Непрочитано 15.12.2019, 12:46 #1
Расчёт местной устойчивости стенки внецентренно-сжатых элементов.
Isuma
 
конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 159

Добрый день!
После расчёта в очередной сборке SCAD сечений колонн, результаты проверки выдали дефицит по местной устойчивости стенки прокатных двутавров.
Решил посчитать руками по СП 16.13330.2017.
Честно говоря, методика расчёта - не из самых прозрачных и понятных (особенно это касается примечаний к таблице 22). Написал в Mathcad, файл прилагаю + pdf расчёта.

Двутавр 70Ш1.
глянул СТО АРСС "Руководство по проектированию стальных конструкций многоэтажных зданий", там для центрально-сжатых двутавров 70Ш1 необходимо ставить рёбра вплоть до достижения расчётной длины 13 м.
Ответственный исполнитель этого СТО - Д.В. Конин. Он является одним из составителей СП 16.13330.2017.
В моём ручном расчёте двутавр проходит с запасом. Но, возможно, я ошибся где-то.

Хочу написать в SCAD на предмет возможных ошибок. Но для этого надо удостовериться, что в моём расчёте их нет. Прошу посмотреть вложение.

Вложения
Тип файла: zip Местная устойчивость стенок Двутавров 2.zip (466.0 Кб, 25 просмотров)

__________________
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.

Последний раз редактировалось Isuma, 02.06.2020 в 14:49. Причина: поправил расчёт
Просмотров: 2579
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2019, 15:05
#2
Isuma

конструктор
 
Регистрация: 29.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 159
<phrase 1=


Почитал я тему про балку:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44940
Надеюсь, что здесь будет лайтовее.
В расчёте в Mathcad все условия только для двутавровых балок, если что.
__________________
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Isuma вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2020, 22:39
#3
ksan

Строитьные конструкци
 
Регистрация: 08.12.2007
Москва
Сообщений: 16


Попробуйте написать авторам СТО за разъяснением. При чем тут СКАД? Обычно отвечают на вопросы...
ksan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2020, 09:31
#4
Isuma

конструктор
 
Регистрация: 29.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 159
<phrase 1=


Да. я совсем забыл добавить в эту тему, как развивалось решение вопроса.
Я написал в SCAD, с просьбой разъяснить ситуацию.
Переписку вёл в Wordе Прилагаю файл.

также, дополнительно:
"
По табл. Д.3 при эта<0,1 значений нет и это очевидно означает переход к центральному сжатию (следует правда отметить, что в СП 294 другой критерий и получается некоторое противоречие между двумя документами).
Таким образом незначительное уменьшение M делает эта<0.1 и расчет уже идет по ветке центрального сжатия. "
Вложения
Тип файла: docx Тест Комментарии.docx (1.14 Мб, 52 просмотров)
__________________
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Isuma вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчёт местной устойчивости стенки внецентренно-сжатых элементов.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эксель файлы расчетов толщины стенки, устойчивости, отбраковочной и тд Gotch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.04.2018 10:05
Проверка устойчивости стенок и полок центрально-сжатых элементов по СП 16.13330 aspid132 Металлические конструкции 13 06.05.2017 16:12
Арматура во внецентренно сжатых элементах vladxturbo Железобетонные конструкции 2 11.06.2014 14:52
Расхождение расчета внецентренно сжатых элементов при ручном счете и по программам Geter Железобетонные конструкции 21 20.01.2013 21:28
Оправданность конструктивной меры по предотвращению потери местной устойчивости B0RGiR Конструкции зданий и сооружений 10 26.12.2010 17:43