| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа?

Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.08.2015, 23:55
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа?
Nazhul
 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 17

Доброго времени суток форумчане. Нужна помощь в следующем вопросе.
Разрабатываю стройгенплан для комплекса жилого дома. Участок очень ограничен в плане. Архитекторы вывернулись таким образом что ниже отметки 0,000 сделаи почти на весь участок подвальный этаж из которого выше отметки +0,000 строится собственно сам дом (14 эт).
И вот тут загвоздка. Подрядчики приобрели башенный кран (стационарный, без рельсовых путей, база плита 5х5 м.).
идельно чтобы этот кран стал поближе к дому чтобы достать во все уголки. Радиус работы крана максимальный 50 м.
Но из за значительно площади подвала вокруг дома - 20 м (будущая парковка) необходимо или переносить кран за пределы подвала и не доставать на полдома краном, или ставить кран на само перекрытие.

Слышал ли кто-то о таком подходе "установка башенного крана на перекрытие подвала?" (толщина перекрытие 25см).

Я понимаю что на месте парковки перекрытие рассчитано на соответствующие нагрузки но уверен на 100% что установка башенного крана там не предполагалась.
Вес снаряженного крана около 60 т.
Спасибо за советы.
Просмотров: 13481
 
Непрочитано 24.08.2015, 15:03
#21
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Nazhul, гемора много будет, если решите на перекрытия фундамент крана приляпать. Лучше разберите перекрытие, как вам раньше советовали.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 15:37
#22
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не опрокинется, обычно под домом сплошная фундаментная плита. Если нет - делают плиту какую требует кран.
Плита перекрытия конечно не выдержит, поэтому снизу ставят стойки
Но нужно ведь соединить стойки крана со стойками подвала? Может прорезать отверстия в местах опорных стоек и вставить туда кран ? )
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 17:10
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это технический вопрос решается в зависимости от действующих усилий при работе конкретного крана.
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2015, 17:52
#24
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,158


Можно еще оценить решения с экономической точки зрения.
maks-ufa на форуме  
 
Непрочитано 27.08.2015, 13:49
#25
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Nazhul Посмотреть сообщение
необходимо или переносить кран за пределы подвала и не доставать на полдома краном, или ставить кран на само перекрытие.
Nazhul, вы ведь только стройгенплан делаете. А на ваши вопросы должны отвечать конструкторы проектной организации. Вот те самые, что здание проектировали. Это им решать как и на что именно опирать кран. Все равно без согласия генпроектировщика никто не может поставить кран на несущие конструкции здания.
А на форуме вам уже ответили - кран вблизи здания поставить можно и наличие подвала не помеха. Как именно это будут делать - другой вопрос. Вариантов может быть много. Самое простое - пробить в перекрытии большое отверстие и в нем разместить кран на фундаментной плите выносного подвала. Можно кран и на перекрытие поставить, но тогда перекрытие придется подпирать в любом случае - хоть стальными конструкциями, хоть монолитными железобетонными пилонами или колоннами (их все равно придется бетонировать через отверстия, пробитые в плите перекрытия). И это уже не ваш вопрос. Проверять несущие конструкции здания на нагрузку от крана все равно не вы будете.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2022, 10:50
#26
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
не изобретайте велосипед.
оставьте технологический проём в перекрытии, кран поставьте на фундамент. после демонтажа крана проём заделаете
Кто-нибудь может подсказать каким нормативом или руководством регламентируется размер технологического отверстия под кран?
Ust вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2022, 11:31
1 | 1 #27
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Кто-нибудь может подсказать каким нормативом или руководством регламентируется размер технологического отверстия под кран?
Мы обращались к крановщикам. У них есть какие-то тех карты на демонтаж крана в стесненных условиях. Задавали что-то в районе 4х4м.
Далее мы по покрытию смотрели сколько еще отступить (капительное перекрытие), в итоге в рабочке задавали отверстий в районе 7х7м
zahhhhh вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2022, 11:52
1 | #28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,622


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Кто-нибудь может подсказать каким нормативом или руководством регламентируется размер технологического отверстия под кран?
РД-11-06-2007
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2022, 09:47
2 | #29
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
РД-11-06-2007
РД 11-06-2007 отменен и не применяется с 01.01.2021 в рамках реализации механизма "регуляторная гильотина".

Взамен новый документ не разработан.

При разработке ППР и ТК следует руководствоваться требованиями, которые изложены в действующих нормативных документах:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 (раздел VI. Эксплуатация ПС ОПО)

- СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (раздел 6).


Служба поддержки пользователей систем "Кодекс"/"Техэксперт"
Эксперт Кан Виктория Михайловна
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2022, 23:49
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,622


Не знал. Пипец, конечно.

Offtop: Ладно, тогда по памяти от 0,5 м в стороны от габарита груза + постовые на каждом этаже. Габарит это габарит. В реальности, конечно, 0,5 м опасно и хорошо бы больше. Надо смотреть реальную ситуацию. Может быть мероприятиями уменьшать опасность или не опасно окажется при рассмотрении. Я про проход груза через перекрытия.

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2022, 09:38
#31
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Кран через перекрытие и груз через перекрытие (там могут быть любые комбинации этих двух вещей) все-таки разные вещи. Выше выложенное 7х7 м точно не для крана.
jtdesign на форуме  
 
Непрочитано 21.07.2022, 12:11
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,622


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Выше выложенное 7х7 м точно не для крана.
Ну почему. При мне строители делали около 6х6 м для того же.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Малоэтажка. Чем лучше утеплить сталебетонное перекрытие 1 этажа? sp1ash Архитектура 2 14.03.2013 15:59
Установка оборудования на жб перекрытие dwgator Железобетонные конструкции 10 03.06.2012 11:59
Установка башенного крана вблизи газопровода низкого давления BudYa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.12.2008 20:10
Установка башенного крана "POTAIN MR 405 B H24" на перекрытие стилобата. Leonid2072 Технология и организация строительства 3 27.11.2008 04:57