| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.07.2015, 17:55 | #1 | |
Подпорная стенка со сваями в два ряда. Помогите с расчетом!!
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Регистрация: 20.09.2007
Сообщений: 208
|
||
Просмотров: 2971
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Есть специальный раздел: Поиск исполнителей
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157
|
На форуме есть несколько тем, посвященным подпорным стенкам на сваях. Общий вывод - такая конструкция извращение. ЕЕ слабое место - работа свай на горизонтальную силу. Расчет работы свай на горизонтальную силу можно сделать вручную по старому свайному СНиПу (не СП). Для расчета там очень простая формула.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С) |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Что я только что прочел ? А разве дешевле сваи добавить, которые очень плохо на срез работают ? Увеличьте подошву (ту часть которая 300мм), от опрокидования поможет, увеличится вес, пересчитайте на сдвиг, если не пройдет, делайте зуб. Тут на форуме много тем по поводу подпорных стен !
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 208
|
Цитата:
Подошву не получится увеличить, там кабель. А как выглядит "зуб"??? Видимо надо сделать уступ по подошве стенки. Но выполнить расчет вряд ли??? мне кажется, что при "моей" схеме наружный ряд свай будет работать на сжатие, а внутренний - выдергивание. или нет?? |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Цитата:
Поищите темы на форуме, это уже несколько раз обсуждалось ! Зуб тоже может быть выполнен по разному, и от опрокидования (горизонтальный на стенке) и от сдвига (вертикальный в подошве), а в Вашем варианте можно и комбинированный применить http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=866579&postcount=11 В общем вариантов много, вот только методики расчета искать нужно ! Ну сваи - это не лучший вариант... На сваи будет действовать так же момент, помимо вертикальных и горизонтальных нагрузок. Роль Ваших свай - бетонные анкера для подпорной стены, потому подбираете арматуру на все эти усилия.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы | zc-igor | Лира / Лира-САПР | 7 | 14.12.2011 20:59 |
Подпорная стенка. Армирование контрфорса | halfsin | Железобетонные конструкции | 3 | 22.06.2011 10:58 |
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м | nrenat_kazan | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 21.10.2008 23:00 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
Уголковая подпорная стенка на свайном основании | винсент75 | Основания и фундаменты | 8 | 27.02.2007 12:05 |