Категория газовой котельной
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316
|
||
Просмотров: 1309
|
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Пожаротушение, например (в зависимости от площади зала). Противопожарные двери (есть в зале пару помещений). Степень огнестойкости и площадь пожарного отсека по СП 2 зависит от категории. ВПВ и наружное пожаротушение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 24
|
Имелось в виду, что приложение разделает вид топлива и помещений и дает ориентировочную категорию, берите ее, либо обосновывайте другую. А если копать глубоко, то окажется что нужно обосновать категорию расчетом, особенно для экспертизы, так можно дойти и до категории А.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,144
|
Цитата:
в категориях В1-В4 нет указания про горючие газы. Следовательно ГГ не учитываются при расчете пожарной нагрузки. В принципе они же не пожар, а взрыв дают, что логично. следовательно если не А, то не Б, там тоже нет ГГ. следовательно Г. но тут пожарники могут докопаться до других горючих веществ (кабели и т.п.), которые есть в помещении. они создают пожарную нагрузку.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 235
|
|
|||
![]() |
|
||||
А если кабели покрыть огнзащитным вспенивающимся составом, то тож учитывать надо? Раньше вроде прокатывало для понижения категории. Или лотки обшивались хризотилцементовыми плитами или прошивными матами из минплиты. Сейчас все равно считать надо?
|
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обязателен ли отдельный выход наружу из газовой котельной в частном жилом доме? | semagar | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 18.07.2024 23:09 |
Требования пожарной безопасно к газовой крышной котельной | Лариса Щелково | Пожарная безопасность | 26 | 02.08.2016 06:32 |
Какая нужная категория входной двери для встроенной газовой котельной? | eilukha | Пожарная безопасность | 4 | 02.03.2015 11:28 |
Можно ли раполагать холл (диванную) мини-гостиницы над помещением газовой котельной? | Tatiana Arh | Архитектура | 6 | 06.06.2013 14:09 |
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? | lego_go | Инженерные сети | 14 | 07.02.2011 17:04 |