Нагрузочная способность плит перекрытия в доме(серия, тип постройки здания 122, 9 этажей)
V1talya
 
Регистрация: 18.10.2021
Сообщений: 11

По типу 122 не смог найти информации в интернете (дом находится Саха(Якутия) г.Нерюнгри) (год постройки дома 1986)

Имеется 9 этажный дом, живу на 9 этаже 52кв квартира, решили залить пол в уровень, вышло от +1см до +6см, самый большой перепад у входной двери, и встал вопрос а не много ли это ? строители говорят,что у этих домов 220 перекрытия и нагрузочная способность 600 кг кв.м + запас прочности.
Так ли это ? или стоит заказать экспертизу и пусть все посчитают ? посмотрят ? а то многие делают и не думают....

Последний раз редактировалось V1talya, 19.10.2021 в 09:54.
Просмотров: 4207
 
Непрочитано 18.10.2021, 15:14
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от V1talya Посмотреть сообщение
а то многие делают и не думают....
а некоторые сначала сделают а потом думают.
если каких либо критических дефектов стен и перекрытий у Вас нет, соседи снизу не прибежали пока с криками "караул".... можно оставить как есть.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2021, 16:09
#3
V1talya


 
Регистрация: 18.10.2021
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а некоторые сначала сделают а потом думают.
если каких либо критических дефектов стен и перекрытий у Вас нет, соседи снизу не прибежали пока с криками "караул".... можно оставить как есть.
Еще нечего не сделано, только поставлены маяки и закуплено 90 мешков (25кг) грубого ровнителя, а где 6 см слой туда еще сетку металлическую купил. (как сказали мастера, что бы не потрескалось )
Когда выставили маяки, я тормознул заливку пола...
V1talya вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2021, 16:50
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от V1talya Посмотреть сообщение
Когда выставили маяки, я тормознул заливку пола...
решение принимать Вам.

Цитата:
Сообщение от V1talya Посмотреть сообщение
нагрузочная способность 600 кг кв.м + запас прочности.
бывает и 800, и больше, и меньше.
А собрать нагрузки - зачастую не такая простая задача, как кажется, с учетом тяжелых перегородок, перераспределения этих усилий итп.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2021, 16:51
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от V1talya Посмотреть сообщение
600 кг кв.м
Вряд ли. Обычно меньше. Хотя бывает и так.

Цитата:
Сообщение от V1talya Посмотреть сообщение
решили залить пол в уровень, вышло от +1см до +6см
если поверх плиты перекрытия (а не поверх другой стяжки) то это вполне допустимо.
Дмитррр на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2021, 16:59
#6
V1talya


 
Регистрация: 18.10.2021
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
бывает и 800, и больше, и меньше.
А собрать нагрузки - зачастую не такая простая задача, как кажется, с учетом тяжелых перегородок, перераспределения этих усилий итп.
под перегородками вы имеете ввиду тонкие стены (таких две и они висят на закладных...) или и основные ? несущие стены ?


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Вряд ли. Обычно меньше. Хотя бывает и так.


если поверх плиты перекрытия (а не поверх другой стяжки) то это вполне допустимо.
Да, поверх плиты.
V1talya вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2021, 18:01
#7
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


Если марки плиты и серии нет. То да рассчитывать на 600 кг/м2 (хотя в теории есть и пустотки на 400, и на 800, 1000, 1200). Скорее всего там конечно 600, но кто ж гарантированно скажет? От веса людей, мебели и прочего принимайте 200 кг/м2. Остальное это весь вашего пола и перегородок. Сложнее всего собрать вес перегородок посмотреть как они стоят на плитах. В теории там есть запас и рухнуть оно не должно даже если перегрузите. Ну и плиты все такие в идеале худо-бедно объединяются в диски: швы заделываются раствором и тд. НО лучше свыше проектной нагрузки не давать.
Kinzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 07:33
#8
V1talya


 
Регистрация: 18.10.2021
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Если марки плиты и серии нет. То да рассчитывать на 600 кг/м2 (хотя в теории есть и пустотки на 400, и на 800, 1000, 1200). Скорее всего там конечно 600, но кто ж гарантированно скажет? От веса людей, мебели и прочего принимайте 200 кг/м2. Остальное это весь вашего пола и перегородок. Сложнее всего собрать вес перегородок посмотреть как они стоят на плитах. В теории там есть запас и рухнуть оно не должно даже если перегрузите. Ну и плиты все такие в идеале худо-бедно объединяются в диски: швы заделываются раствором и тд. НО лучше свыше проектной нагрузки не давать.
Если брать самые минимальные значения:
200 кг на кв.м, 6см слой на 1кв.м ~150кг (готовая смесь геркулес грубый ровнитель), запас 50 кг, где будет самый толстый слой, там мебели не будет, а где будет то они как раз дадут общую нагрузку +50-100кг на кв.м, в среднем превышение будет в размере 50кг на кв.м

