Эвакуация из групповой ячейки детского сада
РФ
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 23361
|
|
||||
Регистрация: 19.04.2007
РФ
Сообщений: 45
|
Похоже вопрос сложнее, чем я думал.
Тут тот же эксперт потребовал расширить ширину выходов на наружные эвакуационные лестницы из групповых ячеек до 1,2 м (согласно СНиП "Пожарная безопасность"). Мои аргументы о том, что ширина наружных лестниц все равно 0,8 м (что соответствует нормам) не действуют. |
|||
|
||||
Инженер конструктор Регистрация: 27.04.2008
Егорьевск
Сообщений: 68
|
Проектируя детский сад столкнулся с таким вопросом:
В пожарном СНиПе 21-01-97 есть фраза "пункт 6.12 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф 1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.;..." Скажите кто как её понимает: 1. Два выхода нужно из групповой ячейки включающей в себя игровую, спальню, раздевалку, туалетную. Или 2. Два выхода из каждого приведенного выше помещения, т.к. например ясельная группа может находиться полностью (15 чел) в одном из этих помещений. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.04.2007
РФ
Сообщений: 45
|
Moris!
Цитата:
Если да, то как это реализовать? Довольно проблематично сделать все эти выходы рассредоточенно: 1,5*корень (Р). Не могли бы Вы выложить пример групповой ячейки с подобной эвакуацией? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.04.2007
РФ
Сообщений: 45
|
Обновления к СП 1.13130.2009 дали ответ: групповая ячейка в детском саду рассматривается как единое помещение, т.е. надо делать 2 выхода из групповой ячейки. А меня экспертиза в 2008 году заставила сделать по 2 выхода и из спальни и из групповой...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.01.2011 в 16:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 1
|
[quote=slimmy;302648]Здравствуйте!
Помогите разрешить проблему. Возник спор с нашим местным экспертом из вневедомственной экспертизы. Я утверждаю, что в детском саду необходимо обеспечить не менее двух эвакуационных выходов из групповой ячейки детского сада (которая состоит из нескольких помещений: спальни, игровой, буфета, раздевальной, туалетной) и ссылаюсь на СНиП 2.08.02-89 п 2.4: "Из каждой групповой ячейки и прогулочной веранды должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов". Он же ссылается на СНиП 21-01-97 п 6.12: "Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф 1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел." Т.е. нужно обеспечить не менее чем двумя эвакуационными выходами спальню и игровую групповой ячейки. Мне кажется, что здесь имеются в виду такие помещения, как физкультурный, музыкальный зал, бассейн, а не помещения групповой ячейки. Помогите разобраться кто прав? Желателен опыт архитекторов, проектировавших детские сады. СП 1.13130.2009 п. 5.2.29 Гласит: В помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание в нем не более 50 чел. (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода (двери) не более 25 м не требуется проектировать второй эвакуационный выход (дверь). Если ваш случай попадает под этот случай, то второй выход из спальни и групповой ячейки не обязателен |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 26
|
СП1.13130
5.2.12 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 7
|
Можно ли сделать при реконструкции одноэтажного садика, эвакуационный выход из групповой(игровой/спальни) непосредственное на улицу? При уже сложившейся структуре несущих стен, в проекте можно обеспечить эвакуационный выход один из раздевалке, а другой из групповой. Смущает тот факт,что групповая будет использоваться так же как спальня, но по АР про допустим тамбур между помещением спальни и улицей в нормах не прописано, и про тамбуры прописаны габариты только для входов в здание. Если сделать тамбур перед эвакуационной дверью,чтобы создать условия для детей, чтобы не продувало допустим, как обосновать это у специалиста в экспертизе, не будет ли замечания, что в нормах не требуется, а это все же бюджетный объект?
|
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Цитата:
Именно так, тамбур/ двойной тамбур/ тепловая завеса требуется на ВХОДАХ в здание для посетителей. То есть если дверь по проекту предусмотрена исключительно как эвакуационный выход, через нее нет постоянного движения людей, то и тамбур не требуется. Сильно ли страдают дети дома от двери на балкон, например?
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|