17.01.2009, 18:50 | #1 | |
Изготовление вентблоков в монолитных стенах
Украина
Регистрация: 15.10.2006
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 4713
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Судя по толщине, стена несущая. Лучше её не трогать, а изготовить вентблоки из сборных элементов вплотную к ним. Это будет быстрее и дешевле.
Ну, конечно, можно поизголяться и фирму с алмазным инструментов заказать для резки - это вылетит в копеечку, да и потом, всё надо будет согласовывать с конструктором здания. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2006
Украина
Сообщений: 19
|
Дело в том, что это бескарсное монолитное здание и толщина стены обусловлена тем, что там должна находиться вентиляция. Вот возник вопрос каким образом проще всего ее устраивать. Если брать оцинковку 0,7 мм, тогда ее сплющивает полностью... При высоте то стены 3м давление на нее приходится приличное. Вставки в эту трубу тоже отпали иначе как их вытащить, ведь бетоном их обожмет так что и не вытащить...
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
а нельзя было разделить Вашу стену по длине на три участка, крайние из которых выполняете в монолите, а среднюю часть (например) заполняете сборными вентканалами или кирпичной кладкой? ну или другие вариации на подобную тему...
|
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
аааа, т.е. стены еще не отлиты, нужно заложить проемы для ОВ? Круглого или прямоугольного сечения? Вот варианты, которые пришли мне в голову:
1. Есть опалубочные проемные элементы с диагональными резьбовыми раскосами - можно заложить их и потом извлечь. Но они дорогие и достаточно редкие. 2. Соорудить обычную опалубку из ламинированной фанеры с распорками. Если нет хорошей опалубочной смазки, то закрепить полиэтилен, и через сутки после бетонирования демонтировать эту опалубку. 3. С запасом соорудить объемные элементы из пеноплекса (пенопласта), надежно их закрепить в арматурном каркасе, поставить опалубку и аккуратно забетонировать. Потом выкрошить пеноплекс (пенопласт).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2006
Украина
Сообщений: 19
|
Очень жаль, что у проектировщика не возникла такая же мысля... Запроектировано так, что вентканалы идут в монолитных стенах...
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2006
Украина
Сообщений: 19
|
Цитата:
2. Фанеру потом нереально будет вытащить... При высоте стены 3 метра и длиной стороны 140 мм это будет сделать очень сложно. 3. Много гемороя как мне кажется при выкрашивании получится... Тем более что закрепить его тоже будет проблематично... Да и вообще как-то не технологично это... |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2006
Украина
Сообщений: 19
|
Цитата:
А трубы ПНД дороговато выходят... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 112
|
Делай как ты сам предлагал, из тонкой оцинковки и заполняй предварительно песком. Я когда студентом был работал на одном обьекте из монолита, так там укладывали мешочки с песком для образования пустот в стены( в уровни перекрытий). Перекрытия отливали после возведения стен, эти пустоты были для анкеровки балок перекрытий.
|
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
ндаа, под такое сечение 140х140 трудно проемообразователь найти.
Тогда наиболее реальный вариант, как предложил Forrest_Gump, трубу ПНД большего диаметра установить. Или предлагается использовать в качестве вкладышей для образования каналов и проемов(далее-пустотообразователи) в теле бетонных и железобетонных изделий упругие полые элементы, наполняемые газом или жидкостью под давлением. При этом размеры пустотообразователей увеличиваются до проектных в заданных конструктивом сечениях. После затвердевания бетона давление из пустотообразователей сбрасывается, и они без труда извлекаются. Адгезия к бетону устраняется стандартными смазками.. А согласует ли конструктор выложить Вам вентканалы в толще стены из кирпича М100 с армированием, а потом забетонировать стену.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||