| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допускается ли местный загиб выпуска колонны из плиты перекрытия?

Допускается ли местный загиб выпуска колонны из плиты перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2016, 11:05 #1
Допускается ли местный загиб выпуска колонны из плиты перекрытия?
serezha_valeri
 
технадзор
 
Москва
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 25

Добрый день, форумчане!
Подскажите, является ли данный дефект критичным, можно ли бетонировать колонну?
Речь идет о колонне 2-го этажа 4-этажного монолитного здания (гостиница). Шаг колонн 6х6, сечение 400х400, бетон В35 (в проекте В25), армирование 4х28мм.
После бетонирования плиты (200мм) получилось так, что 1 выпуск смещен из наружу. Подрядчики его подогнули по месту, для нахлеста с вышестоящим стержнем. До стержня все равно есть зазор, необходимо плотное примыкание стержней. Можно промежуточный стержень поставить, например 16мм.
Я думаю, обратно выгибать - будет хуже.
Подскажите, как еще можно устранить? Или оставить как есть и принять?
Спасибо за комментарии.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7262.JPG
Просмотров: 170
Размер:	272.4 Кб
ID:	166955  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7263.JPG
Просмотров: 158
Размер:	273.9 Кб
ID:	166956  

__________________
La originalidad es la vuelta a los orígenes.
Просмотров: 1847
 
Непрочитано 16.03.2016, 11:16
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от serezha_valeri Посмотреть сообщение
Речь идет о колонне 2-го этажа 4-этажного монолитного здания (гостиница). Шаг колонн 6х6, сечение 400х400, бетон В35 (в проекте В25),
Теоретически одного бетона должно быть достаточно при таких пролетах/этажности/сечении/марке. Зачем тут арматура, да еще и 28мм?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 11:20
#3
serezha_valeri

технадзор
 
Регистрация: 08.03.2010
Москва
Сообщений: 25



Да ладно!? А практически?
__________________
La originalidad es la vuelta a los orígenes.
serezha_valeri вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2016, 11:32
#4
EugenS


 
Регистрация: 03.11.2006
___
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от serezha_valeri Посмотреть сообщение
До стержня все равно есть зазор, необходимо плотное примыкание стержней. Можно промежуточный стержень поставить, например 16мм.
Из СП 63.13330.2012
10.3.30 ...
расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4ds;
EugenS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 15:53
#5
serezha_valeri

технадзор
 
Регистрация: 08.03.2010
Москва
Сообщений: 25


Проектировщик: отрезать смещенный стержень (так как слишком много арматуры получится), просверлить на 200мм в нужном месте отверстие, на клеевой анкер посадить новый стержень с выпуском 1200мм.
__________________
La originalidad es la vuelta a los orígenes.
serezha_valeri вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2016, 16:06
#6
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от serezha_valeri Посмотреть сообщение
Проектировщик: отрезать смещенный стержень (так как слишком много арматуры получится), просверлить на 200мм в нужном месте отверстие, на клеевой анкер посадить новый стержень с выпуском 1200мм.
Результат будет точно такой же, если вы посадите стержень с выпуском 200 мм.
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 16:37
#7
serezha_valeri

технадзор
 
Регистрация: 08.03.2010
Москва
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Результат будет точно такой же, если вы посадите стержень с выпуском 200 мм.
Выпуск 1200мм. Анкеровка 200мм.
__________________
La originalidad es la vuelta a los orígenes.
serezha_valeri вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 19:44
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Offtop: технадзор, Москва.. Хм, кто ж тебя на стройку пускает? Или гастарбайтер?
Оставь как есть и не заморачивайся. Такое сплошь и рядом.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2016, 09:11
#9
serezha_valeri

технадзор
 
Регистрация: 08.03.2010
Москва
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: технадзор, Москва.. Хм, кто ж тебя на стройку пускает? Или гастарбайтер?
.
Бахил, что-то не так?
__________________
La originalidad es la vuelta a los orígenes.
serezha_valeri вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допускается ли местный загиб выпуска колонны из плиты перекрытия?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая толщина плиты перекрытия при пролете 10.8х7.5? erikbond Железобетонные конструкции 33 21.05.2014 21:23
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. Abubakaris Железобетонные конструкции 19 17.04.2014 13:03
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29