Непрочитано 06.07.2022, 09:36
Замена высокопрочных болтов на обычные.
Moi Imena
 
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 34

День добрый. Конструирую рамный узел, аналогичный узлу 43 по серии 2.440-1.1 48КМ. Допустимо ли заменить высокопрочные болты на болты обычные ? Посчитал болты как обычные получает М24х6, речь идет про болты по верхней накладке. Если допустимо на что стоит обратить внимание и какие моменты могу возникнуть ?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2022-07-06 163212.png
Просмотров: 176
Размер:	48.7 Кб
ID:	248431  

Просмотров: 2508
 
Непрочитано 07.07.2022, 08:58
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...капитан Очевидность...майор Ясен Пень...
Кто такие? Как фамилии?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 09:16
1 | #22
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Moi Imena Посмотреть сообщение
У Горева написано что работа соединения на высокопрочных болтах на упругой стадии происходи за счет сил трения между пластинами, после преодоления сил трений узел поворачивается до контакта болта с гранью отверстия и начинается упруго-пластичная стадия за счет сил трения между пластинами и сопротивления болта срезу
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=2zwd_tMyOsM&t=897s
ЦНИИСК недавно проводил исследования фрикционных соединений на срез. Сначала происходит срыв фркциона, а потом ВП болты уже работают чисто на срез, довольно долго. Разружение просходило в основном по смятию отверстий. Вебинар приложил сверху.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2022, 09:32
#23
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Moi Imena Посмотреть сообщение
А вот слава богу еврокод в этот вопрос вносит конкретику, график момента от угла поворота и градация вращательной жесткости.
Вносит он теорию, практически - запрещено
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2022-07-07 072614.jpg
Просмотров: 59
Размер:	127.8 Кб
ID:	248475  
dambra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена высокопрочных болтов на обычные.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) stralok Конструкции зданий и сооружений 4 05.11.2018 17:44
Выбор правильного значения усилия затяжки для высокопрочных болтов М30 dik-son Металлические конструкции 8 21.10.2017 21:36
Замена узла стыковки колонн. Как уйти от высокопрочных болтов? РТО4 Металлические конструкции 46 14.06.2016 16:00
Замена высокопрочных болтов на шпильки во фрикционном соединении kot1066 Металлические конструкции 15 15.09.2015 21:35
Натяжение высокопрочных болтов Leschka Металлические конструкции 1 05.02.2014 09:25