| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать на устойчивость балку нестандартного сечения?

Как рассчитать на устойчивость балку нестандартного сечения?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2022, 09:23 #1
Как рассчитать на устойчивость балку нестандартного сечения?
fklmn
 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121

Подскажите, как можно посчитать алюминиевую балку нестандартного сечения. Интересует расчет на общую устойчивость и, я полагаю, (балка рамно соединена со стойками) нужно учитывать бимомент или что-то подобное, раз уж сечение несимметричное и нагрузка приложена как получится. Примерное положение силы на скрине.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2022-07-06_092316141.png
Просмотров: 154
Размер:	19.3 Кб
ID:	248430  

Просмотров: 1589
 
Непрочитано 06.07.2022, 09:33
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Необходимо целое исследование вопроса.
Порядок примерно такой:
1) Моделирование набора балок в МКЭ грубо пластинами и точно твердыми телами, контроль КЗУ, контроль прогибов и горизонтальных перемещений сжатой зоны балки.
2) Испытания на заводе-изготовителе.
3) Выявление коэффициентов для использования стандартных нормативных формул для потери устойчивости.
4) Разработка СТО завода-изготовителя с указанием метода расчёта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2022, 09:43
#3
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Примерное положение силы на скрине.
Что создает эту нагрузку? Что-то жесткое вставляется внутрь этого профиля? Может стеклопакет какой?
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2022, 09:46
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Красивая балочка. Из люминия, конечно, можно любую фигню сварганить, но чем обусловлено такое сечение?
Всё гораздо проще: считаешь моменты инерции и вперёд по ляминевуму СНиПу.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2022, 09:55
#5
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Необходимо целое исследование вопроса.
Порядок примерно такой:
1) Моделирование набора балок в МКЭ грубо пластинами и точно твердыми телами, контроль КЗУ, контроль прогибов и горизонтальных перемещений сжатой зоны балки.
2) Испытания на заводе-изготовителе.
3) Выявление коэффициентов для использования стандартных нормативных формул для потери устойчивости.
4) Разработка СТО завода-изготовителя с указанием метода расчёта.
Спасибо, можно про п1 поподробнее, после моделирования пластинами и телами, например, в лире, нужно запустить расчет на устойчивость со скрина или как именно считать? Расчет должен быть геом/физ нелинейный? Что такое КЗУ?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Что создает эту нагрузку? Что-то жесткое вставляется внутрь этого профиля? Может стеклопакет какой?
Приклепывается консоль, на нее и на вторую зеркальную балку опирается покрытие
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2022-07-06_095423673.png
Просмотров: 83
Размер:	9.0 Кб
ID:	248434  
fklmn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2022, 09:59
#6
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


консоль
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2022-07-06_095918446.png
Просмотров: 97
Размер:	13.6 Кб
ID:	248440  
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2022, 10:03
#7
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Приклепывается консоль, на нее и на вторую зеркальную балку опирается покрытие
Тогда нужно выяснить будет ли передаваться с консоли распределенный крутящий момент помимо распределенной силы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
консоль
Т.е. покрытие будет опираться исключительно на эту консольку?
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2022, 10:24
#8
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Тогда нужно выяснить будет ли передаваться с консоли распределенный крутящий момент помимо распределенной силы.

----- добавлено через ~2 мин. -----


Т.е. покрытие будет опираться исключительно на эту консольку?
Полагаю, это делается моделированием сечения, нагружением и анализом горизонтальных перемещений? И что дальше, после выяснения этого фактора?

Покрытие предполагается опирающимся только на консольку, есть небольшая вероятность, что до низкой стеночки тоже достанет перекрытие погнувшееся
fklmn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2022, 10:25
#9
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Красивая балочка. Из люминия, конечно, можно любую фигню сварганить, но чем обусловлено такое сечение?
Всё гораздо проще: считаешь моменты инерции и вперёд по ляминевуму СНиПу.
по этой то формуле?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2022-07-06_102544680.png
Просмотров: 74
Размер:	26.8 Кб
ID:	248442  
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2022, 10:40
#10
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Полагаю, это делается моделированием сечения, нагружением и анализом горизонтальных перемещений? И что дальше, после выяснения этого фактора?
Центр тяжести и другие характеристи поперечного сечения легко вычисляются автокадом. После выяснения эксценриситета приложения силы можно будет определить величину и направление скручивающего момента. Если момент будет действовать так, что наиболее наиболее податливая часть балки будет упираться в торец покрытия, то никакого расчета на устойчивость не нужно, т.к. балка будет заведомо неустойчива из-за скручивания от малейшей вертикальной нагрузки.
Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Покрытие предполагается опирающимся только на консольку, есть небольшая вероятность, что до низкой стеночки тоже достанет перекрытие погнувшееся
Я бы вообще не стал морочиться с консольной, а опер бы покрытие на корокую часть профиля и поставил бы расклинивающие подкладки между торцами покрытия и высокой частью сечения балки. Это исключило бы проворачивание профиля балки и потерю изгибной устойчивости.

