| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Идем к следующему юбилею.
Предельные гибкости допустим для того, чтобы "люди не пугались психически" от кривых видов. Ведь в норме написано, что "для ограничения выгибов". Но не написано, что из эстетических соображений. Предельные гибкости возможно для того, чтобы выровнять уровень надежности тонких и толстых. Случайные мелкие боковые воздействия опасны для гибких. Толстым-то пофег. Но если стержень выгнут 1/35, это очень психично. Так что тут каждый прав. Но только наполовину.
__________________
Воскресе |
|||
|
|||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Цитата:
Это на любителя. Расчетом по деформированной схеме можно легко обосновать превышение предельной гибкости, при необходимости уменьшив нагрузку так, чтобы выполнялись эстетико-психологические (либо любые другие) требования норм по деформациям. Цитата:
Цитата:
При расчете по деф. схеме нет разницы - центально ли сжатые это будут стержни или внецентренно. Последний раз редактировалось румата, 02.12.2019 в 22:34. |
||||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Решение задачи нелинейной потери устойчивости высшего порядка сводится к определению точки бифуркации (срыва) на определенном шаге расчета элемента, в сечении которого развиваются пластические деформации. Физическая нелинейность материала здесь является своего рода катализатором, без которого решение задачи высшего порядка невозможно. Собственно это условие, на данный момент, приводит расчет к непригодности для практики проектирования. По крайней мере достойных инструментов автоматизирующих анализ деформационной схемы для отыскания точки бифуркации я пока не встречал.
В тоже время наличие физической нелинейности не является обязательным условием для решения задач нелинейной потери устойчивости в целом. На практике можно получать приемлемые результаты без физ. нелинейности. Порядок задачи понижается. Критерий упрощается до σе<=Ry. Гибкие стержни по результатам деф.расчета без gf=1.3? Ну... это не проблема, если ты о ней знаешь=). Чессказать не представляю как Лира может справиться с задачами нелинейной потери устойчивости высшего порядка. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
В смысле? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Rumata, ваша позиция ясна. В принципе ничего против нее не имею. Единственно 2 момента: 1) Сложность самих расчетов с учетом нелинеййностей и неободимость траты на них большого количества времени, которого всегда итак не хватает все таки ограничивает их применение исключительно нестанартными ситуациями, которые не вписываются в нормативную методику. 2) Не описанность в нормах методик и ограничений для таких расчетов. В любом случае даже после супер пупер нелинейных расчетов всегда нужно перестраховаться и просчитать куэльквадартом, или эннафинаа . Ну и тоже вещь условная. Если вы свой такой нашли, в котором полность уверены - рад за вас! Успехов! Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 03.12.2019 в 15:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2020
Сообщений: 4
|
Друзья пилю диплом и возник затык с которым пока не получается разобраться . Для определения расчетной длины колонн я правильную формулу выбрал из сп ? Соединение колонн с ригелем, так же как и соединение с фундаментом принято жесткое. Картинки прикладываю.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2020
Сообщений: 4
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |