Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу подсказать шарнирные узлы на сварке

Прошу подсказать шарнирные узлы на сварке

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2021, 16:57
Прошу подсказать шарнирные узлы на сварке
Евгений121212
 
Регистрация: 04.10.2017
Сообщений: 28

Добрый день! Прошу подсказать являются ли узлы стыка балок с прогонами (во вложении) на сварке шарнирными? В Лире в расчётной схеме заданы шарниры, хочу чтобы в реальности они соответствовали расчётной схеме. Заказчик не одобряет болты из-за сложности монтажа на месте. Длина сварного шва пластин 130х130 в кристале держит поперечную силу, а момент уже нет, как считаете когда это всё наварят на месте момент от нагрузки не будет передаваться через пластину или же момент будет передаваться и сварка лопнет и прогоны упадут? Моя цель - стык двутавра с швеллерами в один уровень без болтов по шарнирной схеме. Если нарисованные мной узлы сомнительные, порекомендуйте, пожалуйста, решение. В интернете и сериях я нахожу такие узлы только на болтах.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 915
Размер:	76.2 Кб
ID:	242029  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 878
Размер:	93.2 Кб
ID:	242030  

Просмотров: 12806
 
Непрочитано 25.10.2021, 23:15
#21
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- потому что это ЦИ. ЦТ тут ни при чём.
И ЦИ тут не при чем, кажись. Разве реакция опоры от примыкающей балки "сидит" на ЦИ главной балки?
Что-то я засомневался в том, что выше написал.
Поясните пожалуйста, как ЦИ и сварные швы связанны между собой.
ЦИ для расчета на кручение. Сварные швы - от точки приложения реакции опоры до ЦТ сварного полигона. Вроде так.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 23:25
#22
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вопрос знатокам! В узле 7 ТС с односторонним примыканием второстепенной балки, какой эксцентриситет брать для расчета швов приварки накладки к стенке второстепенной балки? И почему
Я не задумываясь беру относительно. стенки потому, что не задумываюсь.
А такие узлы в исполнении инженеров вызывают неприятные чувства. Если на бесят, то близко к этому.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 23:30
#23
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Я же делю полку швеллера пополам, и это есть точка отсчета плеча. ИМХО конечно.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2021, 23:49
#24
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вопрос знатокам! В узле 7 ТС с односторонним примыканием второстепенной балки, какой эксцентриситет брать для расчета швов приварки накладки к стенке второстепенной балки? И почему?
Так он же обозначен - это е1....
Судя по логике рисовавшего этот е1, е1 это расстояние от цт главной балки до центра сечения сварных швов с правой стороны накладки.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 00:02
#25
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
точки приложения реакции
- где она по Вашему, если не в ЦИ?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 00:57
#26
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где она по Вашему, если не в ЦИ?
Да откуда же она там взялась? Если она в ЦИ, тогда про бимомент и речи быть не может. С другой стороны - не возможно нагрузить сечение "швеллер" и при этом не получить стесненное кручение (если конечно нет конструктивных мероприятий).
Реакция опоры находиться в пределах ширины полки швеллера, b/2, к примеру.
Можно на стенку ее отправить - портной на нитках не экономит"

Последний раз редактировалось Alexmf, 26.10.2021 в 01:11.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 07:40
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Можно на стенку ее отправить - портной на нитках не экономит
- именно, поэтому в ЦИ отправить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 10:01
1 | 1 #28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
именно, поэтому в ЦИ отправить.
Никакого отношения центр изгиба к расчёту данного узла не имеет. Это в общем случае совершенно неправильно, хотя бы потому, что исключает стесненное кручение главной балки. Другой вопрос, что для симметричного двутавра центр изгиба совпадает с центром тяжести. Абсолютно правильное значение эксцентриситета - расстояние до центра тяжести шва, реальное применяемое - до грани стенки, с перестраховкой - до центра тяжести стенки для двутавровых сечений.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2021, 19:29
#29
Евгений121212


 
Регистрация: 04.10.2017
Сообщений: 28


Всем большое спасибо за ответы!

