Здравствуйте.
Расчетчик предложил такой вид фундамента (так как нет геологии). Предлагает заменить грунт глубиной 1м скальником, затем выравнивающий слой из ПГС. Хотелось бы услышать ваше мнение, интересует сам вид фундамента, имеет ли право на жизнь.
Кирпичный дом с мансардой, перекрытие сборные плиты. размеры дома 8,2х15м
Район строительства - Хабаровск, геологии нет (заказчик на отрез отказался делать), грунт - глина на глубине 3 метра, промерзание примерно 3 метра в нашем районе

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 354
Размер:	137.6 Кб
ID:	221592  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 225
Размер:	78.4 Кб
ID:	221595  

Просмотров: 7613
 
Непрочитано 26.12.2019, 10:08
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


... ну закажите экспертизу...
я бы наверное:
- показал более реальный откос
- подготовку под ребро сделал 100, а также предусмотрел подготовку под плитную часть
- непонятно что за скальник, и зачем выше слой пгс... но этот скальник надо хорошо уплотнить
- утепление в отмостке сделал бы 100 ЭППС
- не показаны хомуты в ребре
- не даны поддерживающие элементы верхней сетки плиты (лягушки или каркасы)
- защитные слои арматуры минимум 40мм.
- не показано, что бетонирование будет в 2 приема (под плитной частью уплотненный грунт)

ну а так в общем можно по этим чертежам строить.
думаю для фундамента мелкого заложения мероприятия от пучения грунта достаточные, можно добавить утеплителя (в том числе увеличивая контур тепловой отсечки) в отмостку.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 10:10
#3
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Что такое скальный грунт? Где он продается в Хабаровске?

На сколько мне известно, в Хабаровской области остро стоит проблема сильного морозного пучения. Пятиэтажки пополам ломает.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 10:16
#4
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


Напишу замечания и рекомендации за небольшую плату, пишите в личку. Есть идея как сделать без замены грунта.
Не используйте рубероид, это картон пропитанный битумом, очень низкие биостойкость и срок службы, сегодня есть лучше материалы. Нет размера - величина защитного слоя нижней арматуры фундамента и т.д. т.п.
EvgeniusZ вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 10:18
| 2 #5
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519


Стены крякнут с вероятностью 90%, но дом вряд-ли развалится полностью (вероятность менее 1%). Т.е. жить безопасно, но желательно готовиться к ремонту.
Намного дешевле сделать геологию и обычный фундамент.

Что за привычка экономить копейки на геологии, а потом гадать рухнет/не рухнет и тратить бабки на усиление/ремонт. Вы же для людей строите, а не хлев.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2019, 10:24
#6
Сергей44


 
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
непонятно что за скальник, и зачем выше слой пгс... но этот скальник надо хорошо уплотнить
Скальник он же окол , но он крупный, гравий было бы лучше наверно , но дороже будет.


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
непонятно что за скальник, и зачем выше слой пгс... но этот скальник надо хорошо уплотнить
это как выравнивающий слой на окол. А вообще возможно окол убрать и обойтись только ПГСом?
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
- не показано, что бетонирование будет в 2 приема (под плитной частью уплотненный грунт)
Думаю за один прием можно

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Что за привычка экономить копейки на геологии, а потом гадать рухнет/не рухнет и тратить бабки на усиление/ремонт. Вы же для людей строите, а не хлев.
Это главная проблема nickname2019, заказчики не понимают этого
Сергей44 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 10:27
#7
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Любит у нас народ сэкономить на фундаментах). А грунт разве не надо заменять на глубину промерзания??
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 10:30
#8
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Считать никто не будет, но на глазок нормальный фундамент. Стоять будет. Вполне вероятно, даже с хорошим запасом.
Что за скальный грунт и правда непонятно.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а также предусмотрел подготовку под плитную часть
Там плёнка играет роль подготовки.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
- защитные слои арматуры минимум 40мм.
Вот это верно. И про приличный мост холода через фундамент тоже верно.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 10:32
#9
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Любит у нас народ сэкономить на фундаментах). А грунт разве не надо заменять на глубину промерзания??
Не не надо. Может быть и не треснет.
А может и треснет, это как повезет.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2019, 10:33
#10
Сергей44


