Непрочитано 01.04.2014, 20:26 #1
Почему просаживается щебеночное основание
dahunpao
 
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 10

Доброй ночи коллеги! Столкнулись на работе с проблемой. Переделывали проект за другими проектировщиками, у которых монолитная лента 10 этажного здания лежала на слабых, пучинстых суглинках, но ниже уровня грунтовых вод, на 2 м ниже, согласно геологии, лежат пески (с модулем деформации Е = 30 Мпа), решили дойти до них для надежности и посадить ленту на них, через щебеночное основание, но уровень грунтовых вод уже лежит выше этой отметки. Вообщем сказано - сделано. Строители отрыли котлован на 2 м глубже, сделали акты приемки котлована, что они п овсей площади котлована докапались до песков, что линзы вышележащих грунтов отсутствуют. Далее для выравнивания дна котлована и обеспечения дренажа мы им предложили сделать щебеночное основание толщиной 450 мм, из щебня фракции 50-70 с расклинцовкой гравием фракции 10-20, с рекомендациями по уплотнению основания до коэффициента уплотнения 1.0. Основание уплотнили, приехали геологи взяли пробы, составили отчет что коэффициент уплотнения от 0.97 до 1.00, вроде бы все хорошо, уровень грунтовых вод контроилруется через колодцы, и постоянно откачивается. Согласно указаниям геологов, принимающих котлован, засыпка щебнем должна была происходить в сухом котловане, то есть УГВ надо было понижать ниже отметки дна котлована для укладки щебня, что строители не сделали в свою очередь. Потом звонят строители и говорят что у них за ночь стоянки катка на основании, он чуть ли не подтонул в этом основании на 10 см. ВЫезжаем на стройку, просим каток проходить, он делает несколько проходок, конечно он не тонет как истерили строители, но осадка есть основания, причем основание вроде сухое с виду как только каток начинает ехать оттуда начинает подниматься вода, и оно начинает просядать, сделали замеры что село около 5 см (борозы по краям мы не учитываем, если с учетом бороз то там выше, считаем именно разность отметок центра прокатанной площадки и отметки находящейся за бороздой. Самое интересное что если каток уезжает, то в течение нескольких минут вода уходит и основание выравнивается постепенно до прежней отметки. С учетом того что там гравелистый песок практически не сжимаемый (Е=30 Мпа) то результат очень странны, строители божатся что никаких линз вышележащих слабых грунтов там нет. Уровень грунтовых вод все повышается, и понизить его существенно нет просто технической возможности. В связи с этим возникает несколько вариантов действий: 1. Попросить строителй вскрыть основание в самых неблагоприятных точках и првоерить, проектной ли толщины сделано основание и нет ли там линз слабых грунтов 2. Если все там хорошо (линз нет, основание не меньше по толщине проектного), тогда предложить строителям сделать еще слой основания 200 мм хотя бы. 3. Если и это не поможет, заменить проектное решение с лент на монолитную плиту. Поделитесь пожалуйста своим мнением по поводу этой проблемы и путях ее решения!
Просмотров: 2896
 
Непрочитано 02.04.2014, 09:59
1 | #2
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,658


dahunpao, в вашем случае сколько щебня не сыпь (что уже отсыпанные 450мм, что дополнительные 200мм) - роли не играет.
Под щебнем у вас на площадке водонасыщенный песок. Когда его нагружаете (катком) - вода из пор отжимается в окружающий массив, происходит осадка поверхности. Когда нагрузку снимаете (каток уехал) - вода из окружающего массива с избыточным поровым давлением стремится "разгрузиться", и уходит в том числе и в "отжатую" часть. В результате происходит обратный подъём поверхности (правда он в теории должен бы быть не 100% от осадки...).
Называется этот процесс фильтрационной консолидацией грунта.
Какие могут быть проблемы:
- если на летночном фундаменте возводить здание на таком основании, то при не равномерном нагружении фундамента лента может лопнуть.
однако это вполне возможно и с плитой, с той лишь разницей, что плита может перераспределить давление по площади, уменьшив неравномерность деформаций, и может быть не треснет.
Как бороться:
1. Рассчитать величину доп.осадки при консолидации, оценить на сколько она критична, принять решение.
2. Может быть перейти с ленты на плиту, но опять таки без расчётов - никак
3. Ничего не менять в конструкции, пусть грунт консолидируется, но организованно. Для этого делаете водопонижение на глубину сжимаемой толщи (иглофильтрами например) пригрузив при этом основание. После стабилизации осадки пригрузка снимается, но водопонижение не отключать. Выравниваете основание до проектной отметки. Возводите фундаменты, надземную часть. После этого можно отключать водопонижение. В этом случае никаких непредсказуемых явлений быть не должно, но водопонижение - вещь не дешёвая, поэтому надо считать экономику...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 15:07
#3
dahunpao


 
Регистрация: 01.04.2014
Сообщений: 10


Спасибо Сергей Юрьевич!
dahunpao вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему просаживается щебеночное основание

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Щебеночное основание под фундамент из демонтируемого бетона stim Железобетонные конструкции 2 08.08.2013 09:57
Основание ж.б столба ЛЭП почему имеет заострение ? Pro-M Железобетонные конструкции 19 23.05.2013 19:53
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16