Непрочитано 25.03.2009, 18:30 #1
Подбор перемычек для кирпичных стен, нужна помощь
nevada
 
инженер-конструктор
 
Красноярск
Регистрация: 05.05.2008
Сообщений: 71

Здравствуйте! Запуталась с подобором перемычек, помогите, кто может, пожалуйста! Ширина проема - 660мм, высота над проемом до вышенаходящегося окна - 1700мм. Стена ненесущая. Кладка - обычная кирпичная из глиняного кирпича на ц/п растворе. Считаю нагрузку:
- вес кладки (1,8 т)* коэф. по материалу (1,1)* коэф. для распред нагр (1,2)* на ширину перемычки (0,12 м.) * на высоту кладки (1,7 м.). Получается около 500 кг/метр. Даже если взять в учет ширину проема - все равно много получается. Или я что-то не так делаю? У меня выходит, что для такой "бойницы", в смысле узкого окна, нужно подбирать какую-то ядреную перемычку...
Просмотров: 64897
 
Непрочитано 25.03.2009, 18:49
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


если не ошибаюсь, то в каменном снипе есть ограничение учитываемой высоты стены над перемычкой. для свежей кладки высота стены над перемычкой равна длине проема. то есть для Вашего случая высота стены должна быть не менее 660 мм.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 18:51
#3
alex_high

Считаем, конструируем
 
Регистрация: 24.12.2003
3 часа от Белокаменной
Сообщений: 33
<phrase 1=


А что за проблема с перемычкой. Принимайте типовые сборные по серии 1.038.1-1 в.4 и все. Нагрузка распределяется по пирамиде в кирпичной кладке. какие нибудь 2ПБ 10-2п
alex_high вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 19:13
#4
whisper_23

конструктор
 
Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
<phrase 1=


Читаем СНиП
п.6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).
whisper_23 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 19:40
#5
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


nevada, здравствуйте, есть теория, согласно которой внутри кирпичной кладки образуется кирпичный самонесущий свод ( см. alex_high #3:"Нагрузка распределяется по пирамиде в кирпичной кладке"), а посему перемычку рассчитывают на условную треугольную нагрузку (для ненесущих стен).Ежели это так, то допустим для стены толщиной 38 см это должно выглядеть так:
1800х9,81х0,38х0,66х0,866х1,1=4218,71 Н/м=0,43 т/м.погонный
Серия 1.038.1-1,выпуск 1: подойдут три перемычки 2ПБ16-2 с шириной 120мм каждая и с несущей способностью 250кг/м.п. каждая.
По идее так, или не совсем так, или совсем не так

Последний раз редактировалось viking1963, 25.03.2009 в 20:06.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 19:44
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Чисто теория - затвердевшая каменная кладка на пролетную часть перемычки нагрузки практически не передает (в дауне по этой теме есть книжка). Перемычка рассчитывается на нагрузку от незатвердевшей кладки. Т.е. пока кирпичи не "схватились" раствором, они являются только нагрузкой. За это время примерно должны выложить кладку высотой в треть пролета (зимой - в пролет). Когда кладка начинает затвердевать, она приобретает некую монолитность и работает уже как балка совместно с перемычкой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 20:24
#7
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Axe-d #6 :",,,примерно должны выложить кладку высотой в треть пролета (зимой - в пролет)".
whisper_23 #4:Читаем СНиП
п.6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).


Ну, дык подсчитаем (зимой): 0,66х0,66х0,38х1800х1,3(коэффициент для стройплощадки)=387,3355кг/м.п. - для пролета 0,66 м и толщины стены в 38 см.

ну а для 1м.п. = 586,87кг/м.п., блин, да что такое, опять: Серия 1.038.1-1,выпуск 1: подойдут три перемычки 2ПБ16-2 с шириной 120мм каждая и с несущей способностью 250кг/м.п. каждая.
По идее так, или не совсем так, или совсем не так
(Как ни крути, мужик, все равно полтонны на литр(на метр) погонный, получается...

Кстати,nevada , у Вас толщина стены то какая? А то считаю на стену в 38 см...
Ежели стена у Вас толщиной 0,12 м, ненесущая,то:0,66х0,66х0,12х1800х1,1х1,2=124,2 кг/на 0,66 м.п. Для 1м.п.=188,18 кг/м.п.
По серии 1.038.1-1, выпуск 1, подбираем одну перемычку 2ПБ16-2, шириной 120 мм, с несущей способностью 250 кг/метр погонный, выдержит и зимой и летом, и по теории и без.

Последний раз редактировалось viking1963, 25.03.2009 в 22:02.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 09:45
#8
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


Спасибо огромное за помощь! Я уж думала, у меня после декрета совсем мозги усохли!
Стена у меня 3-х слойная (кирпич с пенопластом), толщиной всего 710 мм. Я просто подсчитывала нагрузку на 1 перемычку, поэтому брала 120мм. Сомнение было в том, что для такого маленького проема - аж 2ПБ16-2, вот в чем беда - это ж какой перерасход! По длине то и 2ПБ10-1 хватило бы... Там вообще 3 проема подряд с простенками шириной в метр, дешевле наверное забабахать одну длинную перемычку на все 3 проема...
nevada вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 12:02
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Axe-d #6 :",,,примерно должны выложить кладку высотой в треть пролета (зимой - в пролет)".
whisper_23 #4:Читаем СНиП
п.6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).


