Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4592 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3221 просмотров)

Просмотров: 348592
 
Непрочитано 02.12.2019, 20:50
#1901
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Идем к следующему юбилею.
Предельные гибкости допустим для того, чтобы "люди не пугались психически" от кривых видов. Ведь в норме написано, что "для ограничения выгибов".
Но не написано, что из эстетических соображений. Предельные гибкости возможно для того, чтобы выровнять уровень надежности тонких и толстых.
Случайные мелкие боковые воздействия опасны для гибких. Толстым-то пофег.
Но если стержень выгнут 1/35, это очень психично.
Так что тут каждый прав. Но только наполовину.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 22:24
#1902
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Да это ваши умозаключения, которые вообще к теме отношения не имеют.
Так и знал, что достанете из кармана формализм и начнете им размахивать, как родным флагом . Даже если это и мои умозаключения, то что из этого следует? Я неправильно сделаю проверку или запроектирую сжатый стержень произвольной гибкости? Или изменится механика процесса расчета стержня на устойчивость?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Иногда быает достаточно чтоб стойка просто несла, как бы ее не выгибало - главное, чтоб несла.
Иногда бывает, тут про флагштоки кто-то рассказывал
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
И снова таки - юзайте предельную гибкость.
Это на любителя. Расчетом по деформированной схеме можно легко обосновать превышение предельной гибкости, при необходимости уменьшив нагрузку так, чтобы выполнялись эстетико-психологические (либо любые другие) требования норм по деформациям.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Хотя то, что в гибком стрежне по деформированной схеме у вас критическая сила получилась практически равной СНиПовской о чем то говорит.
Это говорит как раз о том, что в случае расчета качественным инструментом и в правильной постановке нет смысла дублировать такой расчет расчетом на собственные значения.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вы явно не в Лире считаете, возможно ваша программа считает устойчивость одновременно и в нелинейке и по Эйлеру сразу по умолчанию (типа СКАДовского "устойчивость после нелинейного расчета") и выдает аименьший результат. Но это чисто мое предположение.
Ваше предположение не верно. Мои результаты - результаты прямого решения с полным выражением кривизны при изгибе и учетом пластичноити материала. Ваша это программа или наша - не важно. Важно, что бы эта программа правильно учитывала кривизну при изгибе, т.е. большие перемещения, и физическую нелинейность. Еще лучше чтобы она была специально верифицирована для решения такого рода задач.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Хотя ценрально сжатые стержни это не то, для чего мы это будем делать
При расчете по деф. схеме нет разницы - центально ли сжатые это будут стержни или внецентренно.

Последний раз редактировалось румата, 02.12.2019 в 22:34.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 12:10
#1903
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Решение задачи нелинейной потери устойчивости высшего порядка сводится к определению точки бифуркации (срыва) на определенном шаге расчета элемента, в сечении которого развиваются пластические деформации. Физическая нелинейность материала здесь является своего рода катализатором, без которого решение задачи высшего порядка невозможно. Собственно это условие, на данный момент, приводит расчет к непригодности для практики проектирования. По крайней мере достойных инструментов автоматизирующих анализ деформационной схемы для отыскания точки бифуркации я пока не встречал.
В тоже время наличие физической нелинейности не является обязательным условием для решения задач нелинейной потери устойчивости в целом. На практике можно получать приемлемые результаты без физ. нелинейности. Порядок задачи понижается. Критерий упрощается до σе<=Ry.

Гибкие стержни по результатам деф.расчета без gf=1.3? Ну... это не проблема, если ты о ней знаешь=).

Чессказать не представляю как Лира может справиться с задачами нелинейной потери устойчивости высшего порядка.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 12:28
#1904
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
...задач...потери устойчивости высшего порядка...
Порядок задачи или устойчивости?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 12:57
#1905
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Решение задачи нелинейной потери устойчивости высшего порядка сводится...
Не знал, что есть еще и задача линейной потери устойчивости низшего порядка Кстати, порядка чего?
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Собственно это условие, на данный момент, приводит расчет к непригодности для практики проектирования.
В смысле?
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 13:23
#1906
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


гугел в помощь: nonlinear buckling analysis orders
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 14:06
| 1 #1907
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Чессказать не представляю как Лира может справиться с задачами нелинейной потери устойчивости высшего порядка.
Там есть КЭ с учетом физической и геометрической нелинейностей. Задается диаграмма деформирования стали, начальные несовершенства - и вперед!
Rumata, ваша позиция ясна. В принципе ничего против нее не имею. Единственно 2 момента: 1) Сложность самих расчетов с учетом нелинеййностей и неободимость траты на них большого количества времени, которого всегда итак не хватает все таки ограничивает их применение исключительно нестанартными ситуациями, которые не вписываются в нормативную методику. 2) Не описанность в нормах методик и ограничений для таких расчетов. В любом случае даже после супер пупер нелинейных расчетов всегда нужно перестраховаться и просчитать куэльквадартом, или эннафинаа .
Ну и
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
качественны[й] инструмент[]
тоже вещь условная. Если вы свой такой нашли, в котором полность уверены - рад за вас! Успехов!

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 03.12.2019 в 15:01.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2019, 14:26
#1908
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Мда..
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 20:40
#1909
Quality_F


 
Регистрация: 09.11.2020
Сообщений: 4


Друзья пилю диплом и возник затык с которым пока не получается разобраться . Для определения расчетной длины колонн я правильную формулу выбрал из сп ? Соединение колонн с ригелем, так же как и соединение с фундаментом принято жесткое. Картинки прикладываю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: nmDzvkbmDcg.jpg
Просмотров: 96
Размер:	137.0 Кб
ID:	235054  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-03-02_15-42-23.png
Просмотров: 98
Размер:	25.1 Кб
ID:	235055  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-03-02_20-23-47.png
Просмотров: 83
Размер:	35.9 Кб
ID:	235056  
Quality_F вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 20:45
#1910
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Quality_F Посмотреть сообщение
Соединение колонн с ригелем, так же как и соединение с фундаментом принято жесткое
Для чего вам жесткое соединение фермы с колоннами?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 20:49
#1911
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Quality_F Посмотреть сообщение
оединение колонн с ригелем, так же как и соединение с фундаментом принято жесткое.
- сначала с этим разберитесь.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 20:52
#1912
Quality_F


 
Регистрация: 09.11.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Для чего вам жесткое соединение фермы с колоннами?
Делал прям по учебнику , обычно принимается жесткое соединение ... и.т.д и.т.п
Quality_F вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 20:56
#1913
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Quality_F Посмотреть сообщение
Делал прям по учебнику , обычно принимается жесткое соединение ... и.т.д и.т.п
Делайте шарнир, будет проще определять расчетные длины. Обычно в таких каркасах фермы шарнирно крепятся к колоннам.
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 20:58
#1914
Quality_F


 
Регистрация: 09.11.2020
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Делайте шарнир, будет проще определять расчетные длины. Обычно в таких каркасах фермы шарнирно крепятся к колоннам.
Если допустим оставить все как есть , какой формулой все же руководствоваться для расчета ?
Quality_F вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 20:59
#1915
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Quality_F Посмотреть сообщение
Делал прям по учебнику , обычно принимается жесткое соединение ... и.т.д и.т.п
В осях 4-9 связей не хватает, распорки и по фермам
young engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37