Жить можно ? или надо что-то делать ?
V1talya вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 07:53
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


V1talya, если демонтированы все слои пола и выравнивание выполнянтся по плите - то делайте. Кроме 150кг/м2 полезной еще и состав пола должен был быть учтен.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 09:35
#10
V1talya


 
Регистрация: 18.10.2021
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
V1talya, если демонтированы все слои пола и выравнивание выполнянтся по плите - то делайте. Кроме 150кг/м2 полезной еще и состав пола должен был быть учтен.
слоев пола не было, плита + старый линолеум со стекловатой...

Красным выделена толщина стяжки, может план квартиры и размеры плит чем-нибудь помогут
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sloi.png
Просмотров: 92
Размер:	44.9 Кб
ID:	241852  
V1talya вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 09:48
#11
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,407


Цитата:
Сообщение от V1talya Посмотреть сообщение
плита + старый линолеум
Как это? Линолеум по плите, без стяжки? Не бывает такого.
Admin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 09:50
#12
V1talya


 
Регистрация: 18.10.2021
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Как это? Линолеум по плите, без стяжки? Не бывает такого.
Ну вот так, бывает, у нас везде так тут, стяжки между плитой и чистовым полом нету негде, бывает в 5 этажках деревянный пол...
дом 1986 года...
V1talya вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 12:40
#13
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


А вы уверены, что это плита у вас торчит, а не стяжка?
Дмитррр на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 13:56
#14
V1talya


 
Регистрация: 18.10.2021
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А вы уверены, что это плита у вас торчит, а не стяжка?
Уверен

Почему вы так удивлены ?

Последний раз редактировалось V1talya, 19.10.2021 в 14:03.
V1talya вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2021, 14:05
#15
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Как это? Линолеум по плите, без стяжки? Не бывает такого.
Бывает. В панельках, правда. Сам жил в 2-х домах таких - 91 серия, постройки начала/середины 90-х годов. Линолеум на теплозвукоизоляционной основе.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 02:19
#16
V1talya


 
Регистрация: 18.10.2021
Сообщений: 11


Залили пол в большой комнате 65 мешков 25кг = 1625 + вода ~ 600кг = 2225 кг / 18 = ~123кг на кв.м., без учета разных толщин, после испарения воды в конечном итого будет ~90 кг на кв.м....
Вроде как все в пределах нормы + запас на мебель и нас двоих.

Последний раз редактировалось V1talya, 21.10.2021 в 03:34.
V1talya вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2021, 09:30
#17
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от V1talya Посмотреть сообщение
123кг на кв.м., без учета разных толщин, после испарения воды в конечном итого будет ~90 кг на кв.м....
Не будет. Вода в расстворе остаётся навсегда. Это из мокрого песка вода высыхает. А в расстворе/бетоне/штукатурке вода связывается химически и становится его неотъемлемой частью.
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 21.10.2021, 09:39
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
в расстворе/бетоне/штукатурке вода связывается химически и становится его неотъемлемой частью.
если точнее - то химически связывается вода, необходимая для гидратации (это порядка 25% цемента по весу). Остальной объем (бОльший) воды обеспечивает подвижность смеси (с использованием пластификаторов требуемое В/Ц отношение снижается, но для наливных смесей оно большое)
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 10:01
#19
V1talya


 
Регистрация: 18.10.2021
Сообщений: 11


Какая часть испаряется ? (смесь использовалась Грубый ровнитель Геркулес GF-27)

----- добавлено через ~3 ч. -----
Вот так идет процесс заливки, что интересно в общем коридоре уже есть заливка/клей для плитки в 2 см и в ванной комнате, это явно с основания дома.

У нас дома строились с расчетом на сейсмоактивность, запас по прочности +25% закладывался, так говорят строители.

Пока не могу найти у нас в городе контору, что бы она посчитали нагрузки и дала заключение все в пределах допуска или лучше снять стяжку (только пол комнаты, в остальных 2-3 см), можно будет снять половину стяжки, положить пеноплекс гео/45 как раз 50мм идет и сделать стяжку в 1 см на него ?
V1talya вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2021, 11:10
#20
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Стяжка 1 см по пеноплексу потрескается - 100%
ТС, не морочьте себе голову, 1-6 см стяжки по перекрытию - заливайте спокойно.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузочная способность плит перекрытия в доме(серия, тип постройки здания 122, 9 этажей)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Определение количества этажей здания Snick Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2016 11:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Перекосы этажей каркасно-монолитного здания Олег - movic Конструкции зданий и сооружений 28 13.02.2010 23:34