Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
И ЦИ тут не при чем, кажись. Разве реакция опоры от примыкающей балки "сидит" на ЦИ главной балки?
Что-то я засомневался в том, что выше написал. Поясните пожалуйста, как ЦИ и сварные швы связанны между собой. ЦИ для расчета на кручение. Сварные швы - от точки приложения реакции опоры до ЦТ сварного полигона. Вроде так. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
А такие узлы в исполнении инженеров вызывают неприятные чувства. Если на бесят, то близко к этому. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Судя по логике рисовавшего этот е1, е1 это расстояние от цт главной балки до центра сечения сварных швов с правой стороны накладки. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Да откуда же она там взялась? Если она в ЦИ, тогда про бимомент и речи быть не может. С другой стороны - не возможно нагрузить сечение "швеллер" и при этом не получить стесненное кручение (если конечно нет конструктивных мероприятий).
Реакция опоры находиться в пределах ширины полки швеллера, b/2, к примеру. Можно на стенку ее отправить - портной на нитках не экономит" Последний раз редактировалось Alexmf, 26.10.2021 в 01:11. |
|||
|
||||
Никакого отношения центр изгиба к расчёту данного узла не имеет. Это в общем случае совершенно неправильно, хотя бы потому, что исключает стесненное кручение главной балки. Другой вопрос, что для симметричного двутавра центр изгиба совпадает с центром тяжести. Абсолютно правильное значение эксцентриситета - расстояние до центра тяжести шва, реальное применяемое - до грани стенки, с перестраховкой - до центра тяжести стенки для двутавровых сечений.
|
||||
|
||||
Регистрация: 04.10.2017
Сообщений: 28
|
Всем большое спасибо за ответы!
Цитата:
Если я считаю в кристалле вариант с двумя накладками, то мне хватает длины сварных швов для восприятия всех усилий. Если я остановлюсь на этом варианте и посчитаю узел полностью жёстким, то мне ещё нужно будет считать 10 мм кусочек пластин на Q и M, взятых с эпюр расчётной схемы с жёсткими узлами сопряжения балок, но ведь эти пластины тогда вряд ли смогут выдержать эти усилия? Цитата:
Спасибо большое, но вариант с двумя уголками с заводской сваркой точно не подойдёт, к сожалению, а другой не рекомендуется применять, когда есть продольные усилия, которые у меня к сожалению тоже есть |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Ранее в теме, участникам обсуждения был задан вопрос:
Цитата:
Основная расчетная схема представляет из себя две шарнирно опертые балки из швеллера, соединенные перемычкой из полосы. Пролет балок 6 м, расстояние между осями стенок балок 1 м. Балки развернуты полками внутрь. Швеллерное сечение балки по осям листов: высота 300 мм, ширина пояса 100 мм, толщина стенки 6 мм, толщина пояса 10 мм. Перемычка сечением 6*300 мм. Всё моделировалось в SCAD оболочками. Перемычка нагружена в середине силой 20 кН. Расчетная схема перемычки может быть представлена как однопролетная балка с упругим защемлением на опорах, нагруженная в середине сосредоточенной силой. Зная жесткость заделки на опорах и изгибающий момент в каком-либо сечении по длине перемычки, можно определить пролет балки, и следовательно, точку от которой нужно отсчитывать эксцентриситет при расчете узлов примыкания второстепенных балок к главным балкам. Для определения жесткости заделки перемычки создана вспомогательная схема, состоящая из одного шарнирно опертого швеллера. К швеллеру в середине пролета прикладывался крутящий момент и определялись перемещения сечения. При моменте 300 Н*м угол поворота сечения составил 2,15 градуса. Следовательно, жесткость опоры перемычки 140 (Н*м)/град. После расчета основной схемы с силой в середине перемычки получены перемещения узлов и напряжения в элементах. Напряжения в перемычке определялись на расстоянии 130 мм от оси стенки швеллера. Поперечная сила в перемычке равна 20/2=10 кН. Центр тяжести сечения швеллера смещен внутрь от оси стенки на 26 мм, а центр изгиба сечения смещен наружу от оси стенки на 38 мм. Положение ц.