Цитата:
Сообщение от YuriyVorobets Посмотреть сообщение
Момент никуда не убежит, если достигнет прогон предельных усилий в этих конструкциях, тогда эти швы не только будут сопротивляться поперечной силе, а и моменту, так как заварено все и узел ваш так за конструирован что момент там по любому будет. Поэтому лопнет скорее всего если посчитан только на поперечную силу, надо вам посчитать накладку как жестко защемленную консольную балку небольшой длины (65/2+10+75/2) на Q и M, на которую действует опорная реакция с плечом в виде момента и просто в виде сосредоточенной срезающей силы без плеча. Также и сварные швы рассчитать на Q и М как те что прикрепленные к прогону так и к ребру жесткости стенки главной балки. Накладку разместите в центре по высоте балки прогона, чтобы вверху была приварка к стенке и внизу, а не как у вас вверху к стенке, а внизу к полке.
Если я проделываю эти операции, то я предполагаю, что моё соединение шарнирное, раз я беру за плечо эти длины (80 мм) а не просто с эпюры расчётной схемы на опоре при жёстком соединении прогона с балкой? Но раз вы пишете что момент по любому будет, то чего тогда я этим добьюсь, ведь поперечная сила будет на опоре максимальной, когда и момент будет максимальным? Или это всё мне помогает при условии, что я делаю эти расчёты с профилем, подобранным при шарнирном закреплении по вашему совету? Что я какбы не допускаю из за жёсткости балки этих углов поворота на опоре?
Если я считаю в кристалле вариант с двумя накладками, то мне хватает длины сварных швов для восприятия всех усилий. Если я остановлюсь на этом варианте и посчитаю узел полностью жёстким, то мне ещё нужно будет считать 10 мм кусочек пластин на Q и M, взятых с эпюр расчётной схемы с жёсткими узлами сопряжения балок, но ведь эти пластины тогда вряд ли смогут выдержать эти усилия?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
а это никуда не годиться. Должен держать момент от эксцентриситета приложения опорной реакции.
То есть вы считаете, что если сварка выдержит Q*e, то можно считать узел шарнирным и успокоиться?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
1.400-10/76 вып. 7 узлы 43, 45
Спасибо большое, но вариант с двумя уголками с заводской сваркой точно не подойдёт, к сожалению, а другой не рекомендуется применять, когда есть продольные усилия, которые у меня к сожалению тоже есть
Евгений121212 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2021, 20:57
#30
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Евгений121212 Посмотреть сообщение
а другой не рекомендуется применять, когда есть продольные усилия, которые у меня к сожалению тоже есть
А Ваш узел применять рекомендуется?
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 18:17
#31
Евгений121212


 
Регистрация: 04.10.2017
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А Ваш узел применять рекомендуется?
Нет)
Именно по этому я на этом форуме и именно в этой теме
Евгений121212 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 19:01
#32
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Евгений121212 Посмотреть сообщение
Нет)
Именно по этому я на этом форуме и именно в этой теме
У вас слишком много запретов. Исходя из них, если и удастся сконструировать шарнирный узел, то он будет гораздо сложнее (во всех смыслах) стандартных решений.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 01:36
1 | #33
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Ранее в теме, участникам обсуждения был задан вопрос:
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
узле 7 ТС с односторонним примыканием второстепенной балки, какой эксцентриситет брать для расчета швов приварки накладки к стенке второстепенной балки? И почему?
Мнения разделились. Часть участников считает, что эксцентриситет нужно брать до центра тяжести сечения швеллера, часть, что до стенки швеллера и часть до центра изгиба сечения швеллера. Чтобы выяснить какой же эксцентриситет нужно брать выполнен численный эксперимент.

Основная расчетная схема представляет из себя две шарнирно опертые балки из швеллера, соединенные перемычкой из полосы. Пролет балок 6 м, расстояние между осями стенок балок 1 м. Балки развернуты полками внутрь. Швеллерное сечение балки по осям листов: высота 300 мм, ширина пояса 100 мм, толщина стенки 6 мм, толщина пояса 10 мм. Перемычка сечением 6*300 мм. Всё моделировалось в SCAD оболочками. Перемычка нагружена в середине силой 20 кН.



Расчетная схема перемычки может быть представлена как однопролетная балка с упругим защемлением на опорах, нагруженная в середине сосредоточенной силой. Зная жесткость заделки на опорах и изгибающий момент в каком-либо сечении по длине перемычки, можно определить пролет балки, и следовательно, точку от которой нужно отсчитывать эксцентриситет при расчете узлов примыкания второстепенных балок к главным балкам.

Для определения жесткости заделки перемычки создана вспомогательная схема, состоящая из одного шарнирно опертого швеллера. К швеллеру в середине пролета прикладывался крутящий момент и определялись перемещения сечения. При моменте 300 Н*м угол поворота сечения составил 2,15 градуса. Следовательно, жесткость опоры перемычки 140 (Н*м)/град.

После расчета основной схемы с силой в середине перемычки получены перемещения узлов и напряжения в элементах.


Напряжения в перемычке определялись на расстоянии 130 мм от оси стенки швеллера. Поперечная сила в перемычке равна 20/2=10 кН. Центр тяжести сечения швеллера смещен внутрь от оси стенки на 26 мм, а центр изгиба сечения смещен наружу от оси стенки на 38 мм. Положение ц.т. и ц.и. определены в сателлитах КОНСУЛ и ТОНУС. Также положение ц.и. проверено на вспомогательной схеме путем нагружения одиночного швеллера пробной нагрузкой в ц.и.
Если считать перемычку шарнирно опертой, то:
- при положении опоры в ц.т. сечения швеллера момент на расстоянии 130 мм от оси стенки: М_ц.т.=10000*(0,13-0,026)=1040 Н*м;
- при положении опоры по оси стенки сечения швеллера момент на расстоянии 130 мм от оси стенки: М_ст=10000*0,13=1300 Н*м;
- при положении опоры в ц.и. сечения швеллера момент на расстоянии 130 мм от оси стенки: М_ц.и.=10000*(0,13+0,038)=1680 Н*м.
При прогибе перемычки как шарнирно опертой балки угол поворота опорного сечения 0,026 градуса, что даст момент на опоре от упругого защемления, приблизительно, 0,026*140=4 Н*м. По сравнению с ожидаемой величиной момента в рассматриваемом сечении момент от упругого защемления незначителен и им можно пренебречь.

