| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите разобраться в расчете свай по СП 50-102-2003

Помогите разобраться в расчете свай по СП 50-102-2003

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2012, 01:44 #1
Помогите разобраться в расчете свай по СП 50-102-2003
котс
 
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 2

Здравствуйте!
Рассчитываю сваи вручную по СП 50-102-2003 , возникли некоторые вопросы.
1. Если на 4-х свайный ростверк от металлической стойки действует продольная, горизонтальная силы и момент, то при пределении горизонт. перемещения и угла поворота головы каждой из свай (прложение Д), вертик. и горизонт. силы делим на 4 и прикладываем к голове, а что с моментом? Или же, как и при проверке несущей способности на пару сил разложить, увеличив тем самым вертик. составляющую? Понятно, что еще нужно прибавить момент от горизонтальной силы, приложенной на расстоянии высоты ростверка.
2. Нужно ли определять ψр при жестком сопряжении головы сваи с ростверком?
3. При определении несущей способности сваи как ж.б. элемента принимаем расчетную схему с заделкой внизу и свободным противоположным концом, или она зависит от сопряжения сваи с ростверком? В любом случае, нужно ли учитывать коэффициент расчетной длины  соответственно с расчетной схемой?
4. Выполнять для сваи стойки расчет устойчивости основания (σz ф-ла Д.17)?
Спасибо!
Просмотров: 6234
 
Непрочитано 07.11.2012, 09:07
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от котс Посмотреть сообщение
а что с моментом?
От него находим уменьшение (увеличение) продольной нагрузки на сваю (сваи).


Цитата:
Сообщение от котс Посмотреть сообщение
Понятно, что еще нужно прибавить момент от горизонтальной силы, приложенной на расстоянии высоты ростверка.
С какого будуна?

Цитата:
Сообщение от котс Посмотреть сообщение
Нужно ли определять ψр при жестком сопряжении головы сваи с ростверком?
Можете не определять.

Цитата:
Сообщение от котс Посмотреть сообщение
При определении несущей способности сваи как ж.б. элемента принимаем расчетную схему с заделкой внизу и свободным противоположным концом,
Ну, если так вышло, то принимаем.

Цитата:
Сообщение от котс Посмотреть сообщение
или она зависит от сопряжения сваи с ростверком?
Зависит.

Цитата:
Сообщение от котс Посмотреть сообщение
нужно ли учитывать коэффициент расчетной длины  соответственно с расчетной схемой?
Нужно.

Цитата:
Сообщение от котс Посмотреть сообщение
Выполнять для сваи стойки расчет устойчивости основания (σz ф-ла Д.17)
Куда от него дется.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 08:24
#3
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Скиньте плиз пример расчёта или ссыль, на расчёт свай от горизонтальной нагрузки?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 14:46
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


\\\
Вложения
Тип файла: rar Расчет.rar (3.86 Мб, 197 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 15:09
#5
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
С какого будуна?
Если на обрез ростверка действует горизонтальная сила, то она будет вызывать в свае момент. Эпюра момента треугольная - от нуля в точке действия силы до максимального значения в точке условной заделки сваи в грунт.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Зависит.
Каким образом зависит расчет сваи от способа заделки в ростверк? Думается мне, что и в случае шарнирного опирания ростверка на сваю, и в случае жесткого - расчетная схема сваи будет в виде консоли.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 15:26
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если на обрез ростверка действует горизонтальная сила, то она будет вызывать в свае момент
Как бы да, если свая не жесткая.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Эпюра момента треугольная - от нуля в точке действия силы до максимального значения в точке условной заделки сваи в грунт.
Как бы нет.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Каким образом зависит расчет сваи от способа заделки в ростверк?
Ну как. При заделке в ростверк мах момент в ней от гор нагрузки.


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Думается мне, что и в случае шарнирного опирания ростверка на сваю, и в случае жесткого - расчетная схема сваи будет в виде консоли.
Странные рассуждения.
Вложения
Тип файла: doc Doc4.doc (544.0 Кб, 145 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 15:41
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как бы нет.
А как бы как?


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну как. При заделке в ростверк мах момент в ней от гор нагрузки.
Не понял. Обратите внимание на рис 5.22 из вашего вложения. Там верхний конец расчетной схемы сваи нарисован прямолинейным. Это объясняется заделкой сваи в ростверк, а в заделке, как известно, угол поворота равен нулю. Но все дело в том, что врядли сам ростверк может обеспечить нулевой угол поворота. Он может накрениться сам, например из-за чуть большей осадки одной из свай. Думаю надежнее такие схемы считать как чисто-консольные, но тут уж дело самого проектировщика как считать.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 16:12
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А как бы как?
По всякому.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Обратите внимание на рис 5.22 из вашего вложения. Там верхний конец расчетной схемы сваи нарисован прямолинейным. Это объясняется заделкой сваи в ростверк, а в заделке, как известно, угол поворота равен нулю
Ну да, где угол =0, там и больший момент.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Но все дело в том, что врядли сам ростверк может обеспечить нулевой угол поворота
По всякому. Зависит от многих факторов, трудно это для практических расчетов.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Думаю надежнее такие схемы считать как чисто-консольные
Ваше дело.
Вложения
Тип файла: doc 5.doc (412.5 Кб, 117 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 16:23
#9
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Это у вас вложение из расчета в каком-то программном комплексе. А если считать упрощенно (как в нормах), то там расчетная схема сваи представлена в виде вертикальной консоли. Уровень условной заделки определяется в зависимости от характеристик грунта. Если сопряжение сваи с ростверком шарнирное, то эпюра моментов треугольная (макс момент в сечении сваи с условной заделкой в грунт). Если свая с ростверком сопряжена жестко, то при рассмотрении ростверка как конструкции, которая не подвержена крену, - эпюра будет в виде бабочки. На каком конце этой бабочки момент будет больше - зависит от геометрических характеристик расчетной схемы.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 16:38
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А если считать упрощенно (как в нормах), то там расчетная схема сваи представлена в виде вертикальной консоли. Уровень условной заделки определяется в зависимости от характеристик грунта. Если сопряжение сваи с ростверком шарнирное, то эпюра моментов треугольная (макс момент в сечении сваи с условной заделкой в грунт). Если свая с ростверком сопряжена жестко, то при рассмотрении ростверка как конструкции, которая не подвержена крену, - эпюра будет в виде бабочки. На каком конце этой бабочки момент будет больше - зависит от геометрических характеристик расчетной схемы.
А. Понял о чем говорите.
Вложения
Тип файла: docx 6.docx (198.1 Кб, 128 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2020, 10:39
#11
krasilpoman28


 
Регистрация: 26.03.2014
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
\\\
Сергей, подскажите пожалуйста, выдержку из какой книги вы прикладывали в этом сообщении (#4 в этой теме)?
krasilpoman28 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2020, 08:51
#12
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
\\\
Вложения
Расчет.rar (3.86 Мб)
Можно огласить название книги откуда эти сканы.
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2020, 11:40
#13
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Руководство по проектированию свайных фундаментов

https://dwg.ru/dnl/12747

Стр. 17
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите разобраться в расчете свай по СП 50-102-2003

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Не совпадают прогибы стропил при расчете в СКАДе, декоре и вручную. Помогите найти ошибку... user277418 SCAD 5 28.06.2017 09:34
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
проектирование фундамента на древесно-щебенистом основании. помогите разобраться Tanya STS Основания и фундаменты 10 07.11.2012 12:41
Большие различия при расчете свай на горизонтальную силу в различных программах SergeyMetallist Расчетные программы 19 15.02.2012 08:41