29.06.2010, 11:15 | #1 | |
Пристройка к коттеджу
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 6934
|
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
Делать пристройку, отделенную от здания деф. швом. подошву фундаментов пристройки желательно закладывать на той же отметке, что и у существующего здания. Можно (хотя и не обязательно, надо смотреть чертежи) устроить нависание выступа из нового фундамента над существующим.
+ В нашем случае основную музыку будут заказывать не столько осадки, сколько их разность, поэтому, как по мне, вот это не работает, вернее ... не всегда работает). |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
У существующего здания осадки произошли. Или почти произошли. Всегда можно сделать у пристройки фундамент пошире, чтобы давление от пристраиваемойч асти не превышало природного на грунт на глубине заложения фундаментов ( а, как справедливо ранее заметили, пристраиваемый фундамент лучше размещать на глубине уже существующего). То есть сделать пристройку с безосадочным фундаментом. Никакой "разности осадок" в этом случае (да на Ваших великолепных грунтах) точно не будет. Совсем опять же неплохо стены новые и существующие анкерами связать. И ничего, чай не затрещит...
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 34
|
Да забыл написать, что отм низа пристройки=отм.низа сущ.дома
Я так понимаю для варианта с 4-мя сторонами фундамента Цитата:
Ширина нового фундамента не проблема |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Даже не сверлить, а раздолбить в нужном месте и добраться до арматуры фундаметной ленты, да и цокольные стены тоже... сверлежку можно в примыкании к оси 3 (кстати, графика хорошая), а в примыкании к оси Е - все-таки ррррраздолбить! И по верху стен я бы от греха монолитные пояса залил бы...
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 34
|
Цитата:
как-то сомнительно, или сделать как см. влож. файл, а потом это все дело залить Sorry, но чета не понял(или это пояса под перекрытием) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
Никуда не приехали) Деф. шов эт не только практика, но и теория. А вот жесткое соединение новодела с сущ. зданием - эт фантазии (читай маразм) отдельных личностей. Ни в одном серьезном лит. источнике (в т.ч. и в нормативной литературе) Вы не найдете подобных рекомендаций (разве что в брошюрках типа "Сам себе прораб"))))).
+ Кто сказал, что грунты "хорошие". Геологи тоже брешут. Особенно в случае таких вот "простых" строек (эт из личной практики)) |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Долбить не надо. Новые фундаменты на уровне старых и отделить деформационным швом. Или, как вариант, сделать буронабивные сваи и ростверк, примыкающий консольно к существ. зданию (если нет подвала, и копать не надо)
Для общего развития: http://dwg.ru/dnl/4565
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 34
|
Цитата:
на 0,5м + 0,25 стена, отделка итого порядка 0,8м пространства съели,поэтому и пытаюсь от этого уйти,(ладно бы ФБС-ки без ФЛ-ок были, то и вопросов о д.ш. не возникало,) можно конечно колонну воткнуть в угол но она тоже будет отступать порядка 0,6м(хотя и не так критично как стены). И кровля опять же, может ее разделять и не надо,вроде она менее будет восприимчива к влиянию осадок. Цитата:
Не, отчет об ИГИ есть, не думаю что сильно набрехали . |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
1. 10 этажей пристраиваем что ли? Нагрузка - кот наплакал!
2. Нет разности осадок - нет трещин. Нет разности осадок - зачем шов? На всякий на случай? А у нас так принято? 3. При сложной неравномерной геологии, большом и длинном здании - первый проголосую за полное отделение швом и за дублирование стен в месте примыкания. Здесь же - компактная пристройка, однородные достаточно прочные грунты, здание, у которго осадки произошли и новые не предвидятся, не пучинистые грунты, отсутствие грунтовых вод и верховодок, возможность выполнить безосадочный фундамент... и не обязательно это делать в свайном варианте! Теоретические советы по ремонту двигателя гоночного автомобиля вряд ли полезны при ремонте велосипеда. Я- за здравый смысл. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 34
|
Цитата:
2 Ashas-ka - а что тогда насчет поста №6? |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Evgen09,
цокольный этаж будет у пристраеваемой части? Если нет, то зачем тогда копать? И что значит Цитата:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 34
|
Нет
Суть в том что траншеи под 2 стены пристройки уже выкопали и сделали бет подготовку и только потом очухались, меня человек спросил на эту тему, я ему сначала тоже про д.ш., а потом подробнее глянул, думаю может как-то без д.ш( а так как решение здесь неявное к вам на форум и обратился) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пристройка в 9-ти этажному жилому дому | Andrey_110707 | Архитектура | 13 | 17.02.2010 11:14 |
Пристройка балкона | Ojessi | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 31.01.2010 18:02 |
Здание или пристройка | Igo59 | Архитектура | 23 | 13.11.2009 09:14 |
Пристройка на просадочных грунтах | Nagay | Основания и фундаменты | 30 | 14.05.2007 19:56 |