| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как усилить узел сборного-монолитного фундамента при недостаточной перевязке между ФБС

Как усилить узел сборного-монолитного фундамента при недостаточной перевязке между ФБС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2019, 11:39 #1
Как усилить узел сборного-монолитного фундамента при недостаточной перевязке между ФБС
qaxe007
 
Регистрация: 01.12.2019
Сообщений: 1

Добрый день, коллеги. Возникла следующая проблема: смонтировали сборно-монолитный фундамент для двухэтажного коттеджа (стены дома в проекте из арболитового блока толщиной 300 мм). Конструктивная схема фундамента следующая: песчаное основание тощиной 200 мм, монолитная подушка под всеми несущими стенами дома шириной 800 мм, высотой 300 мм армированная пространственным арматурным каркасом из 8 прутов продольной арматуры диаметром 14 мм), на монолитной подушке смонтированы 3 ряда ФБС (ширина блока 400 мм), далее смонтированы пустотные плиты перекрытия 220 мм (ПК). При проектировании и монтаже не обратили внимание, что у трех блоков стен цоколя из ФБС перевязка блоков меньше чем СНиПовские 0,4 от высоты блока (перевязка этих ФБС от 120 до 200 мм). Заказчик вызвал независимую экспертизу, которая сформировала отчет об осмотре, в котором указан пункт об устранении этого недочета. (в частной беседе без заказчика ими было сказано, что естественно несущую способность фундамента это не уменьшит и давление грунта на стены ситуации не испортит), но в отчете они на это указали. Заказчик, не разбирающийся в специфике строительства, зацепился за этот пункт и остановил финансирование и стройку до устранения проблемы. Перебрать фундамент на текущей стадии нет возможности, чтобы сделать перевязку ФБС нормативной. Подскажите как можно формально усилить эти места перевязки, чтобы это устроило экспертизу и заказчика. Будет прекрасно, если подскажите типовые узлы из справочной литературы, чтобы можно было сделать ссылку на это (поискав подобные узлы, ничего не нашли). В голову пришла только мысль в месте недостаточной перевязки ФБС проштробить горизонтальные швы с обеих сторон и вставить туда по металлическому уголку 80х80 или 100х100 мм, загрунтовать их и притянуть к ФБС анкерными болтами. Может у кого еще мысли какие на этот счет?
Просмотров: 1879
 
Непрочитано 02.12.2019, 09:09
#2
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от qaxe007 Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги. Возникла следующая проблема: смонтировали сборно-монолитный фундамент для двухэтажного коттеджа (стены дома в проекте из арболитового блока толщиной 300 мм). Конструктивная схема фундамента следующая: песчаное основание тощиной 200 мм, монолитная подушка под всеми несущими стенами дома шириной 800 мм, высотой 300 мм армированная пространственным арматурным каркасом из 8 прутов продольной арматуры диаметром 14 мм), на монолитной подушке смонтированы 3 ряда ФБС (ширина блока 400 мм), далее смонтированы пустотные плиты перекрытия 220 мм (ПК). При проектировании и монтаже не обратили внимание, что у трех блоков стен цоколя из ФБС перевязка блоков меньше чем СНиПовские 0,4 от высоты блока (перевязка этих ФБС от 120 до 200 мм). Заказчик вызвал независимую экспертизу, которая сформировала отчет об осмотре, в котором указан пункт об устранении этого недочета. (в частной беседе без заказчика ими было сказано, что естественно несущую способность фундамента это не уменьшит и давление грунта на стены ситуации не испортит), но в отчете они на это указали. Заказчик, не разбирающийся в специфике строительства, зацепился за этот пункт и остановил финансирование и стройку до устранения проблемы. Перебрать фундамент на текущей стадии нет возможности, чтобы сделать перевязку ФБС нормативной. Подскажите как можно формально усилить эти места перевязки, чтобы это устроило экспертизу и заказчика. Будет прекрасно, если подскажите типовые узлы из справочной литературы, чтобы можно было сделать ссылку на это (поискав подобные узлы, ничего не нашли). В голову пришла только мысль в месте недостаточной перевязки ФБС проштробить горизонтальные швы с обеих сторон и вставить туда по металлическому уголку 80х80 или 100х100 мм, загрунтовать их и притянуть к ФБС анкерными болтами. Может у кого еще мысли какие на этот счет?
А недостаточная перевязка в продольной самонесущей стене?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 10:47
#3
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Катастрофы, действительно, большой нет. Тем более, что перевязка небольшая есть по факту. Тут, возможно, нужно попросить (официально, через договор) ту же самую "экспертизу", чтобы написала о возможных "последствиях/их отсутствии" при фактическом исполнении конструкций... с обязательными выводами, что для конструкций и здания после "исправлений/не исправлений" будет обеспечена надежность и долговечность согласно строительных норм.
Если заказчика этим не убедить, то можно "устранить проблему" как показано на рисунке - раздолбать ФБСки в среднем ряду на требуемую по перевязке величину и залить монолитным бетоном с армированием!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фбс.png
Просмотров: 130
Размер:	24.8 Кб
ID:	220597  
UnAtom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как усилить узел сборного-монолитного фундамента при недостаточной перевязке между ФБС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Узел прохода фундамента через поддон AVO Железобетонные конструкции 6 15.08.2013 14:58
Как правильно усилить балки монолитного ж/б перекрытия? Galchona Железобетонные конструкции 18 28.01.2013 13:28
узел Фермы. Можно ли усилить? arendator Конструкции зданий и сооружений 6 20.03.2012 09:03
Расчет объема работ и затрат труда на устройство монолитного фундамента TARGETMASTERS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2010 11:39