| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Что считать стесненными условиями?

Что считать стесненными условиями?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.06.2013, 10:16 #1
Что считать стесненными условиями?
БондЮг_2
 
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 67

Добрый день. Такой вопрос: Считаются ли условия стесненными, если одна организация производит монтаж крупногабаритного оборудования, а другая монтаж металлоконструкций? Оба работают на одной строительной площадке (новое строительство). Стесненные или нет условия необходимо выяснить для организации монтирующей оборудование. (извините за ошибки)
Просмотров: 115973
 
Непрочитано 20.06.2013, 10:27
1 | #2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Вообще существует путаница с термином "стеснённость".
Этот термин в сметном деле регламентируется Приложением N 1 МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями).
С одной стороны "стеснёнными" считаются условия в городе при которых выполняется 3 любых фактора из 6 указанных в МДС (п. 8. табл. 1 приложение 1).
С другой стороны есть факторы другой стеснённости :
Цитата:
3 ...в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям - 1,35
4 ...на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта - 1,15
7 ...Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов - 1,15
Получается каламбур: или 3 из 6 или 1 любой из 3.
Коэффициенты принимаются в обоих случаях.

Цитата:
Приказом Министерства регионального развития РФ от 11.04.2008 N 44 утвержден "Порядок разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности", в соответствии с которым все сметные нормативы утверждаются (согласовываются) на федеральном уровне и включаются в реестр нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Коэффициенты для учета влияния условий производства работ, предусмотренных проектами, на строительные и специально-строительные работы, ремонтно-строительные работы приведены в нормативных документах: МДС 81-35.2004; МДС 81-36.2004; МДС 81-38.2004. Указанные документы включены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства, реконструкции и ремонта объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета. Выписка из федерального реестра сметных нормативов размещена на официальном сайте Министерства регионального развития РФ (www.minregion.ru).
Цитата:
Вопрос:
Просим дать разъяснения по применению коэффициента стесненности к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату рабочих, обслуживающих машины) из приложения 1 таблицы 1 п.8 (строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города) МДС 81-35.2004 в части применения коэффициента на весь объект в целом либо по видам работ.
Ответ:
Если при строительстве объекта присутствует хоть одна из норм, определяющих стесненные условия производства работ, согласно МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации", приложение N 1, в примечании на стр.30:
"2. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:
- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работы, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;
- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;
- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;
- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;
- при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает нормативную на 20% и более;
- при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного крана".
Можно применять коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату рабочих, обслуживающих машины) для учета в сметах.


Цитата:
Вопрос:
При составлении сметы на демонтаж или разборку конструкций здания к расценкам применен коэффициент на стесненные условия К = 1,15 (при производстве работ на территории действующего предприятия в условиях движения технологического транспорта и работы технологического оборудования). При разборке конструкций перекрытий и внутренних конструкций стен аудитор предлагает исключить указанный коэффициент, ссылаясь на то, что он применяется только для наружных работ.
Можно ли применять коэффициент К = 1,15 (производство работ на действующем предприятии с наличием в зоне производства работ технологического оборудования или движения технологического транспорта) на все работы, выполняемые как внутри, так и снаружи демонтируемого (или строящегося) здания?
Ответ:
Согласно "Общим указаниям по применению ТЕР-ЛО-2001" коэффициенты на стесненность, учитывающие влияние условий производства работ, предусмотренных проектами, принимаются по таблице, приведенной на стр.8 данных Указаний.
При этом следует учитывать тот факт, что коэффициенты на стесненность на работы внутри помещений отличаются от коэффициентов на стесненные условия при работе на открытых площадках.
В любом случае данные коэффициенты должны подтверждаться проектами (ППР или ПОС) и согласовываться с заказчиком.

Генеральный директор
О.В.Ломова,
Центр информации и индексации в строительстве


По теме нашёл ваш коэффициент.
Цитата:
Приложение N 1
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к нормам затрат труда, оплате труда рабочих
(с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников),
нормам времени и затратам на эксплуатацию машин
(включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины),
для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами
Таблица 1
Строительные и специальные строительные работы
3
Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.
1,35

или

4
Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта
1,15
Сметчики обычно его не учитывают в силу плохой организации взаимодействия с ПОС. В общем ПОС виноват.
Я тоже никогда такое не учитываю. Не знаю почему.
Потому что когда совсем уже стеснённость есть, то я просто разделяю работы во времени.
А если далеко друг от друга, то они друг другу и не помешают.
А если уж что, то подрядчику не повезло.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 20.06.2013 в 10:43.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 10:55
#3
БондЮг_2


