ГОСТу, такой предел текучести имеет сталь С345. Где "собака зарыта"? Спасибо.
Указанный цифрами в обозначении по ГОСТ 27772-88* предел текучести соответствует минимально допустимому для данного класса стали. Более подробно о статистическом распределении прочностных свойств можно почитать в учебнике Горев В.В. Металлические конструкции .
Вам нужно открыть ГОСТ 27772-88 и сравнить остальные показатели с данными сертификата, т.к. с увеличение прочности может произойти уменьшение пластичности стали.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 19:23
#9
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


1. Чертеж делал либо студент либо не строитель. Там достаточно стали, а дальше есть снип и гост
2. По сертификату. Там скорей всего указана "средняя прочность" при испытании образцов, а "предел прочности"
это отбраковочный минимум. СНиП II-23-81 прил.8.а ф-ла (180)
Также там указана только марка Ст3сп по ГОСТ 380-94. Из этого: либо вы на свой риск приводите марку к стали (классу стали)
по ГОСТ 27772, либо это требуете от поставщика или того кто вам "рекомендует" этот прокат (мне, как правило, это делал заказчик)
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 09:15
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
...2. По сертификату. ... СНиП II-23-81 прил.8.а ф-ла (180)...
По прил.8 СНиП - это определение мех. характеристик испытаниями при реконструкции СУЩЕСТВУЮЩИХ конструкций.
Цитата:
Также там указана только марка Ст3сп по ГОСТ 380-94. Из этого: либо вы на свой риск приводите марку к стали (классу стали)
по ГОСТ 27772, либо это требуете от поставщика или того кто вам "рекомендует" этот прокат (мне, как правило, это делал заказчик)
ГОСТ 380 (действует ГОСТ 380-2005) - это стандарт стали для проката, там нет мехсвойств.
ГОСТ 27772 - это уже прокат. Например листовой, как у автора. И мехсвойства этого ЛИСТА контролируются отбором по ГОСТ7564 и испытаниями по ГОСТ1497, ГОСТ14019 и т.д.
Металлурги сталь варят и катают не по СНиП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 10:07
#11
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


цитата из ГОСТ27772:
2.6. Допускается способом термического улучшения и специального нагрева изготовлять листовой прокат стали С390 с химическим составом стали С345, а также способом термического упрочнения с прокатного нагрева изготовлять фасонный прокат с толщиной полки до 12 мм включительно стали С345 и С375 с химическим составом стали С245 и С255.
К обозначению стали добавляют букву Т, например: С390Т С390ДТ, С345Т-2, С345Т-1.


Но почему же тогда в проекте сталь С255, а не например С285 или С345Т, не пойму? хим.состав подходит под С255, про термоупрочнение в сертификате ничего не сказано...

также в Приложении 1, сказано,что С3сп5 относится к С245.

правомерно ли в таком случае, производить расчет по пределу текучести из сертификата, а не из ГОСТ 27772?

Последний раз редактировалось Virtus, 12.09.2013 в 10:23.
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 10:21
#12
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
Но почему же тогда в проекте сталь С255,
Что то я не понял - почему вы и АС_В к проекту докапываетесь? Проектировщик указал класс стали и его ГОСТ. А сертификат это уже совсем другая история! Никак с проектом не связанная. В проекте же не стояло - "..применить марку стали Ст3сп, класса С325.."?
А по ГОСТ 27772 по прил. 1 Ст3сп может быть и класса С285, а с учетом сказанного ZVV и Ильнуром - и больше.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 10:32
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
...правомерно ли в таком случае, производить расчет по пределу текучести из сертификата, а не из ГОСТ 27772?
Неправомерно. Расчет ведется по СНиП, в котором в качестве расчетных величин велено использовать значения, заявленные стандартом на прокат.
Сертификат - удостоверение соответствия проката стандарту.
По фактическому R можно вести расчет только СУЩЕСТВУЮЩИХ уже конструкций, и то после подобающих замеров и обработок результатов.
Вот теория отборов и статобработки для проката по ГОСТ27772:
Вложения
Тип файла: doc Статистика мехсвойств.doc (40.5 Кб, 275 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 10:32
#14
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


Alex_26
автор проекта указал сталь С255 ГОСТ27772, при этом предел текучести берет из сертификата 325МПа и об этом в проекте ничего не сказано. Далее Заказчик отдает проект на проверку сторонней организации, при пересчете выясняется,что конструкции не проходят по расчету.
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 10:45
#15
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
при этом предел текучести берет из сертификата 325МПа и об этом в проекте ничего не сказано
Угу, вот теперь понял.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 10:58
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


А вот фактическая статистика - выписал из реальной стопки, заводы разные, все российские:
Изображения
Тип файла: jpg Фактическая статистика.JPG (20.9 Кб, 10485 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 10:58
#17
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


из СНИП II-23-81 п.20.1:

для сталей, у которых приведенные в сертификатах или полученные при испытаниях значения предела текучести и временного сопротивления соответствуют требованиям действовавших во время строительства государственных стандартов или технических условий на сталь – по минимальному значению, указанному в этих документах

интересно, а существует ли подобное требование для проектируемых конструкций?

Последний раз редактировалось Virtus, 12.09.2013 в 11:08.
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 11:01
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
из СНИП II-23-81 п.20.1:

для сталей, у которых приведенные в сертификатах или полученные при испытаниях значения предела текучести и временного сопротивления соответствуют требованиям действовавших во время строительства государственных стандартов или технических условий на сталь – по минимальному значению, указанному в этих документах

интересно, а существует ли подобное требование для проектируемых конструкций?
Мне неизвестно о таких изощрениях. Возможно, теперь уже и есть где-нибудь...Ведь нужно гарантировать, что именно из этой стопки сваяют.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 11:08
#19
Virtus


 
Регистрация: 12.12.2009
Сообщений: 41


Ильнур, спасибо за статистику. Кстати в Гореве, том1, сказано, что 95% металла имеет прочностные характеристики выше, чем в стандартах.
Но, вот можно ли брать прочностные характеристики напрямую из сертификата?

Или из сертификата можно брать только марку стали, например Ст3сп5, а далее по ГОСТ 27772 ее привязывать к С245 и брать соответствующие характеристики из ГОСТа?

Последний раз редактировалось Virtus, 12.09.2013 в 11:38.
Virtus вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2013, 12:04
#20
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
а далее по ГОСТ 27772 ее привязывать к С245
А по табл. 51 б СНиП II-23-81 ее можно привязать к С255, а вот для С285 сталь Ст3сп5 идет уже по ТУ, интересно почему? Видимо с гарантией прочности?
Alex_26 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > предел текучести и марка стали

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предел текучести стали Smartboy Металлические конструкции 9 12.03.2015 15:03
Предел текучести трубы из стали 08Х22Н6Т tatyanaSW Металлические конструкции 6 17.01.2012 14:26
Марка стали гайки по ГОСТ 5915-70 IDmon Металлические конструкции 4 20.07.2011 18:06
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
марка стали для толщины 10 мм Проектант Металлические конструкции 5 19.11.2008 16:36