Расчетная нагрузка на сваю
Panther
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 129

Товарищи, помогите разобраться юному специалисту со старой формулой расчетной нагрузки на сваю: N=Nd/n(+-)Mx*y и т.д. (п.3.11 из СНиП 2.02.03-85)...
Неясен мне вопрос-вот пишется-х,y - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, м....
А вот надо ли учитывать знак х и y, если главные оси проходят по центру свайного поля, а сваи расположены по обеим сторонам от осей???

Вложения
Тип файла: pdf СНиП 2.02.03-85-Свайные фундаменты.pdf (42.5 Кб, 642 просмотров)


Последний раз редактировалось Panther, 09.03.2011 в 10:57.
Просмотров: 6320
 
Непрочитано 09.03.2011, 11:05
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Знак учитывать надо. Это формула для определения нагрузки на конкретную сваю.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 11:14
#3
Panther


 
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129


нет, я имею ввиду - не те х, y, которые в числителе, а те, которые в знаменателе...
Panther вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 11:23
#4
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Знаки для х, у не учитываются, учитывается только знак нагрузки. Дополнительно можно посмотреть серию по свайным фундаментам под колонны зданий, там в П.З. все четко расписано (к сожалению номер серии не помню).
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 12:04
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
нет, я имею ввиду - не те х, y, которые в числителе, а те, которые в знаменателе...
- в знаменателе они возводятся в четную степень (знак не имеет значения)

В знаменателе сумма квадратов расстояний, а не квадрат суммы расстояний.
Формула по аналогии с напряжением в любой точке сечения из сопромата.

Последний раз редактировалось olf_, 09.03.2011 в 12:13.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 12:12
#6
Panther


 
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- в знаменателе они возводятся в четную степень (знак не имеет значения)

В знаменателе сумма квадратов расстояний, а не квадрат суммы расстояний.
спасибо, так а что делать с числителем-то? там знаки учитываются или нет?
Panther вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 12:20
#7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Panther Посмотреть сообщение
спасибо, так а что делать с числителем-то? там знаки учитываются или нет?
- на знак там особо не упирай (там перед дробью стоит плюс/минус - подразумевается что пользователь сам сообразит..), здесь необходимо следить за логикой:
Если соответствующий изгиб. момент загружает/вдавливает сваи - "плюс";
Если соответствующий изгиб. момент разгружает/выдергивает сваи - "минус".
Граница между загружаемыми и разгружаемыми сваями (для соответствущего момента) - главная ось куста свай перпендикулярная плоскости действия соответствущего изгиб. момента.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2011, 13:26
#8
Panther


 
Регистрация: 11.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 129


спасибо =)
Panther вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2011, 18:34
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Panther вот для лучшего понимания вывод формулы
Вложения
Тип файла: doc Формула из СП.doc (45.5 Кб, 428 просмотров)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2020, 16:21
#10
simackov.serghey


 
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23


Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста как определить расчётную нагрузку на одиночную сваю с учетом действия изгибающего момента? Например, если опора опора освещения установлена на одиночную винтовую сваю.
simackov.serghey вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2020, 17:20
#11
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


#10
Расчетные нагрузки остаются N, M, Q. Момент в N не переходит (нет плеча).
Отдельные расчёты на N.
Отдельные расчёты на M-Q.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 08:40
#12
simackov.serghey


 
Регистрация: 10.07.2019
Москва
Сообщений: 23


Спасибо, olf_
simackov.serghey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетная нагрузка на сваю

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
Нагрузка на сваю в кольцевом или круглом фундаменте BoT Основания и фундаменты 12 25.12.2009 10:14
Нагрузка на сваю С-70.30-9. Oleg Len Основания и фундаменты 25 21.04.2009 19:10
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37