Непрочитано 03.08.2022, 14:47 #1
Штраба в существующей монолитной ж/б фундаментной плите
ILAYGA09
 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 11

Добрый день! Вопрос такой: Индивидуальный жилой дом, существующий монолитный ж/б каркас, монолитная ж/б фундаментная плита, толщиной 450мм. Требуется выполнить штрабу шириной 250мм, глубиной 190мм. Допускается ли штрабление фундаментной плиты?, есть ли какой либо пример подобного узла?
Просмотров: 2074
 
Непрочитано 03.08.2022, 16:14
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Чертеж, назначение штробы, нагрузки? Для ИЖС 450 мм не слабо...
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2022, 16:38
#3
ILAYGA09


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 11


назначение - для трубы канализации d160, нагрузки от чего?
ILAYGA09 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 19:19
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


С учетом полноты исходных данных правильный ответ
Допускается
или
Не допускается
Будем кидать монетку? Или раскрывать этажность, план фундаментов и стен на нем, гелогию?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 19:40
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Не допускается. Правда не указано положение и длина штробы...
Обосновать возможность должен проектировщик, обращайтесь к нему.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2022, 22:40
#6
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654



на кой такой диаметр трубы в ИЖС (да и вообще в в любом здании)

А вот интересно - пирога пола не будет? подвала нет? кто-то умудрился забабахать плиту 450мм, ж/б каркас и только потом вспомнил про канализацию
MAG37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2022, 10:49
#7
ILAYGA09


 
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 11


v.psk, Нажмите на изображение для увеличения
Название: штроба.JPG
Просмотров: 114
Размер:	92.7 Кб
ID:	249058

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вопрос можно перефразировать: на основании какого документа можно запретить штробить фундаментную плиту?
ILAYGA09 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 10:53
#8
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654




отметка -8 метров - это что же за домик ИЖС такой
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 10:54
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


ILAYGA09,
на жилой дом не очень похоже хотя бы по отметкам -8.190... ну да ладно...
очевидно нельзя (без поверочных расчетов, ну или ... не знаю возможно ли - если оставляем арматуру), делайте разводку или под перекрытием или в составе пола.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2022, 14:45
#10
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964


Цитата:
Сообщение от ILAYGA09 Посмотреть сообщение
Вопрос можно перефразировать: на основании какого документа можно запретить штробить фундаментную плиту?
Э-э, вроде при нормальном подходе наоборот, если чего ломаете так разрешительный документ требуется. В данном случае частной собственности - от владельца здания, а уж он к проектировщикам обратится, ежели сочтет необходимым (что единственно правильно с инженерной стороны).
Бим на форуме  
 
Непрочитано 05.08.2022, 11:46
| 1 #11
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от ILAYGA09 Посмотреть сообщение
Вопрос можно перефразировать: на основании какого документа можно запретить штробить фундаментную плиту?
Уголовного кодекса достаточно?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2022, 11:54
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Уголовного кодекса достаточно?
Там не сказано, что дому нужен фундамент, можно полностью демонтировать ))
ILAYGA09, здравого смысла не достаточно?
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Штраба в существующей монолитной ж/б фундаментной плите

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как замоделировать подпольные каналы в монолитной фундаментной плите? IrinaVdK SCAD 4 12.09.2020 00:23
Возможно ли выполнение нового ленточного фундамента по существующей сплошной монолитной фундаментной плите? ЛАПИДУС2009 Основания и фундаменты 31 12.04.2017 23:12
Ж/б лестница Нужно основание закрепить в существующей фундаментной плите и на металлических колоннах Дмитрий25 Железобетонные конструкции 22 05.08.2015 12:31
Устройство приямка под лифт и эскалатор в существующей фундаментной плите. Azart Конструкции зданий и сооружений 3 24.07.2015 06:06
Деформационный шов в монолитной фундаментной плите Петр_11 Основания и фундаменты 4 15.06.2012 11:19