28.08.2014, 10:10 | #1 | |
Количество серий (партий) при проверки прочности бетона
Техник-конструктор, ПОС, ППР
Николаев
Регистрация: 04.08.2014
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 14249
|
|
||||
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102
|
Здравствуйте. Посмотрите раздел "5. Определение прочности бетона" в ГОСТ 18105-2010 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности".
__________________
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» |
|||
|
||||
Спасибо, сейчас прочту.
----- добавлено через ~4 мин. ----- к сожалению, я не нашел там количества серий (партий). Все равно спасибо за информацию. |
||||
|
||||
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102
|
ГОСТ 18105-2010
3. Термины, определения и обозначения 3.1.5. Проба бетонной смеси: объем БСГ одного номинального состава, из которого одновременно изготавливают одну или несколько серий контрольных образцов. 3.1.6. Серия контрольных образцов: несколько образцов, изготовленных из одной пробы БСГ или отобранных из одной конструкции, твердеющих в одинаковых условиях и испытанных в одном возрасте для определения фактической прочности одного вида. 3.1.7. Партия бетонной смеси: объем БСГ одного номинального состава, изготовленный или уложенный за определенное время. 3.1.8. Партия монолитных конструкций: часть монолитной конструкции, одна или несколько монолитных конструкций, изготовленных за определенное время. 5.2. При определении прочности бетона по контрольным образцам отбирают не менее двух проб БСГ от каждой партии и не менее одной пробы: в смену - на предприятии - изготовителе сборных конструкций; в сутки - на предприятии - изготовителе БСГ и строительной площадке при изготовлении монолитных конструкций. В исключительных случаях (см. 4.3) при определении прочности бетона монолитных конструкций по контрольным образцам число проб бетона, отбираемых от каждой партии конструкции, должно быть не менее шести. 5.3. Из каждой пробы бетонной смеси изготавливают серии контрольных образцов для определения каждого вида нормируемой прочности, указанной в 4.2. Число образцов в серии принимают по ГОСТ 10180. Допускается изготавливать серии контрольных образцов для определения прочности бетона сборных конструкций в проектном возрасте не из каждой пробы, а не менее чем из двух проб, отбираемых от одной партии в неделю при классе бетона по прочности B30 и ниже, и четырех проб, отбираемых от двух партий в неделю при классе бетона по прочности B35 и выше. Извините, но тут уже не могу помочь...
__________________
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» Последний раз редактировалось ёйте, 28.08.2014 в 12:01. Причина: дополнение |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619
|
ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля прочности
Цитата:
Количество образцов для каждого вида нормируемой прочности на партию чётко регламентируется. Проба это то из чего делают 1 или несколько серий образцов. Вот теперь фантазирую. Может нет необходимости регламентировать количество серий при таком раскладе ? Получается серия - промежуточное суммирование образцов из партии, не особо нужное ? Зачем нужны серии ? Тогда получается, что количество образцов регламентируется, количество партий регламентируется, виды испытаний регламентируются. Какая разница на сколько серий вы поделите полученные образцы если их по любому должно быть, допустим, ровно 30 всего ? Ещё можно обратить внимание, на "Из каждой пробы бетонной смеси изготавливают серии контрольных образцов для определения каждого вида нормируемой прочности". То есть сколько видов нормируемой прочности столько и серий ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.09.2014 в 22:31. |
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Сейчас отбор "кубиков" уже отменён - недавно была тема.
На самом деле это правильно, потому что в большинстве случаев кубики не отражают реальной прочности бетона в конструкции. Надо бурить керны + неразрушающий контроль. Ну а так отбирали по 3 или 6 кубиков с каждой партии бетона с РБУ для испытания по 3 шт на 7-е и 28-е сутки. Одна партия - это один заказ на бетон конкретных параметров, указываемых в заказе, накладных и журнале бетонных работ (класс прочности, водонепроницаемость, удобоукладываемость). Обычно отбирают пробы для каждого вида конструкций, вносимых в исполнительную документацию согласно листов КЖ: плиты, стены, колонны и т.п. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157
|
По ГОСТ 18105-2010. п.4.1 В случае, если прочность бетона в пром. возрасте для монолит. кон-ций составляет 90% и более значения проектного класса, контроль прочности в проектном положении не проводят.
А по п. 5.7 можно контролировать всего одну конструкцию каждого вида из партии, вместо проведения гораздо большего количества в проектном возрасте. Получается, если провели испытания в период до 28 суток (для летних условий), то значительно упрощаем себе жизнь? Или я неправильно понимаю? Последний раз редактировалось maks-ufa, 05.09.2014 в 16:53. Причина: правка |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Определение прочности бетона неразрушающим методом | AlekSay | Железобетонные конструкции | 6 | 12.05.2014 23:55 |
Контроль прочности бетона | Рамиль Ша | Технология и организация строительства | 30 | 01.09.2013 20:23 |
Критерий прочности бетона | Т.Н. | ANSYS | 12 | 13.12.2011 10:25 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |