| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.05.2022, 20:13 | #1 | |
Какая часть поперечного стержня включается в работу на поперечную силу
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 101
|
||
Просмотров: 4401
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
При шаге стержней 100 мм и длине проекции наклонной трещины 368 мм в расчете по нормам количество стержней учитывается 3,68 шт ))
по факту при такой трещине работают только 3 стержня. Но и фактическая трещина не бывает такой идеальной, как на картинке. в каком месте в расчете участвует длина поперечного стержня? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 101
|
|
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
А где в СП63 усилия в отдельных хомутах? Там же все к условной схеме свели, с условной формой трещины и условной размазанной арматурой. Запас на неточности, видимо, сидит в φsw=0.75. А может, и в пониженном значении Rsw. В старом СНиПе трещины не так выглядели, по старой схеме тут 4 хомута учтутсяПо-моему, раз в СП размазанная арматура, так ее и надо в расчет задавать - как qsw.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Цитата:
В методике qsw, но я считаю это ошибкой. Считаю, что надо считать каждый стержень. SCAD в арбате это считает неправильно. Научный ответ. Не исследовано.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Чёй-то "не исследовано"? Сто лет по этой методе считают и ничего не упало.
Ты ещё каждый камешек в бетоне "исследуй". А вопрос ТС из области "Сколько зубчиков у вилки участвует в захвате макаронки?"
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Цитата:
При этом коэффициент 0,75 как раз учитывает возможную неравномерность работы при включении хомутов. В расчете нет никаких реальных длин поперечных стержней
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Агитаторам qsw. Обоснуйте нормами метод её расчёта.
Вы никак не сможете это сделать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Цитата:
Авторитета хватит показать вам вашу ошибку.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Сергей Юрьевич, этот смайлик - всё ваше обоснование ? Или труды какие есть ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Цитата:
Открываете приложение А СП 63.13330.2018 и там в разделе геометрические характеристики приводится что такое Asw , что такое Sw. Существует также методическое пособие к данному СП, где более подробно изложен сам расчет, с примерами.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
drumbasser, ну так вы откройте миру что там приводится и изложено. Зачем скрывать секреты. Как определить Asw ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Серьёзно? Площадь хомутов, попадающих в нормальное сечение.
Например, количество по ширине балки * на площадь поперечного сечения одного.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Бахил, при всём уважении , но это нигде не написано. Нет нормативного алгоритма определяющего какие стержни попали в формулу.
И данная тема легко это показывает. Сам вручную принимаю в расчёт хомуты внутри расстояния С только между продольшой арматурой. 0,75 с тем же успехом может нивелировать неравномерное загружение хомутов в трещине. Ловил разницу до 10% несущей способности на этом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Бахил, ты по учебникам проектируешь ? В законы не смотришь ?
Бахил, а ты тему то выше читал ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Tyhig, вроде грамотный инженер, а какую-то пургу несёшь. Весеннее обострение?
ТСу я уже ответил. А что ты хочешь выяснить? Чтоб в СНиПе вся теория сидела?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как перенести часть узлов расчётной схемы (в Лире-САПР (некоммерческая) 2013 R5) "в другое место"? | Юрий_Нд | Лира / Лира-САПР | 0 | 21.10.2018 00:33 |
Расчет свай на поперечную силу по грунту, определение уилий. | BBWGman | Основания и фундаменты | 12 | 30.03.2015 13:21 |
Как лира считает поперечную силу в стойках и продольную в ригеле | Василина | Лира / Лира-САПР | 7 | 01.09.2014 07:36 |
Как прочитать результаты поперечного армирования стержня в Лире | 741520 | Лира / Лира-САПР | 11 | 08.06.2014 08:18 |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |