| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.07.2022, 09:23 | #1 | |
Как рассчитать на устойчивость балку нестандартного сечения?
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121
|
||
Просмотров: 1589
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Необходимо целое исследование вопроса.
Порядок примерно такой: 1) Моделирование набора балок в МКЭ грубо пластинами и точно твердыми телами, контроль КЗУ, контроль прогибов и горизонтальных перемещений сжатой зоны балки. 2) Испытания на заводе-изготовителе. 3) Выявление коэффициентов для использования стандартных нормативных формул для потери устойчивости. 4) Разработка СТО завода-изготовителя с указанием метода расчёта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Красивая балочка. Из люминия, конечно, можно любую фигню сварганить, но чем обусловлено такое сечение?
Всё гораздо проще: считаешь моменты инерции и вперёд по ляминевуму СНиПу.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Приклепывается консоль, на нее и на вторую зеркальную балку опирается покрытие |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Т.е. покрытие будет опираться исключительно на эту консольку? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121
|
Цитата:
Покрытие предполагается опирающимся только на консольку, есть небольшая вероятность, что до низкой стеночки тоже достанет перекрытие погнувшееся |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через 38 сек. ----- Нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121
|
Цитата:
Конфигурация конструкции не просто так подобрана, менять ее я не могу, к тому же если опереть покрытие на стенку, то эксцентриситет не только все перевернет, но еще и отогнет эту стенку |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Цитата:
Если кручения профиля и его упора в торец покрытия не будет, то ищите пунты алюминиевого СП по расчету устойчивости при изгибе и по ним считайте. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Вообще не понял.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121
|
Цитата:
А чем не подходит приведенный мной пункт СП? Есть еще через фи балочное, но там только для двутавров |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Цитата:
Я тут, пожалуй, свалю в сторону. Тему плавно переходит в разряд вечных двигателей. Совет автору - закажите работу проектной организации. Если дача, то хоть какому инженеру проектировщику зданий. Хотя на их месте я б то вас бегал... И денег бы давал, чтобы с вами не общаться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Тем что там сжатие с изгибом. Плохо, что только для двутавров. А вообще уолки никто не использует в качестве балок. Но если уж сильно нужно, то прийдется фи балочное для такого профиля выводить самостоятельно. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как грамотно выполнить устойчивость стенок балки коробчатого сечения? | KAM90 | Металлические конструкции | 7 | 21.09.2017 15:52 |
Как рассчитать деревянную балку, усиленную металлическими полосами | Alexvlvolkov | Деревянные конструкции | 6 | 05.07.2013 13:49 |
В какой простой программе можно рассчитать неразрезую балку на упругих опорах? | roman white | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 11.08.2012 00:36 |
Как расчитать балку коробчатого сечения в СТК-САПР? | mbdj2 | Лира / Лира-САПР | 9 | 28.04.2012 14:47 |