Нормальные напряжения вдоль оси перемычки в центре КЭ для рассматриваемого сечения:

По напряжениям определен изгибающий момент в поперечном сечении. Для каждого элемента определялся момент относительно нейтральной оси путем умножения напряжения на площадь КЭ и на плечо. Затем, моменты для каждого КЭ суммировались. Величина изгибающего момента в сечении получилась 1668 Н*м, что с погрешностью до 1% соответствует моменту при положении опоры в ц.и. сечения швеллера.


Таким образом, при расчете узлов примыкания второстепенных балок к главным балкам эксцентриситет поперечной силы нужно брать относительно центра изгиба сечения швеллера. В рассмотренном примере, если эксцентриситет принять относительно центра тяжести сечения или стенки швеллера, то сварные швы будут перегружены от момента в 1,6 и 1,28 раза соответственно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Два швеллера и перемычка.png
Просмотров: 357
Размер:	70.1 Кб
ID:	242973  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузка на перемычку.png
Просмотров: 420
Размер:	132.4 Кб
ID:	242976  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деформированная схема.png
Просмотров: 424
Размер:	81.6 Кб
ID:	242977  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изополя напряжений.png
Просмотров: 423
Размер:	349.2 Кб
ID:	242978  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Момент по SCAD.png
Просмотров: 412
Размер:	15.6 Кб
ID:	242979  

ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 09:25
1 | #34
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Хороший эксперимент (т. к. мою версию подтвердил и показал, что стеснённость здесь ни при чём).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 09:44
1 | #35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
...Величина изгибающего момента в сечении получилась 1668 Н*м, что с погрешностью до 1% соответствует моменту при положении опоры в ц.и. сечения швеллера...
Интересная работа.
А можете развернуть швеллера наоборот и посмотреть как изменится момент? Т.е. соблюдется ли принцип "е до Ц.И."
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 16:00
1 | #36
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А можете развернуть швеллера наоборот и посмотреть как изменится момент? Т.е. соблюдется ли принцип "е до Ц.И."
Можно и развернуть.
Сечения, пролеты балок, схема нагружения и закрепления те же. Расстояние между осями стенок швеллеров 1 м, но полки развернуты наружу. Напряжения в перемычке, как и раньше, определялись на расстоянии 130 мм от оси стенки швеллера.
При положении опоры в ц.и. сечения швеллера момент на расстоянии 130 мм от оси стенки: М_ц.и.=10000*(0,13-0,038)=920 Н*м.
Нормальные напряжения вдоль оси перемычки в центре КЭ для рассматриваемого сечения:

По напряжениям определен, как и раньше, изгибающий момент в поперечном сечении:

Величина изгибающего момента в сечении получилась 908 Н*м, что с погрешностью до 2% соответствует моменту при положении опоры в ц.и. сечения швеллера.

Примечательно, что переходя через точку ц.и. швеллера, меняется знак напряжений и, следовательно, знак момента в поперечном сечении перемычки. Момент в сечении, где перемычка соединяется со стенкой швеллера не равен нулю.

В приложении файлы проектов SCAD для вспомогательной схемы, основной схемы и основной схемы с разворотом швеллеров.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изополя напряжений_разворот.png
Просмотров: 307
Размер:	369.7 Кб
ID:	242991  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Момент по SCAD_разворот.png
Просмотров: 306
Размер:	16.2 Кб
ID:	242992  
Вложения
Тип файла: spr Швеллер_ЦИ_2.SPR (333.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: spr Швеллер_ЦИ_4.SPR (633.6 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: spr Швеллер_ЦИ_4_разворот.SPR (892.5 Кб, 4 просмотров)
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 16:54
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Власов рулит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2021, 16:56
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Власов рулит.
ZVV рулит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 10:41
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Во цирк устроили. С акробатикой.
И что доказали? Что опорный момент в балке равен крутящему моменту в швеллере?
Ну и стоило столько "городить"? И так ясно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 10:44
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..цирк...что доказали?...
Доппояснения для неподготовленных цирковых зрителей: доказали, что "е" надо брать от "ц.и."
Посты надо читать последовательно и со вниканием в содержание.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу подсказать шарнирные узлы на сварке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирные узлы на высокопрочных болтах saa Конструкции зданий и сооружений 7 24.03.2021 15:50
Прошу подсказать формулу расчета силы тока zjobz Электроснабжение 20 22.05.2017 13:19
Прошу подсказать принцип работы дозатора для замороженной биокультуры Eugene54321 Машиностроение 39 07.06.2016 11:11
Данные узлы шарнирные или жесткие? ЕВК Конструкции зданий и сооружений 21 21.01.2010 13:52
Прошу помощи! Узлы "колонна-балка", "колонна-стена".Металл Olga_f Конструкции зданий и сооружений 12 27.02.2009 16:36