 
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 67


Tyhig, спасибо за ответ!
БондЮг_2 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 12:01
1 | #4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Думаю при аудите ссылка на:
Цитата:
Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.
1,35
или
4
Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта
1,15
не прокатят. Тут в виду имеется работа на действующем предприятии в зоне работающего ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО оборудования. Технологический транспорт и технологическое оборудование это к стройке не относится.
Если стройка в поле, то тут за применение коэффициентов стесненности можно схлопотать. Если в одном месте должен вестись монтаж м\к и монтаж оборудования, то это должно происходить в разное время. Ведь в районе монтажа м\к находится запрещено. А у ТС получается, что в зоне монтажа м\к еще и монтажники оборудования находятся. Что есть нарушение норм ТБ.
Поосторожнее с этими коэффициентами, можно неприятностей получить себе на голову.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 12:47
#5
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Стесненность должна быть оговорена в ППР или в ТК на монтаж М/К и оборудования и согласовано с генподрядчиком т.к. и у тех и у тех судя по всему свои ГПМ, тем более за работой ГПМ на объекте перед РосТехНадзором отвечает специалист по надзору за ГПМ заказчика. В проектах на монтаж должны быть указаны зоны работ ГПМ и их ограничение, оговорена связь между стропалем и крановщиком. В ПОС естественно не будет отражаться стесненность т.к. он детально не прорабатывается. Аудит заказчика проверяет не ПОС, а ППР и ТК по которым работает подрядчик. Точно не помню но в СП по организации строительства говориться что ППР разрабатывается исходя из технических возможностей подрядной организации.
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 13:01
#6
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от А.Ю. Посмотреть сообщение
В ПОС естественно не будет отражаться стесненность т.к. он детально не прорабатывается.
А как же тогда подрядчик применит коэффициенты к сметам?
Вот как раз читал в книжке "[FONT=&quot]ПОС и его влияние на сметную стоимость. — СПб.: ЗАО “ИНиК”, 2000.— 194с.[/FONT] "В примечании 2 упомянутого выше приложения 3 скачано, что применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано в проектах.
А где в проекте должно быть такое обоснование? Естественно, в ПОСе, в проекте организации строительства. Больше просто негде. К тому же проект организации строительства и предназначен для того, чтобы описать все условия строительства, в том числе и стесненные условия складирования материалов. И не просто указать на стесненные либо особо стесненные условия, а обосновать, привести мотивы, подтверждающие наличие такой стесненности.
При этом следует обратить внимание на то, что коэффициент 1.1 "на стесненность" (так его чаще называют), учитывает не стесненные условия производства работ, а стесненные условия складирования материалов. А при стесненных условиях производства работ коэффициент 1.1 и даже 1.15 к нормам затрат труда и затратам на эксплуатацию машин может оказаться явно не достаточным."

Последний раз редактировалось KarpAS, 20.06.2013 в 13:07.
KarpAS вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 13:20
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Тут в виду имеется работа на действующем предприятии в зоне работающего ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО оборудования.
Я тоже думал об этом.
Думаю строительное производство - тоже действующее предприятие со своим технологическим оборудованием.
Касательно данного случая по крайней мере.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А у ТС получается, что в зоне монтажа м\к еще и монтажники оборудования находятся.
А вот это я позабыл.
И правда, фигня. Но если было бы можно, то надо было бы учесть коэффициентом.
Потом можно защитные экраны понаделать и т.п.

Применение коэффициента и правда немного спорно. Экспертизу смет такое решение могло бы и не пройти.

А.Ю., если вы работаете в РФ, то погодите утверждать однозначно. И вы частенько ошибаетесь в выводах.
Прибавляйте "имхо". Я всегда так делаю, если не уверен.
Потом всегда можно выкрутиться, если какой приставучий форумчанин замучает.