т. и ц.и. определены в сателлитах КОНСУЛ и ТОНУС. Также положение ц.и. проверено на вспомогательной схеме путем нагружения одиночного швеллера пробной нагрузкой в ц.и. Если считать перемычку шарнирно опертой, то: - при положении опоры в ц.т. сечения швеллера момент на расстоянии 130 мм от оси стенки: М_ц.т.=10000*(0,13-0,026)=1040 Н*м; - при положении опоры по оси стенки сечения швеллера момент на расстоянии 130 мм от оси стенки: М_ст=10000*0,13=1300 Н*м; - при положении опоры в ц.и. сечения швеллера момент на расстоянии 130 мм от оси стенки: М_ц.и.=10000*(0,13+0,038)=1680 Н*м. При прогибе перемычки как шарнирно опертой балки угол поворота опорного сечения 0,026 градуса, что даст момент на опоре от упругого защемления, приблизительно, 0,026*140=4 Н*м. По сравнению с ожидаемой величиной момента в рассматриваемом сечении момент от упругого защемления незначителен и им можно пренебречь. Нормальные напряжения вдоль оси перемычки в центре КЭ для рассматриваемого сечения: По напряжениям определен изгибающий момент в поперечном сечении. Для каждого элемента определялся момент относительно нейтральной оси путем умножения напряжения на площадь КЭ и на плечо. Затем, моменты для каждого КЭ суммировались. Величина изгибающего момента в сечении получилась 1668 Н*м, что с погрешностью до 1% соответствует моменту при положении опоры в ц.и. сечения швеллера. Таким образом, при расчете узлов примыкания второстепенных балок к главным балкам эксцентриситет поперечной силы нужно брать относительно центра изгиба сечения швеллера. В рассмотренном примере, если эксцентриситет принять относительно центра тяжести сечения или стенки швеллера, то сварные швы будут перегружены от момента в 1,6 и 1,28 раза соответственно. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А можете развернуть швеллера наоборот и посмотреть как изменится момент? Т.е. соблюдется ли принцип "е до Ц.И."
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Сечения, пролеты балок, схема нагружения и закрепления те же. Расстояние между осями стенок швеллеров 1 м, но полки развернуты наружу. Напряжения в перемычке, как и раньше, определялись на расстоянии 130 мм от оси стенки швеллера. При положении опоры в ц.и. сечения швеллера момент на расстоянии 130 мм от оси стенки: М_ц.и.=10000*(0,13-0,038)=920 Н*м. Нормальные напряжения вдоль оси перемычки в центре КЭ для рассматриваемого сечения: По напряжениям определен, как и раньше, изгибающий момент в поперечном сечении: Величина изгибающего момента в сечении получилась 908 Н*м, что с погрешностью до 2% соответствует моменту при положении опоры в ц.и. сечения швеллера. Примечательно, что переходя через точку ц.и. швеллера, меняется знак напряжений и, следовательно, знак момента в поперечном сечении перемычки. Момент в сечении, где перемычка соединяется со стенкой швеллера не равен нулю. В приложении файлы проектов SCAD для вспомогательной схемы, основной схемы и основной схемы с разворотом швеллеров. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Во цирк устроили. С акробатикой.
И что доказали? Что опорный момент в балке равен крутящему моменту в швеллере? Ну и стоило столько "городить"? И так ясно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Доппояснения для неподготовленных цирковых зрителей: доказали, что "е" надо брать от "ц.и."
Посты надо читать последовательно и со вниканием в содержание.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шарнирные узлы на высокопрочных болтах | saa | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 24.03.2021 15:50 |
Прошу подсказать формулу расчета силы тока | zjobz | Электроснабжение | 20 | 22.05.2017 13:19 |