| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.08.2020, 10:46 | #1 | |
Просадка и расчет ленточного фундамента
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 2619
|
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
1. Имеет в разумных пределах. Я бы ориентировался на относительную разницу осадок 0,0005
2. Перевернуты Т-образный фундамент может оказаться дороже чем широкая лента. Как вы собираетесь перевернутую Т делать? 3. На скриншотах нагрузка в уровне подошвы фундамента - делаю вывод что вес фундамента Запрос не высчитывает сам |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Обратите внимание на параметр начальное посадочное давление 22 т/м2. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57
|
Цитата:
Если я правильно понимаю, просадки вообще не должно быть при меньшем давлении, но скад их все равно показывает. Почему - мне пока не хватает знаний понять. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Не подушка, подошва. Ширина назначается по расчетному сопротивлению грунта и величине осадок (формально разницу осадок можно не считать).
Армировать скорее конструктивно надо - нет там растянутой зоны. Поперечное рабочее армирование при длинных консолях считать надо. Цитата:
Обратите внимание - у вас давление под подошвой больше расчетного, и что то расчетное сопротивление грунта уж больно маленькое, должно раза в 2 больше быть, И модуль деформации должен быть больше - в вашем отчет он компрессионный указан |
|||
|
||||
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57
|
Можно конкретней? Ширину подошвы подбирал по расчету для равномерной просадки. Толщину не нашел где и как посчитать. Сделал на основе подглядывания в другие проекты. Армирование нижнее по расчету, верхнее добавил сам, хоть оно по идее и не требуется.
Или "бестолковая" только к выпускам относится? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Толщина - конструктивно
Рассматривать отдельно работу подошвы фундамента - нерационально. ИМХО, такая лента не будет жесткой. Надо рассматривать работу фундамента в целом - и тогда не нужны не хомуты, ни 2 ряда арматуры Закладные в виде ручек/петель - непонято зачем - там если и будут какие усилия, то на срез - достаточно обычные куски арматуры воткнуть горизонтально. У вас же никаких подвалов/подпольев не будет? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57
|
Будет обратная засыпка внутри в качестве несъемной опалубки и плита поверх ленты. Подвал не планируется.
А можно как то схематично изобразить как воткнуть арматуру горизонтально? Не могу понять. Мне эти петли тоже не нравятся. Думал их вообще не делать, но на практически на всех схемах что смотрел есть связь между подошвой и ребром ленты. Причем показаны выпуски на всю высоту ленту (это видимо актуально в случае подвала). |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
http://www.myhome.ru/uploads/public/...1504858715.jpg
Думаю как-то так, только столько выпусков не надо. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет монолитного пояса в составе ленточного фундамента (желательно Ing+) | Сет | Расчетные программы | 67 | 08.06.2019 14:43 |
Расчет ленточного и столбчатого фундамента с учетом сейсмики | Max147d | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2016 20:09 |
Расчет осадки ленточного фундамента методом угловых точек | Lalan | Основания и фундаменты | 7 | 25.12.2014 09:22 |
Расчет на внецентренное сжатие сваи ленточного фундамента | Prorab kIROV | Основания и фундаменты | 7 | 23.12.2014 17:09 |
Расчет ленточного фундамента под стену подвала | бестолочь | Основания и фундаменты | 6 | 25.03.2012 21:01 |