| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником

Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2013, 10:08 3 |
Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником
asys
 
архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 10.08.2005
Сообщений: 5,283

Эту тему я решил завести под впечатлением от вчерашних новостей из Грозного. Там сгорел, точнее обгорел Грозный-сити. Хочу иметь под рукой подобную тему чтобы архитекторы проектирующие из алюкобонда и прочей вент-дряни были, были в курсе Что примечательно, я подобный пожар видел еще в 2009-м году. Но судя по кадрам история учит, что никого она ничему не учит. Все тот же фронт распространения огня как у горящей травы в степи, все те же короткие лестницы у пожарных и все те же панели горящие как напалм - на стене, в полете, на земле после падения. Теперь в Грозном еще и близкое расположение зданий прибавилась, что помешало использовать вертолеты
Пожар 2009-го года
http://drugoi.livejournal.com/3012679.html






Пожар в Грозном 2013 г.
http://www.newstube.ru/media/pozhar-...ochti-8-chasov





Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.09.2017 в 14:05.
Просмотров: 183937
 
Непрочитано 12.04.2021, 14:34
#441
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
пока смола не кончится
- вот она - правда об «экологичности» минваты.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2021, 17:42
1 | #442
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,081


Лондон
Цитата:
В Лондоне горит высотный жилой дом с такой же облицовкой как у сгоревшего в 2017-м жилого комплекса Гренфелл-тауэр (в том пожаре погибло больше 70 человек).

Речь идет о 19-этажном здании в районе Поплар. В официальном твиттер-аккаунте пожарных британской столицы пишут, что огнем охвачены этажи с 8 по 10-й, на месте работают 20 пожарных машин. Жители рассказали Би-би-си, что, заметив возгорание, эвакуировались самостоятельно.

В облицовке таких зданий в основном используются пластик и алюминий, из-за чего огонь распространяется по ней максимально быстро. После пожара 2017 все 150 построек с облицовкой из этих материалов признали пожароопасными, но из-за высокой стоимости замены работы растянулись на годы.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2021, 20:59
3 | #443
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Новый Уренгой, офис Роснефти
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://cs14.pikabu.ru/video/2021/06/25/1624636511298719300_272x480.mp4
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2021, 14:27
#444
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Мдя.
https://korrespondent.net/world/4391...nyi-zhyloi-dom
А вот сендвичи. Правда, подозреваю, что там пенопласт внутри, т.к. в прессцентре пожарных говорилось, что было затруднительно тушить, т.к. горело изнутри панелей.
https://culturemeter.od.ua/pod-odess...sklady-121649/
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2021, 20:12
#445
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Новый Уренгой, офис Роснефти...
Результат современного корпоративного идиотизма. По бумагам по всей формальной цепочке все чики-пуки (в т.ч. экспертиза), на деле полный капец. Пылающий факел в этом как его...
Говоришь-говоришь, что горючее не может быть негорючим...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2021, 15:37
| 1 #446
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,044


И не только на высотках.
https://lenta.ru/brief/2018/12/22/perm/
В новости особенно не пишут, но в глубинах горел утеплитель, применяемый в качестве податливого слоя между тюбингами и породой.
Разумеется, прошедший все экспертизы и полностью негорючий. ППС-25 его фамилия.
vanAvera на форуме  
 
Непрочитано 31.08.2021, 21:03
| 1 #447
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
...полностью негорючий...ППС-25...
Звучит как безалкогольная водка...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2021, 21:03
| 1 #448
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
...полностью негорючий...ППС-25...
Звучит как безалкогольная водка...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2021, 07:20
#449
Steling

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
Сообщений: 107
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Звучит как безалкогольная водка...
А по факту - "после нас хоть пожар"
Steling вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2021, 14:25
#450
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Звучит как безалкогольная водка...
Не верь глазам своим, верь бумагам моим.
Бумага все стерпит.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 17:37
1 | 1 #451
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://cs14.pikabu.ru/video/2021/10/20/163473741421518280_352x640.mp4
Ещё одна система фасадов, получившая сертификат ...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 17:58
#452
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
...Ещё одна...
Чем красивее пожары, тем быстрее дойдет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 18:37
#453
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ещё одна система фасадов, получившая сертификат ...
С чего вы взяли? Это вроде обычное утепление пенополистиролом с оштукатуренной сеткой поверху.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 19:01
| 1 #454
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
дойдет
- нет, потому что это выгодно. Выгода - бог сейчас.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 21:37
#455
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет, потому что это выгодно. Выгода - бог сейчас.
Согласен, чорт бы их побрал.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 08:41
| 2 #456
CaMoCAD


 
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,576


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ещё одна система фасадов, получившая сертификат ...
Где Вы там вентфасад углядели? Еще и с сертификатом.
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД.
CaMoCAD вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 10:02
| 1 #457
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Где Вы там вентфасад углядели? Еще и с сертификатом.
да без разницы, если так горит, аки порох, то это уже неправильно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 19:38
| 1 #458
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Где Вы там вентфасад углядели? Еще и с сертификатом.
С чего вентфасад? Сухая штукатурка и вспененный пластик. Классика.
Цитата:
Системы фасадные композиционные теплоизоляционные (СФТК). СФТК представляет собой совокупность слоев, устраиваемых непосредственно на внешней поверхности наружных стен зданий, в том числе клеевой слой, слой теплоизоляционного материала, штукатурные и защитно-декоративный слои.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2021, 20:21
| 1 #459
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
С чего вентфасад?
А хоть "вент", хоть "с чего вент" такие утепленные фасады обречены гореть, или, в лучшем случае, преждевременно разрушаться. Но когда это дойдет до властей, тех, кто все это продвигал, в "этой стране" уже не будет.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 08:36
| 1 #460
CaMoCAD


 
Регистрация: 25.03.2008
Зелик
Сообщений: 1,576


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А хоть "вент", хоть "с чего вент" такие утепленные фасады обречены гореть
Тема про ВФ, - придрался формально.
Там, откуда я родом, говорят: "Горят не фасады, горит утеплитель".
__________________
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД.
CaMoCAD вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Как горит на венфасадах обшивка алюмокомпозитными панелями с полиэтиленовым сердечником

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли снять вентфасад и убрать утепление лоджии? Mari_Babae Архитектура 15 09.06.2016 12:07
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 bradmaverick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2014 10:55
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад? Tatiana Arh Архитектура 7 11.04.2013 16:17
Вентфасад из натурального камня 80мм. Возможно ли? Нащальника Конструкции зданий и сооружений 22 18.03.2011 17:04