Непрочитано 22.09.2011, 10:33 #1
Внутренние стены и перегородки в зданиях Ф1.2, отделяющие пути эвакуации
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

В СП 1.13130.2009* п. 5.3.36 гласит:
Цитата:
в зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие пути эвакуации, следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45.
Не совсем ясно о чем идет речь? Сказали, что это стены (перегородки) коридоров должны быть REI 45. Притом двери самих комнат обычные можно, а вот стены с переделом. Бред какой-то мне кажется.

на мой взгляд речь идет о перегородках, которые разбивают коридор на 2 части например, но никак не о стенах самих коридоров.
Просмотров: 9665
 
Непрочитано 22.09.2011, 10:36
#2
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Именно стены коридоров должны быть огнестойкостью 45 минут. Чтобы при пожарах внутри комнат коридор оставался проходимым.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 14:42
#3
Stark

архитектор
 
Регистрация: 21.01.2008
Москва
Сообщений: 30


Аналогичный вопрос.
Имеем 3х этажное здание Административно-бытового комплекса (АБК), эвакуационная лестница 1-го типа с поэтажными выходами в вестибюли и вестибюль 1-го этажа с выходом на улицу.
Цитата:
СП 1.13130.2009. Внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие пути эвакуации, следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45
значит ли это, что:
1) все вестибюли (как пути эвакуации) должны подчиняться этому пункту - иметь стены/перегородки (R)EI 45?
2) должны иметь противопожарное заполнение проёмов, т.е. даже двери в сортиры EI30?!
Stark вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 14:52
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Цитата:
Сообщение от Stark Посмотреть сообщение
1) все вестибюли (как пути эвакуации) должны подчиняться этому пункту - иметь стены/перегородки (R)EI 45?
2) должны иметь противопожарное заполнение проёмов, т.е. даже двери в сортиры EI30?!
1) Да.
2) Нет. Огнестойкость заполнения проемов нормируется в противопожарных преградах. А в данном случае речь идет просто о нормируемой огнестойкости перегородок.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 02.05.2012, 15:47
#5
Stark

архитектор
 
Регистрация: 21.01.2008
Москва
Сообщений: 30


По первому пункту абсолютно согласен.
Касательно второго:
Цитата:
СНиП 21-01-97.
5.12 Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения. К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.
Цитата:
2) Нет. Огнестойкость заполнения проемов нормируется в противопожарных преградах. А в данном случае речь идет просто о нормируемой огнестойкости перегородок.
Тогда какой смысл ставить противопожарные перегородки EI45, если проём выгорит за 5 минут и огонь блокирует тщательно рассчитанный и запроектированный путь эвакуации?
Stark вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2012, 16:36
#6
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Да нет там слова противопожарные!!! Там же не сказано, что должны противопожарными отделяться. Просто оговорен предел и все.
Смысл в том, чтобы конструкции больше держали. Какой смысл строить здание I ст. огнестойкости если там двери все равно обычные? Тоже самое )))
Route вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2012, 16:52
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Да нет там слова противопожарные!!!
Вот именно. В данном случае есть разница между противопожарными перегородками и просто перегородками с огнестойкостью EI45. Это не одно и то же, хотя огнестойкость и одинаковая. По крайней мере, пожарные эксперты так считают.
иваниваныч на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Внутренние стены и перегородки в зданиях Ф1.2, отделяющие пути эвакуации