| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.01.2015, 06:47 | #1 | |
Жесткие связи между стаканными фундаментами (сейсмика)
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64
|
||
Просмотров: 6567
|
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАРКАСНЫХ ПРОМЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ (К СНиП II-7-81) п. 4.4. ......Фундаменты колонн связевой панели должны быть соединены между собой распоркой, рассчитываемой на действие горизонтальных сил и поперечной нагрузки, обусловленной осадкой фундаментов при действии постоянных и временных длительных нагрузок. В случае если фундаменты колонн связевой панели каркасных зданий не могут воспринимать сдвигающие усилия от сейсмической нагрузки, их необходимо соединять с соседними фундаментами (рис. 64). Также см. п. 2,4 Рекомендаций по проектированию основан. и фундам. в сейсм. районах. ТСН 22-302-2000*
Строительство в сейсмических районах Краснодарского края п. 2.1.43. Для зданий I и II категорий сейсмической безопасности отдельно стоящие фундаменты следует, как правило, связывать между собой связями, воспринимающими усилия растяжения и сжатия: - при расчетной сейсмичности площадки 9 баллов - в пределах всего здания; - при расчетной сейсмичности площадки 8 баллов - расположенные по внешнему контуру здания. Необходимо проверку делать воспримет фундамент сдвигающие усилия либо нет. Последний раз редактировалось Saha, 14.01.2015 в 08:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64
|
Спасибо за ответ. Но.
Цитата:
Цитата:
А вот как быть в случае со сваями? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Согласно СНиП 2.02.03-85 п.11.2 б, необходимо предусмотреть "Проверку устойчивости грунта по условию ограничения давления, передаваемого на грунт боковыми поверхностями свай, в соответствии с требованиями рекомендуемого приложения 1". Если исходя из данных условий свая у вас проходит, то связи между стаканами можно не ставить, если нет ,соответственно, с помощью связей обеспечиваете равномерное распределение усилий
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Делал, ничего сложного, в идеале конечно забить формулки в Excel один раз чтобы не мучиться.
Если не пройдут, то например последовательно соединяете четыре фундамента как на вашей картинке, соответственно у вас будет уменьшение усилий(условно пополам), потому что нагрузка от связевого блока передается на два смежных фундамента. То же самое и со сваями.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 19.11.2015 03:04 |
Вертикальные связи между колоннами | ларс | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.10.2013 14:29 |
Расчёт затяжки между фундаментами | Isuma | Расчетные программы | 2 | 29.09.2010 13:37 |
Можно ли запроектироватть подпорную стенку между столбчатыми фундаментами. | Asckar | Основания и фундаменты | 15 | 07.09.2010 14:27 |
Связи между стойками в деревянном здании | ALEXIY245 | Деревянные конструкции | 1 | 19.09.2009 23:06 |