| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.06.2010, 13:21 | #1 | |
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 4595
|
|
||||
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 12
|
если написать что то хитрое - возникнут вопросы, да и задача поставлена - разработать усиление.
Но учитывая тот факт, что это усиление будет существовать только на бумаге, хотелось бы обойтись малой кровью - что бы быстро и понятно было. а какой вариант принять - ума не приложу. (у меня мало опыта в конструировании таких вещей) Цитата:
|
|||
|
||||
Насколько я понял - перекрытие безбалочное безкапительное. Судя по всему, приопорную зону с поперечкой возле колонн не тронули. Можно попробовать пересчитать перекрытие с новым отверстием - может не все так страшно, и перекрытие будет нормально работать и без усиления. Ну и нарисовать обрамление отверстия швеллером с подливкой бетона.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Ну типа концентрации напряжений в углах отверстия снять
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство проема в несущей стене | Eugenio | Конструкции зданий и сооружений | 78 | 16.04.2013 20:48 |
Серия 464д (Устройство проема) | v_alex | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 04.04.2010 06:51 |
Устройство термоусадочного шва в монолитном ж/б перекрытии | Сергей_Кр | Железобетонные конструкции | 3 | 24.10.2009 13:22 |