Категория газовой котельной
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316

Никакого разъяснения нет нового по газовым котельным? Надо считать от А до Г по СП 12? Я просто не понимаю, как можно по такому расчету получить категорию Г? Ведь любое оборудование, щиток дадут категорию В, как минимум В4. Я к тому, что если считать по СП 12, то категории Г никогда не будет, разве я не прав? А если в зале несколько котлов и суммировать их комплектующие, то вовсе В3, В2 выйдет. К чему тогда везде упоминания про Г, в том же СП 89 приложении Б?
Просмотров: 1309
 
Непрочитано 13.05.2025, 16:05
#2
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 235


а что вам категория даст? В любом случае требуется соблюдать требования разд. 6.9 СП 4.13130.2013 (там и ЛСК, и СПС и много чего еще)
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2025, 16:47
#3
Dabbler


 
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 24


Всегда была категория Г.
Посмотрите СП 89 (если речь именно про котельные а не про теплогенераторные), приложение Б, там вроде четко сказано, что если котельная на газе, то однозначно Г.
Dabbler вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2025, 18:24
#4
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316


Цитата:
Сообщение от Dabbler Посмотреть сообщение
Всегда была категория Г.
Посмотрите СП 89 (если речь именно про котельные а не про теплогенераторные), приложение Б, там вроде четко сказано, что если котельная на газе, то однозначно Г.
А можете показать, где там четко сказано? ) Просто там написано "Ориентировочная категория помещения", т.е. она как бы не точная!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
а что вам категория даст? В любом случае требуется соблюдать требования разд. 6.9 СП 4.13130.2013 (там и ЛСК, и СПС и много чего еще)
Пожаротушение, например (в зависимости от площади зала). Противопожарные двери (есть в зале пару помещений). Степень огнестойкости и площадь пожарного отсека по СП 2 зависит от категории. ВПВ и наружное пожаротушение.
Route вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2025, 18:47
#5
Dabbler


 
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
А можете показать, где там четко сказано? ) Просто там написано "Ориентировочная категория помещения", т.е. она как бы не точная!
Имелось в виду, что приложение разделает вид топлива и помещений и дает ориентировочную категорию, берите ее, либо обосновывайте другую. А если копать глубоко, то окажется что нужно обосновать категорию расчетом, особенно для экспертизы, так можно дойти и до категории А.
Dabbler вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2025, 18:51
#6
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316


Цитата:
Сообщение от Dabbler Посмотреть сообщение
Имелось в виду, что приложение разделает вид топлива и помещений и дает ориентировочную категорию, берите ее, либо обосновывайте другую. А если копать глубоко, то окажется что нужно обосновать категорию расчетом, особенно для экспертизы, так можно дойти и до категории А.
Ну я чего и спрашиваю, может какие-то разъяснения есть новые по этому вопросу. Глубоко копать то и не надо, в том же СП 89 написано, что надо по СП 12 считать. Geyrn 7.2:
Цитата:
Категории помещений и зданий котельных, а также наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности определяются в соответствии с СП 12.13130, а требуемая огнестойкость зданий, помещений и сооружений принимается в соответствии с приложением Б
Я просто не понимаю как можно получить Г если считать по СП 12. Получается, какая-то чушь!
Route вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2025, 14:12
#7
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Я просто не понимаю как можно получить Г если считать по СП 12. Получается, какая-то чушь!
вроде обосновывали таким образом.
в категориях В1-В4 нет указания про горючие газы. Следовательно ГГ не учитываются при расчете пожарной нагрузки. В принципе они же не пожар, а взрыв дают, что логично.
следовательно если не А, то не Б, там тоже нет ГГ. следовательно Г.

но тут пожарники могут докопаться до других горючих веществ (кабели и т.п.), которые есть в помещении. они создают пожарную нагрузку.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2025, 07:58
#8
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 97


Все верно, если расчет на категорию А отрицательный, то автоматически принимается Г. Кабили и проч в расчет не принимается, потому что это не временная пожарная нагрузка.
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2025, 20:53
1 | #9
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
Все верно, если расчет на категорию А отрицательный, то автоматически принимается Г. Кабили и проч в расчет не принимается, потому что это не временная пожарная нагрузка.
нет, кабели учитываются в расчете категории
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2025, 12:49
#10
Sopki


 
Регистрация: 05.10.2018
Сообщений: 97


Да, кабели учитываются согласно разъяснения ВНИИПО.
Sopki вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2025, 17:49
#11
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,430


Цитата:
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
Да, кабели учитываются согласно разъяснения ВНИИПО.
А если кабели покрыть огнзащитным вспенивающимся составом, то тож учитывать надо? Раньше вроде прокатывало для понижения категории. Или лотки обшивались хризотилцементовыми плитами или прошивными матами из минплиты. Сейчас все равно считать надо?
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Категория газовой котельной

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обязателен ли отдельный выход наружу из газовой котельной в частном жилом доме? semagar Прочее. Архитектура и строительство 8 18.07.2024 23:09
Требования пожарной безопасно к газовой крышной котельной Лариса Щелково Пожарная безопасность 26 02.08.2016 06:32
Какая нужная категория входной двери для встроенной газовой котельной? eilukha Пожарная безопасность 4 02.03.2015 11:28
Можно ли раполагать холл (диванную) мини-гостиницы над помещением газовой котельной? Tatiana Arh Архитектура 6 06.06.2013 14:09
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? lego_go Инженерные сети 14 07.02.2011 17:04