----- добавлено через 38 сек. -----
Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
по этой то формуле?
Нет.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2022, 11:07
#11
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Центр тяжести и другие характеристи поперечного сечения легко вычисляются автокадом. После выяснения эксценриситета приложения силы можно будет определить величину и направление скручивающего момента. Если момент будет действовать так, что наиболее наиболее податливая часть балки будет упираться в торец покрытия, то никакого расчета на устойчивость не нужно, т.к. балка будет заведомо неустойчива из-за скручивания от малейшей вертикальной нагрузки.

Я бы вообще не стал морочиться с консольной, а опер бы покрытие на корокую часть профиля и поставил бы расклинивающие подкладки между торцами покрытия и высокой частью сечения балки. Это исключило бы проворачивание профиля балки и потерю изгибной устойчивости.

----- добавлено через 38 сек. -----

Нет.
Центр тяжести то вот он, только вот тут нужен не центр тяжести а центр изгиба.

Конфигурация конструкции не просто так подобрана, менять ее я не могу, к тому же если опереть покрытие на стенку, то эксцентриситет не только все перевернет, но еще и отогнет эту стенку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2022-07-06_110130741.png
Просмотров: 67
Размер:	20.8 Кб
ID:	248445  
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2022, 11:15
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
по этой то формуле?
О как всё запущено. По прочности проверил? А по деформациям?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2022, 11:17
#13
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Центр тяжести то вот он, только вот тут нужен не центр тяжести а центр изгиба.
А зачем здесь нужен центр изгиба? Планируете проверять балку на стесненное кручение?
Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
онфигурация конструкции не просто так подобрана, менять ее я не могу, к тому же если опереть покрытие на стенку, то эксцентриситет не только все перевернет, но еще и отогнет эту стенку
Если так, то нужно непременно обеспечить точность монтажа для того, чтобы исключить любую расцентровку приложения нагрузки на консолько относительно ц.т. сечения. Иначе профиль нужно будет еще и вычислять бимомент и секториальный момент инерции сечения.
Если кручения профиля и его упора в торец покрытия не будет, то ищите пунты алюминиевого СП по расчету устойчивости при изгибе и по ним считайте.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2022, 11:18
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я бы вообще не стал морочиться с консольной, а опер бы покрытие на корокую часть профиля и поставил бы расклинивающие подкладки между торцами покрытия и высокой частью сечения балки.
Вообще не понял.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2022, 11:22
#15
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вообще не понял.
Да не забивай себе головушку.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2022, 11:27
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Однако...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2022, 11:48
#17
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А зачем здесь нужен центр изгиба? Планируете проверять балку на стесненное кручение?

Если так, то нужно непременно обеспечить точность монтажа для того, чтобы исключить любую расцентровку приложения нагрузки на консолько относительно ц.т. сечения. Иначе профиль нужно будет еще и вычислять бимомент и секториальный момент инерции сечения.
Если кручения профиля и его упора в торец покрытия не будет, то ищите пунты алюминиевого СП по расчету устойчивости при изгибе и по ним считайте.
Вы говорите, что центр изгиба нужен при проверке на стесненное кручение, и тут же говорите, что стесненное кручение возникает при отклонении от центра тяжести.

А чем не подходит приведенный мной пункт СП? Есть еще через фи балочное, но там только для двутавров
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2022, 11:52
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Приклепывается консоль, на нее и на вторую зеркальную балку опирается покрытие
Офигеть. Охренеть. Офонареть.
Я тут, пожалуй, свалю в сторону. Тему плавно переходит в разряд вечных двигателей.

Совет автору - закажите работу проектной организации. Если дача, то хоть какому инженеру проектировщику зданий. Хотя на их месте я б то вас бегал... И денег бы давал, чтобы с вами не общаться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2022, 12:09
#19
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
ы говорите, что центр изгиба нужен при проверке на стесненное кручение, и тут же говорите, что стесненное кручение возникает при отклонении от центра тяжести.
Вы не правильно меня поняли. Я говорю, что при фиксировании профиля от закручивания путем его упора в торец конструкции покрытия нет нужды проверять эту балки ни на устойчивость ни на стесненное кручение.
Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
А чем не подходит приведенный мной пункт СП?
Тем что там сжатие с изгибом.
Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Есть еще через фи балочное, но там только для двутавров
Плохо, что только для двутавров. А вообще уолки никто не использует в качестве балок. Но если уж сильно нужно, то прийдется фи балочное для такого профиля выводить самостоятельно.
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 08:53
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
то прийдется фи балочное для такого профиля выводить самостоятельно.
Offtop: Заодно и на Луну слетает.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать на устойчивость балку нестандартного сечения?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как грамотно выполнить устойчивость стенок балки коробчатого сечения? KAM90 Металлические конструкции 7 21.09.2017 15:52
Как рассчитать деревянную балку, усиленную металлическими полосами Alexvlvolkov Деревянные конструкции 6 05.07.2013 13:49
В какой простой программе можно рассчитать неразрезую балку на упругих опорах? roman white Прочее. Программное обеспечение 1 11.08.2012 00:36
Как расчитать балку коробчатого сечения в СТК-САПР? mbdj2 Лира / Лира-САПР 9 28.04.2012 14:47