 
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16


Подбетонка в 50мм может играть в качестве защитного слоя? или все таки в самой плите нужно нижнюю арматуру поднимать на 40мм?
Сергей44 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 10:35
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Там плёнка играет роль подготовки.
а еще и гидроизоляции)))
там же обычная пленка, полиэтилен...ох и намучаются...если бы по ней не надо было ходить, да и порвут

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей44 Посмотреть сообщение
Подбетонка в 50мм может играть в качестве защитного слоя? или все таки в самой плите нужно нижнюю арматуру поднимать на 40мм?
на 40мм при условии выполнения подготовки
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2019, 10:37
#12
Сергей44


 
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Вот это верно. И про приличный мост холода через фундамент тоже верно.
Согласен, увеличим до 100мм
Сергей44 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 10:38
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Сергей44 Посмотреть сообщение
Думаю за один прием можно
как уплотнять грунт?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 10:41
#14
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Сергей44 Посмотреть сообщение
Подбетонка в 50мм может играть в качестве защитного слоя? или все таки в самой плите нужно нижнюю арматуру поднимать на 40мм?
Не может. И арматуру лучше не сдвигать. Просто объём бетона увеличить на пару сантиметров во все стороны.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Может быть и не треснет.
А может и треснет, это как повезет.
На самом деле это зависит от наличия поперечных балок в другом направлении (может, весь фундамент состоит из клеток 4х4) и от реализации узлов фундамента. А про это нам не ведомо.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2019, 10:43
#15
Сергей44


 
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
На самом деле это зависит от наличия поперечных балок в другом направлении (может, весь фундамент состоит из клеток 4х4) и от реализации узлов фундамента. А про это нам не ведомо.
Да, там в плане фундамента имеются перемычки шириной 400мм через 4м
Сергей44 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 10:49
#16
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Сергей44 Посмотреть сообщение
Да, там в плане фундамента имеются перемычки шириной 400мм через 4м
А узлы автор проекта дал? Это самое важное - как соединять арматуры в узлах.
Да и сам расчёт имеет смысл у него запросить. Я сразу не заметил, что дом в другом направлении 15 метров, теперь насчёт
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Вполне вероятно, даже с хорошим запасом.
не уверен.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2019, 10:54
#17
Сергей44


 
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А узлы автор проекта дал? Это самое важное - как соединять арматуры в узлах
Не, еще не готовы
Сергей44 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 11:08
#18
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сергей44 Посмотреть сообщение
А вообще возможно окол убрать и обойтись только ПГСом?
Есть вот такой вариант. СТО 72746455-4.2.1-2013
На данный момент что-то подобное строится, но как в эксплуатации это будет, пока не ясно. Есть ряд вопросиков.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 11:10
#19
Обормотя

проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267


Дренаж бы ещё не помешал, а то с глинистым-то грунтом, вся вода будет под домом в засыпке, а если окол - колотый известняк, то его благополучно размоет. Без геологии все варианты фундамента одинаково хороши =)
Обормотя вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2019, 11:13
#20
Сергей44


 
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Дренаж бы ещё не помешал
Согласен. спасибо

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Есть вот такой вариант. СТО 72746455-4.2.1-2013
На данный момент что-то подобное строится, но как в эксплуатации это будет, пока не ясно. Есть ряд вопросиков.
ну это УШП, у нас такое я редко встречал, а так знаю практикуют подобное.
Сергей44 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильно ли выполнен фундамент

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно ли произведен расчет несущей способности грунта-основания под предполагаемый плитный фундамент? vleroy Основания и фундаменты 46 13.09.2019 04:21
Как правильно заложить незаглубленный фундамент SvNikita Основания и фундаменты 1 25.01.2015 19:12
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Массивный фундамент: как правильно расчитать Vavan Metallist Основания и фундаменты 4 27.05.2011 10:18