Непрочитано 24.08.2018, 16:56 #1
Можно ли делать арматурные выпуска с ж.б плиты перекрытия для последующей заливки конструкции
Vitaliy engineer
 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65

Добрый день. Возник вопрос такого характера, разрабатывается концепция каркасно- монолитного 2-х этажного здания, но есть одно условие заказчик говорит что сможет возвести сначала только одну половину здания, в плане, а вторую потом (-+ 1 год). Здание имеет длину около 35 м ширину 18 м. У меня сразу стал вопрос как правильно сделать эту достройку каркаса ? Через колоны которые будут находиться по обе стороны двух этапов возведения около 2,0 м метро между ними или сделать все через выпуска арматуры с плиты тогда будет меньше колон что заказчик и просит, но я негде не нашел ничего по данной теме.
Вопрос:
1. Можно ли делать такие выпуска арматуры ?
2. Какие нюансы и "подводные камни" в варианте с выпусками арматуры с одной колоной?
3. Литература в которой можно про это почитать?
4. Оптимальное расстояние выпуска консоли с анкерными выпусками ?
5. Остановиться на варианте с двумя колонами, но тогда вопрос делать ли диф. шов. или нет ?.
Всем спасибо.
Просмотров: 2027
 
Непрочитано 24.08.2018, 17:12
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Есть тн холодный шов бетонирования.
Но с точки зрения здравого смысла, с такой паузой лучше поэтапно возводить и вводить в эксплуатацию два объема.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Шов обычно устраивается в наименее нагруженной зоне- около 1/3-1/4 пролёта.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2018, 18:03
2 | #3
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Поищите информацию про петлевые стыки. У мостовиков точно должно быть это.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2018, 09:22
#4
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Есть тн холодный шов бетонирования.
Но с точки зрения здравого смысла, с такой паузой лучше поэтапно возводить и вводить в эксплуатацию два объема.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Шов обычно устраивается в наименее нагруженной зоне- около 1/3-1/4 пролёта.
Скажите, а в месте холодного шва делать армирование такое как по расчету с учетом нахлеста или дать дополнительное верхнее и нижнее армирование.
Vitaliy engineer вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2018, 16:26
1 | #5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Шов обычно устраивается в наименее нагруженной зоне- около 1/3-1/4 пролёта.
Можно даже в этом месте шарнир устроить и не мучиться с выпусками
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2018, 18:08
1 | #6
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Можно даже в этом месте шарнир устроить и не мучиться с выпусками
Да. Можно балочку заделать, на которую потом опереть плиты.

Выпуски лучше не оставлять - заржавеют, будет гадость.

Возможно, самый экономичный вариант будет - консольный свес плиты с примыканием к существующему перекрытию. Это самый простой вариант при реконструкции.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2018, 19:03
#7
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Да. Можно балочку заделать, на которую потом опереть плиты.

Выпуски лучше не оставлять - заржавеют, будет гадость.

Возможно, самый экономичный вариант будет - консольный свес плиты с примыканием к существующему перекрытию. Это самый простой вариант при реконструкции.
То есть так как я и предложил две колоны по центру здания одна колона в первой очереди вторая во второй в осях 3000 мм и консоли по 1500 мм на встречу к друг другу.

Скорее всего так и сделаю

Вот вызывает вопрос еще, например сделать холодный шов армирования оставить выпуски арматуры, через 6-12 мес будет доливка каркаса но тогда получиться что осадки будут может и одинаковыми но они будут смещены по времени и в то время как первая уже по сути села то вторая будет только садиться и... может создать напряжения, вообщем шарнир или две колоны с д.ш.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Всем спасибо кто откликнулся на такую вот мою задачку

Есть еще вопрос возможно ли в рамках одного проекта использовать фундаменты стаканного типа и плитный фундамент на естественном основании, вообщем ситуация такая лестничная клетка впритык к существующему зданию, сама клетка каркасная, пилоны, площадки и марши, все монолит. Я вот никогда еще не делал в одном проекте и стаканы и плиту одновременно. Если я правильно понял, так это то что при расчете должны быть осадки одинаковыми ? Считаю в Лире с подключением грунта.
Vitaliy engineer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли делать арматурные выпуска с ж.б плиты перекрытия для последующей заливки конструкции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Допускается ли местный загиб выпуска колонны из плиты перекрытия? serezha_valeri Железобетонные конструкции 8 20.03.2016 09:11