Можно оспорить ПОС и принудить заказчика к изменению смет ПД и РД. Но это крайне маловероятно.
Так что спор ТС со службой заказчика в 99% безнадёжен. Ведь подрядчик подписал договор на РД за рыночную стоимость. Подписал и не хочет выполнять.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 13:59
#8
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


Сроки небось профукали, вот и нагоняют теперь график, нарушая технологию производства работ, а за такое денег отдельных не полагается (
KarpAS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 14:12
#9
БондЮг_2


 
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 67


KarpAS, сроки не профукали
БондЮг_2 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 14:39
#10
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


Ну дык если будут делать как положено - профукают )))
KarpAS вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 14:54
#11
djonf

инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
 
Регистрация: 24.04.2012
Брянск
Сообщений: 59


Вопрос в тему. У меня линейный объект-ВЛ220кВ. Какие коэффициенты нужно применить для стесненных условий если у меня работы ведутся в охранной зоне другой и проектируемую ВЛ в одном пролете к примеру пересекает 2 газа, 5 каб.св, и дорога - это стесненные. Или только в городе стесненность? Как правильно в ПОС прописать. Мы вообще когда ведомость объемов работ делаем, то там обязательно прописываем стесненность, но только на охранную зону и переустраиваемые инженерные сооружения
djonf вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 16:58
#12
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


мы берем по:
Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из
указанных ниже факторов:
- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости
от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками
с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление
разрушенных покрытий и посадку зелени;
- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске
или перекладке;
- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в
непосредственной близости от места работ;
- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования
на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.

По этому экспертиза нам пропускает коэффициент редко.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 17:03
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от djonf Посмотреть сообщение
работы ведутся в охранной зоне другой... ВЛ
Цитата:
5 Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
1,20
Цитата:
Сообщение от djonf Посмотреть сообщение
проектируемую ВЛ в одном пролете к примеру пересекает 2 газа, 5 каб.св, и дорога
Видимо нет коэффициента. Если нет 3 условий по Fland.
Окно в дороге или спецтехнология должны идти в ПОС и сметах отдельной расценкой-работой-ЛС.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 18:53
#14
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А.Ю., если вы работаете в РФ, то погодите утверждать однозначно. И вы частенько ошибаетесь в выводах.
Прибавляйте "имхо". Я всегда так делаю, если не уверен.
Потом всегда можно выкрутиться, если какой приставучий форумчанин замучает.
Вот как раз я и работаю на территории РФ. Работаю разработчиком ППРк и постоянно сталкиваюсь с тем, что ПОС далек от реалий в плане техники применяемой при строительстве объектов. В моей практике были случаи когда монтаж реактора весом 170,0т. согласно сметы велся краном с грузоподъемностью 16,0т. или заложено 2 крана которых на всю РФ в рабочем состоянии 1 в лучшем случае. В данный момент работаем по РД в состав которого входит ПОС в котором не учтены краны которые есть в регионе. Стесненность условий можно оговорить и на стадии заключения договора, ведь заказчику нужно чтобы установка была запущена раньше запланированного срока, в разумных конечно пределах, бонусы светят как ни крути.

СП 48.13330.2011 "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
5.7.7 Решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение безопасности объектов капитального строительства.
В проекте производства работ не допускаются отступления от решений проекта организации строительства без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими его.
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 19:01
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
монтаж реактора весом 170,0т. согласно сметы велся краном с грузоподъемностью 16,0т
А ПОС тогда выполнялся ? Или нет ?
А если да, то почему вы подписали договор и утвердили РД и сметы РД в производство работ ?
То есть кто виноват вместе с ПОСом и сметчиком ?
Цитата:
Сообщение от А.Ю. Посмотреть сообщение
в котором не учтены краны которые есть в регионе
Ну а как я их вам учту в ПОС ? Анализировать весь рынок региона ? А на какие шиши ? Вы знаете, что ПОС стоит в 3-5 раз меньше ППРов ?
Не, ну ради крана 200 т я может быть так и поступлю. Ну а остальное - ваше дело.
Вы там совсем уже мух не ловите.
Цитата:
Сообщение от А.Ю. Посмотреть сообщение
работаем по РД в состав которого входит ПОС
А вы не пробовали заставить заказчика выдать нормальный ПОС на стадии ПД ? Зачем извращаться ?
Цитата:
Сообщение от А.Ю. Посмотреть сообщение
Стесненность условий можно оговорить и на стадии заключения договора
Когда заказчик ещё говорит хочу белое, а под конец выясняется, что надо красное ?
И просит всё сделать подешевле, без вот этого здания и вот без этого ?
И когда ещё не известно будет ли установка ?
Цитата:
Сообщение от А.Ю. Посмотреть сообщение
В проекте производства работ не допускаются отступления от решений проекта организации строительства
Во, во. От того, который в ПД сделан. Если у вас в РД другой, то сядете вместе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 20:04
#16
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну а как я их вам учту в ПОС ?
Запросить у заказчика ПД или это не входит в исходные данные на ряду с наличием растворных узлов и ЗЖБИ, наличием подъездных путей? Или это на столько трудно запросить данные у заказчика, видимо "Вы там совсем уже мух не ловите".
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А если да, то почему вы подписали договор и утвердили РД и сметы РД в производство работ ?
При подписании договора был предъявлен ППРк на монтаж реактора.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А вы не пробовали заставить заказчика выдать нормальный ПОС на стадии ПД ? Зачем извращаться ?
Это конечно вариант, но вот 3 год строим, а ПОС уже с изм.2 и я не говорю про другие разделы проекта, которые вылазят не на стадии строительства.
Сомневаюсь о стоимости ПОС, ведь его стоимость это % от стоимости самого проекта или я не прав?

