Непрочитано 14.01.2015, 06:47 #1
Жесткие связи между стаканными фундаментами (сейсмика)
digitall
 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64

СП 14.13330.2014. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81*

"6.17.3. Фундаменты под сейсмическими изоляторами могут быть ленточными, отдельно стоящими столбчатыми, плитными, сваями с ростверком и т.п. Отдельно стоящие столбчатые фундаменты должны быть соединены между собой жесткими связями."
===================================

Вопрос такой: в проекте имеются фундаменты стаканного типа на сваях. Нужно ли увязывать их жесткими балками? Меня уверяют, что увязывать балками нужно и приводят в аргумент вышеуказанный пункт СП. Но у меня сомнения по этому поводу, т.к. фундаменты хоть и столбчатые, но они же на сваях, а это совсем другой тип фундамента. Этот пункт СП, имхо, касается только тех случаев, когда фундамент "идеально" столбчатый, т.е. без свай.

А еще наводит на сомнения и то, что этот пункт идет в разделе "6.17. Сейсмоизоляция", то есть выполнение данных жестких связей применяется при обязательном совместном использовании сейсмоизоляторов. Но возможно, что тут я ошибаюсь.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схемка фунд.jpg
Просмотров: 441
Размер:	43.1 Кб
ID:	141892  

Просмотров: 6567
 
Непрочитано 14.01.2015, 08:24
#2
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАРКАСНЫХ ПРОМЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ (К СНиП II-7-81) п. 4.4. ......Фундаменты колонн связевой панели должны быть соединены между собой распоркой, рассчитываемой на действие горизонтальных сил и поперечной нагрузки, обусловленной осадкой фундаментов при действии постоянных и временных длительных нагрузок. В случае если фундаменты колонн связевой панели каркасных зданий не могут воспринимать сдвигающие усилия от сейсмической нагрузки, их необходимо соединять с соседними фундаментами (рис. 64). Также см. п. 2,4 Рекомендаций по проектированию основан. и фундам. в сейсм. районах. ТСН 22-302-2000*
Строительство в сейсмических районах Краснодарского края п. 2.1.43. Для зданий I и II категорий сейсмической безопасности отдельно стоящие фундаменты следует, как правило, связывать между собой связями, воспринимающими усилия растяжения и сжатия:
- при расчетной сейсмичности площадки 9 баллов - в пределах всего здания;
- при расчетной сейсмичности площадки 8 баллов - расположенные по внешнему контуру здания.

Необходимо проверку делать воспримет фундамент сдвигающие усилия либо нет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распорка.jpg
Просмотров: 947
Размер:	56.1 Кб
ID:	141896  Нажмите на изображение для увеличения
Название: п 2,4.jpg
Просмотров: 660
Размер:	84.1 Кб
ID:	141898  

Последний раз редактировалось Saha, 14.01.2015 в 08:43.
Saha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 11:55
#3
digitall


 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64


Спасибо за ответ. Но.
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАРКАСНЫХ ПРОМЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ (К СНиП II-7-81) п. 4.4. ......Фундаменты колонн связевой панели должны быть соединены между собой распоркой, рассчитываемой на действие горизонтальных сил и поперечной нагрузки, обусловленной осадкой фундаментов при действии постоянных и временных длительных нагрузок. В случае если фундаменты колонн связевой панели каркасных зданий не могут воспринимать сдвигающие усилия от сейсмической нагрузки, их необходимо соединять с соседними фундаментами (рис. 64).
Здесь в схеме рассмотрены фундаменты без свай. В моем варианте стаканы на сваях.

Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Строительство в сейсмических районах Краснодарского края п. 2.1.43. Для зданий I и II категорий сейсмической безопасности отдельно стоящие фундаменты следует, как правило, связывать между собой связями, воспринимающими усилия растяжения и сжатия:
- при расчетной сейсмичности площадки 9 баллов - в пределах всего здания;
- при расчетной сейсмичности площадки 8 баллов - расположенные по внешнему контуру здания.

Необходимо проверку делать воспримет фундамент сдвигающие усилия либо нет.
Вот здесь тоже самое. Если нет свай, то нужна проверка на сдвиг. Плюс по пункту 6.17.3. СП 14.13330.2014 данные столбчатые фундаменты соединяются жесткими связями.

А вот как быть в случае со сваями?
digitall вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2015, 12:28
1 | #4
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Согласно СНиП 2.02.03-85 п.11.2 б, необходимо предусмотреть "Проверку устойчивости грунта по условию ограничения давления, передаваемого на грунт боковыми поверхностями свай, в соответствии с требованиями рекомендуемого приложения 1". Если исходя из данных условий свая у вас проходит, то связи между стаканами можно не ставить, если нет ,соответственно, с помощью связей обеспечиваете равномерное распределение усилий
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 13:41
#5
digitall


 
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64


drumbasser, спасибо! Вы делали такой расчет, сильно там сложно?

Заранее еще вопрос: а если грунт (или свая) не пройдет, то по какой методе и из каких условий "подбираются" связевые балки?
digitall вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2015, 15:41
#6
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от digitall Посмотреть сообщение
drumbasser, спасибо! Вы делали такой расчет, сильно там сложно?
Делал, ничего сложного, в идеале конечно забить формулки в Excel один раз чтобы не мучиться.

Цитата:
Сообщение от digitall Посмотреть сообщение
Заранее еще вопрос: а если грунт (или свая) не пройдет, то по какой методе и из каких условий "подбираются" связевые балки?
Если не пройдут, то например последовательно соединяете четыре фундамента как на вашей картинке, соответственно у вас будет уменьшение усилий(условно пополам), потому что нагрузка от связевого блока передается на два смежных фундамента. То же самое и со сваями.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Жесткие связи между стаканными фундаментами (сейсмика)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
Вертикальные связи между колоннами ларс Конструкции зданий и сооружений 12 09.10.2013 14:29
Расчёт затяжки между фундаментами Isuma Расчетные программы 2 29.09.2010 13:37
Можно ли запроектироватть подпорную стенку между столбчатыми фундаментами. Asckar Основания и фундаменты 15 07.09.2010 14:27
Связи между стойками в деревянном здании ALEXIY245 Деревянные конструкции 1 19.09.2009 23:06