Ну, дык подсчитаем (зимой): 0,66х0,66х0,38х1800х1,3(коэффициент для стройплощадки)=387,3355кг/м.п. - для пролета 0,66 м и толщины стены в 38 см.

ну а для 1м.п. = 586,87кг/м.п., блин, да что такое, опять: Серия 1.038.1-1,выпуск 1: подойдут три перемычки 2ПБ16-2 с шириной 120мм каждая и с несущей способностью 250кг/м.п. каждая.
По идее так, или не совсем так, или совсем не так
(Как ни крути, мужик, все равно полтонны на литр(на метр) погонный, получается...
0,66метра умножить на 0,12 метра (толщина кладки над одной перемычкой), на 1800 кг на метр в кубе, на 1,1 (зачем 1,3?) - получаем примерно 165 кг на один погонный метр перемычки (почти как у Вас). По идее 2ПБ10-1 не проходит, но в конце концов на стройке существуют мероприятия на период оттаивания кладки, в том числе выставление веременных деревянных стоек под перемычки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 26.03.2009 в 12:19. Причина: синтаксическая ошибка
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 16:18
#10
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


Я бы положила 2ПБ10-1, но не уверена, что мой объект (коттедж) будут строить квалифицированные строители. Опять казбеки какие-нить - не в расовом смысле, а в умственном.Сомневаюсь, что они будут ставить подпорки.
nevada вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 17:23
#11
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Г-жа Невада, при ширине проёма 66см вообще можно обойтись без ж-б перемычек, достаточно т.наз. армокирпичной перемычки. Любой казбек справится.
troja вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2009, 22:47
#12
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


nevada , так какие перемычки то в итоге Вы решили поставить?
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 10:49
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


nevada я видел такие проемы на 5 арматуринах стоят d12 вместо перемычек.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2009, 16:29
#14
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


Я решила поставить 2ПБ10-2, укажу в примечаниях ограничение по высоте сырой кладки до затвердения и насчет подпорок в зимнее время. Без перемычек запроетировать проем я не решусь, замучат на согласованиях, у нас очень жесткие тетки сидят на экспертизе.
Спасибо всем огромное за помощь!
nevada вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2009, 17:00
#15
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Т.е. по несущей способности 2ПБ10-2, кажется такая же, как и 2ПБ16-2, только 2ПБ10-2 короче по длине?
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2009, 08:43
#16
nevada

инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71


Простите, имела ввиду 2ПБ10-1.Обшиблась чуток...
nevada вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 13:02
#17
Дашенька новенькая

студент
 
Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48


Здравствуйте)я вот тоже запуталась с перемычками((мы нагрузку считаем на них только от кладки??а от перекрытия не учитывать,если перемычка в несущей стене расположена? прошу объяснить на примере: проем 1220 мм, сверху кирпичная кладка толщиной 520 мм и высотой до перекрытия 600мм, затем плита перекрытия весом 1,09т 4,2х1,2 м. Как правильно посчитать нагрузку и затем подобрать перемычки? полученную нагрузку нужно делить на 4 перемычки?спасибо)
Дашенька новенькая вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 14:12
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные окнструкции"

6.47. Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежеуложенной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).

Примечания: 1. Допускается при наличии соответствующих конструктивных мероприятий (выступы в сборных перемычках, выпуски арматуры и т. п.) учитывать совместную работу кладки с перемычкой.
2. Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке, выполненной способом замораживания, выше прямоугольника кладки с высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету. При оттаивании кладки перемычки допускается усиливать постановкой временных стоек на клиньях на период оттаивания и первоначального твердения кладки.
3. В вертикальных швах между брусковыми перемычками, в случаях когда не обеспечивается требуемое сопротивление их теплопередаче, следует предусматривать укладку утеплителя.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 14:36
#19
Дашенька новенькая

студент
 
Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48


благодарю!все это я читала. сомневаюсь в себе -хотелось бы убедиться на примере, любом)
Дашенька новенькая вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 15:03
#20
Lina-6

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242


Когда только начинала работать, столкнулась с таким же вопросом. Над перемычкой строят треугольник, высота которого равна 1/2 пролета проема. Если в данную зону входит только кладка, в расчет принимают нагрузку только от объема кладки очерченного треуг-ка. если в данную зону входит плита перекрытия с опиранием на данный участок, в расчет принимается нагрузка равномерно-распределенная на всю перемычку от 1/2 опоры плиты и вышележащих нагрузок. не знаю понятно ли мое объяснение.
Lina-6 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Подбор перемычек для кирпичных стен, нужна помощь

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
проектирование холодильника. нужна помощь по генплану. Павел Леонтьев Архитектура 1 19.01.2009 09:33
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЛИРА 9.0 Нужна помощь. SergeyVM Лира / Лира-САПР 13 26.08.2005 14:23
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47