Непрочитано 17.01.2009, 18:50 #1
Изготовление вентблоков в монолитных стенах
Melcom
 
Украина
Регистрация: 15.10.2006
Сообщений: 19

Каким образом можно изготовить отверстия вентблоков в монолитной стене толщиной 400мм.
Просмотров: 4713
 
Непрочитано 17.01.2009, 18:54
#2
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Судя по толщине, стена несущая. Лучше её не трогать, а изготовить вентблоки из сборных элементов вплотную к ним. Это будет быстрее и дешевле.
Ну, конечно, можно поизголяться и фирму с алмазным инструментов заказать для резки - это вылетит в копеечку, да и потом, всё надо будет согласовывать с конструктором здания.
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 21:56
#3
Melcom


 
Регистрация: 15.10.2006
Украина
Сообщений: 19


Дело в том, что это бескарсное монолитное здание и толщина стены обусловлена тем, что там должна находиться вентиляция. Вот возник вопрос каким образом проще всего ее устраивать. Если брать оцинковку 0,7 мм, тогда ее сплющивает полностью... При высоте то стены 3м давление на нее приходится приличное. Вставки в эту трубу тоже отпали иначе как их вытащить, ведь бетоном их обожмет так что и не вытащить...
Melcom вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 22:01
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а нельзя было разделить Вашу стену по длине на три участка, крайние из которых выполняете в монолите, а среднюю часть (например) заполняете сборными вентканалами или кирпичной кладкой? ну или другие вариации на подобную тему...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 22:11
#5
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


аааа, т.е. стены еще не отлиты, нужно заложить проемы для ОВ? Круглого или прямоугольного сечения? Вот варианты, которые пришли мне в голову:
1. Есть опалубочные проемные элементы с диагональными резьбовыми раскосами - можно заложить их и потом извлечь. Но они дорогие и достаточно редкие.
2. Соорудить обычную опалубку из ламинированной фанеры с распорками. Если нет хорошей опалубочной смазки, то закрепить полиэтилен, и через сутки после бетонирования демонтировать эту опалубку.
3. С запасом соорудить объемные элементы из пеноплекса (пенопласта), надежно их закрепить в арматурном каркасе, поставить опалубку и аккуратно забетонировать. Потом выкрошить пеноплекс (пенопласт).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 22:23
#6
Melcom


 
Регистрация: 15.10.2006
Украина
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а нельзя было разделить Вашу стену по длине на три участка, крайние из которых выполняете в монолите, а среднюю часть (например) заполняете сборными вентканалами или кирпичной кладкой? ну или другие вариации на подобную тему...
Очень жаль, что у проектировщика не возникла такая же мысля... Запроектировано так, что вентканалы идут в монолитных стенах...
Melcom вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 22:25
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну тогда надо спросить у авторов проекта, как они планировали устанавливать проемообразователи в опалубку стены?
глупейшая идея - использовать трубы ПНД для устройства вентканалов.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 22:31
#8
Melcom


 
Регистрация: 15.10.2006
Украина
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
аааа, т.е. стены еще не отлиты, нужно заложить проемы для ОВ? Круглого или прямоугольного сечения? Вот варианты, которые пришли мне в голову:
1. Есть опалубочные проемные элементы с диагональными резьбовыми раскосами - можно заложить их и потом извлечь. Но они дорогие и достаточно редкие.
2. Соорудить обычную опалубку из ламинированной фанеры с распорками. Если нет хорошей опалубочной смазки, то закрепить полиэтилен, и через сутки после бетонирования демонтировать эту опалубку.
3. С запасом соорудить объемные элементы из пеноплекса (пенопласта), надежно их закрепить в арматурном каркасе, поставить опалубку и аккуратно забетонировать. Потом выкрошить пеноплекс (пенопласт).
1. А где можна прочитать про эти опалубочные проемы?
2. Фанеру потом нереально будет вытащить... При высоте стены 3 метра и длиной стороны 140 мм это будет сделать очень сложно.
3. Много гемороя как мне кажется при выкрашивании получится... Тем более что закрепить его тоже будет проблематично... Да и вообще как-то не технологично это...
Melcom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 22:37
#9
Melcom


 
Регистрация: 15.10.2006
Украина
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ну тогда надо спросить у авторов проекта, как они планировали устанавливать проемообразователи в опалубку стены?
глупейшая идея - использовать трубы ПНД для устройства вентканалов.
Они взяли проект здания из сборного железобетона и просто написали на нем монолит. Вряд ли они вообще о чем то думали...
А трубы ПНД дороговато выходят...
Melcom вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 22:41
#10
dimarez


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 112


Делай как ты сам предлагал, из тонкой оцинковки и заполняй предварительно песком. Я когда студентом был работал на одном обьекте из монолита, так там укладывали мешочки с песком для образования пустот в стены( в уровни перекрытий). Перекрытия отливали после возведения стен, эти пустоты были для анкеровки балок перекрытий.
dimarez вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 22:46
#11
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


ндаа, под такое сечение 140х140 трудно проемообразователь найти.
Тогда наиболее реальный вариант, как предложил Forrest_Gump, трубу ПНД большего диаметра установить. Или предлагается использовать в качестве вкладышей для образования каналов и проемов(далее-пустотообразователи) в теле бетонных и железобетонных изделий упругие полые элементы, наполняемые газом или жидкостью под давлением. При этом размеры пустотообразователей увеличиваются до проектных в заданных конструктивом сечениях. После затвердевания бетона давление из пустотообразователей сбрасывается, и они без труда извлекаются. Адгезия к бетону устраняется стандартными смазками..

А согласует ли конструктор выложить Вам вентканалы в толще стены из кирпича М100 с армированием, а потом забетонировать стену.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 22:47
#12
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


dimarez, хитро!
Молодец.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2009, 22:59
#13
Melcom


 
Регистрация: 15.10.2006
Украина
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от dimarez Посмотреть сообщение
Делай как ты сам предлагал, из тонкой оцинковки и заполняй предварительно песком. Я когда студентом был работал на одном обьекте из монолита, так там укладывали мешочки с песком для образования пустот в стены( в уровни перекрытий). Перекрытия отливали после возведения стен, эти пустоты были для анкеровки балок перекрытий.
Мне идея тоже нравится)) Спасибо)
Melcom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Изготовление вентблоков в монолитных стенах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обрамление проемов в монолитных стенах Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 23 20.05.2020 22:06
Чем заделать отверстия от стяжек опалубки в стенах резервуара? Serg666xxx Железобетонные конструкции 10 03.06.2008 14:15