| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.01.2015, 20:50 | #1 | |
Сваи Фундекс на глиняных грунтах вблизи берега водохранилища
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 3280
|
|
||||
Регистрация: 05.08.2012
Сообщений: 27
|
Кратко: причина сползания старого здания?
И в целом: В чем будет физическая разница между сваями под существующим зданием и под новым? Длина будет той же или будет отличаться? Какое количество их будет и как расположены? Предположительно, при одинаковом (новых со старыми) расположении, длине, габарита сечения в перпендикулярном направлении сползанию, а также удовлетворению прочности на поперечную силу и изгиб сечения свай - картина будет прежней. Может на 10см объект сполз за год или в течении короткого промежутка времени - водохранилище, сбросили воду, либо работы производили с динамикой. Фотки щелей в цоколе? Может грунт сильно пучинистый и цоколь выдавило? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 57
|
Дело в том, что сейчас нет возможности сфотографировать.
Сотрудники фундекса говорят много красивых слов, которые не имеют отношения к делу. Обычно они определяют несущую способность так: закручивают сваю, пока она закручивается. Как только перестанет или очень тяжело станет крутить, переходят к следующей. Т.е все это ооочень на глаз + в бюджет фундамента фирма врядли закладывает глубину сваи больше 2-2.5 м (иначе не очень выгодно им будет). Что-то мне подсказывает, что лучше сделать мелко заглубленный ленточный фундамент с монолитным поясом, чтобы обезопасить себя от пучинистости и просадок отдельных участков фундамента. Только возникают сомнения, не порвет ли такую ленту? P.S. Щели разростались в теч. 20 лет. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2014
Сообщений: 31
|
Если грунт пучинистый, то мелкозаглубленный фундамент не подойдет так как вес дома маловат и будет он скакать туда сюда. Ну конечно можно сделать по рекомендациям и утеплить основание и сделать расчет на морозное пучение. Однако мой вам совет: буровые ж/б сваи ф=250мм глубиной 2м,по ним ленту ж/б с шириной 30см высотой 60см. Под ленту и отмостку пеноплэкс(или аналог).
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215
|
Цитата:
на моей практике было дело, делали геологию под частный дом, в первой скважине 3 вида грунта во второй 5 видов грунта и один из них чрезмернопучинистый, расстояние 14 метров. это единственное верное решение учитывая прошлые разрушения лучше делать 4 скважины (по углам здания) если винтовые сваи сделаны качественно и покрыты хорошим порошковым составом + хорошо смонтированные + после монтажа внутренняя полость заполняется бетоном, то стоять они будут лет 80. Цитата:
Если у Вы не предоставите геологию, фундамент будет смонтирован и поплывет, суд не признает виновными фирму изготовителя по причине отсутствия геологии. Если не ошибаюсь то в градостроительном кодексе указаны обязанности заказчика. Предоставить геологию и есть обязанность заказчика. Цитата:
какие грунты? какую толщину подошвы примите? почему прошлый фундамент дал подвижки? какие мероприятие будите применять для сохранения целостности здания? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 57
|
Толщину подошвы надо будет рассчитать, когда геология будет. На глаз сложно сказать, да и не стоит.
Почему прошлый фундамент подвижки дал - это вопрос открытый. Я думаю потому что грунты играют. Все-таки рядом водохранилище и вода туда-сюда движется активно, а отсюда пучение и вымывание песка. И еще вопрос насчет долговечности металлических свай: при постоянном понижении-повышении уровня ГВ металлические сваи вряд-ли долго служить будут. Мне говорят, что лет за 8 они сгниют, и тогда думай что делать. Наполнение их бетоном, мне кажется, мало что даст, т.к. само основание сваи, т.е. винт, который и дает бОльшую площадь опирания сваи, чем ее ствол, превратиться в труху, т.к. он тоже металлический, а по толщине без него свая очень малого диаметра. По поводу ленты - я себе так представляю: небольше углубление в земле -> уплотнение и гидроизоляция-> установка опалубки с обязательными отверстиями в толще ленточного фундамента, чтобы под домом воздух гулял и не давал гнить дереву снизу -> укладка арматуры -> заливка бетона. По верху уже укладывать деревянные лаги пола, стены и прочее. Мне кажется, что если сделать так, то даже в том случае, если дом будет меееееедленно ползать, то он будет ползать целиком за счет армированного монолитного пояса. А если он будет целиком немного двигаться вместе с грунтом, то трещин не будет. Максимум - немного отмостка потрескается, но это уже решается просто. Поправьте меня, если я не прав. У меня опыта мало, поэтому буду благодарен любому совету. p.s. Геологию буду заставлять делать :-) |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2009
Сообщений: 215
|
Цитата:
нет кислорода нет коррозии остается коррозия внешняя и тут вступает в силу надежность окраски, обычно это порошковые краски которые фиг отковыряешь по поводу мнения, что краска будет содрана при завинчивании сваи: так тут некоторые производители готовы закрутить и выкрутить свою дабы показать, что краска на месте и сваи сделаны качественно. на самом деле это бред, качественная сталь так быстро не сгниет даже без покраски на каждом садовом участке можно встретить арматуру которой лет по 20 уже (ей помидору подвязывают) у себя на даче столбы выдергивал от забора старого (лет 40 стояли) до сих пор в нормальном состоянии (не для ответственных конструкция конечно, но и не сгнили) Цитата:
как быть с морозным пучением? утеплять будите? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Цитата:
"углы уползли", а остальное на месте? По весне поищите выше дома на поверхности грунта трещины параллельные воде. Если есть -у Вас проблемы посерьезнее чем Фундекс или лента. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Посмотрел, что за зверек этот "Фундекс" смотрится надежно, выглядит как "Стингер". Если!!! массив грунта со старым фундаментом не съедет, то сваи играть не будут и в глинах, только надо лопасть ниже глубины промерзания забурить. По верху обвязка, Если свая будет тонуть - домкратить+подкладка. Если сомневаетесь в несущей способности напишите не бумаге площадь "лба" ЖБ сваи и площадь "лопасти".
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Висячие сваи в мергельных трещиноватых грунтах | VoVoRoNaLe | Основания и фундаменты | 8 | 13.02.2014 18:02 |