| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как рассчитать пульсационную составляющую для здания нелинейной формы (купол, сфера, арка)

Как рассчитать пульсационную составляющую для здания нелинейной формы (купол, сфера, арка)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.10.2019, 10:42 #1
Как рассчитать пульсационную составляющую для здания нелинейной формы (купол, сфера, арка)
dm_astv
 
Регистрация: 31.10.2019
Сообщений: 0

Привет всем
Я пишу диплом и в качестве задания была выбрана деревянная конструкция(расчетную модель прикрепляю к этому сообщению). Длина 52 метра, высота 16 метров, ширина 18 метров.
Суть в том, что в сечении у нас получается полусфера и арка

Конструкция проектируется теоретически, без натурных испытаний.
Вопросы:

1. Как получить собственные частоты колебаний, чтобы произвести дальнейший расчет.
2. Коэффициент корреляции пространственной корреляции - в СП 20 приведена методика для прямоугольных зданий. Как учесть это в здании нелинейной формы?

Кто-нибудь сталкивался с такой задачей? Видели примеры расчета, литературу?
Заранее благодарю)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 49
Размер:	37.4 Кб
ID:	219519  

Просмотров: 2006
 
Непрочитано 31.10.2019, 16:27
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от dm_astv Посмотреть сообщение
1. Как получить собственные частоты колебаний, чтобы произвести дальнейший расчет.
Из динамического расчёта.
Цитата:
Сообщение от dm_astv Посмотреть сообщение
2. Коэффициент корреляции пространственной корреляции - в СП 20 приведена методика для прямоугольных зданий. Как учесть это в здании нелинейной формы?
по мидлю.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как рассчитать пульсационную составляющую для здания нелинейной формы (купол, сфера, арка)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли два сблокированных здания являться одним пожарным отсеком? Medvedev Пожарная безопасность 8 18.04.2019 13:21
Чтобы рассчитать здание на пульсационную составляющую ветра в скаде, достаточно просто посчитать Wm? Инженар SCAD 0 09.10.2016 16:10
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
Как в Скаде рассчитать ферму нестандартной формы? Вообще возможно? _Lex_ SCAD 8 23.05.2011 18:39
Частоты и формы собственных колебаний абсолютно жесткого тела (здания) на свайном основании Forsik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.12.2010 22:53