А стесненность если она будет оговорена в договоре и подтверждена в ППР, то и вопросов не возникнет.

Есть интересное изречение "Теория далека от практики и только на практике понимаешь на сколько она далека".
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 20:09
#17
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


Никто не работает строго по ПОСу и ППРу (на площадке), поэтому никогда ни ПОСовца ни ППРовца не посадят. То страшилки все )))
KarpAS вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 20:11
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от А.Ю. Посмотреть сообщение
Запросить у заказчика ПД
А вы попробуйте один ПОС сделать. Я всегда запрашиваю технику, а её всегда не присылают. Один раз только дали в виде исключения.
Цитата:
Сообщение от А.Ю. Посмотреть сообщение
При подписании договора был предъявлен ППРк на монтаж реактора.
Во, во.
Цитата:
Сообщение от А.Ю. Посмотреть сообщение
Сомневаюсь о стоимости ПОС, ведь его стоимость это % от стоимости самого проекта
Да. Обычно 1,5-6 % в зависимости от объекта. У меня обычно 2%.
Мой средний ПОС на промплощадку стоит у начальства в договоре около 150-200 тыр. Из них 17% - моя зарплата. Это 25-35 тыр. Месяц работы. Ну ладно, может полтора.
А ваши ППРы + ППРк на такие объекты стоят ОТ 500-600 тыр. Т. е. от 3 человеко-месяцев.
Если это не отписки со смайлами дальше титульника.
Не так что ли ?

Мне не нравится, что вы в постах утверждаете однозначно. И иногда этим других путаете.
Здесь же Топикстартёрам нужна истина.
Скажите, что это ваше личное мнение и все дела. Мнение других людей на форуме тоже очень важно.
И принято подчёркивать, что это "мнение", а не "истина".
Если же вы уверены однозначно в своих решениях, то будьте готовы к критике. Но оно вам надо ? Всё равно проблема решится верно рано или поздно и вы сможете прочитать её решение. От холивара или взаимных упрёков толку мало.
Я, конечно, немного на вас наехал и может быть не совсем вежливо. За то извиняюсь.
Но было за что.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 20.06.2013 в 20:17.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 21:12
#19
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от djonf Посмотреть сообщение
Вопрос в тему. У меня линейный объект-ВЛ220кВ. Какие коэффициенты нужно применить для стесненных условий если у меня работы ведутся в охранной зоне другой и проектируемую ВЛ в одном пролете к примеру пересекает 2 газа, 5 каб.св, и дорога - это стесненные. Или только в городе стесненность? Как правильно в ПОС прописать. Мы вообще когда ведомость объемов работ делаем, то там обязательно прописываем стесненность, но только на охранную зону и переустраиваемые инженерные сооружения
Точно помню, что при наличии определенного числа пересечек кл или вл с другими коммуникациями ведет к удорожанию работ. Должен быть повышающий коэффициент. Надо общую часть теров/гэснов почитать.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2013, 02:23
#20
Круз

технолог строительного производства
 
Регистрация: 31.05.2011
Владивосток
Сообщений: 36


Коэффициент 1,2 на работы в охранной зоне ВЛ - даем сметчикам протяженность участков работ. А вот стесненность в городских условиях даже при наличии 3-х факторов экспертиза не срезает только на возведение коробки здания, а на все остальное - жирно будет....
Круз вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Что считать стесненными условиями?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Как считать кабельную эстакаду д.Федор Металлические конструкции 8 04.02.2013 11:20
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Друзья, Коллеги! Кто должен считать объемы работ? Где это написано в документе ГОСТ, СНиП тд. Петр Петров Прочее. Архитектура и строительство 22 10.02.2011 21:18
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? Poreth Основания и фундаменты 17 27.08.2009 20:46