| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Нужно ли заделывать отверстия в перекрытиях в местах прохода воздуховодов?

Нужно ли заделывать отверстия в перекрытиях в местах прохода воздуховодов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.04.2015, 12:40 #1
Нужно ли заделывать отверстия в перекрытиях в местах прохода воздуховодов?
deviser
 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347

Согласно Приложению Б (СП 73.13330.2012), отверстия для прокладки в/водов в перекрытиях должны быть на 150 мм больше сечения в/вода.
В здании смонтированы вертикальные в/воды прямоугольного сечения. Толщина перекрытий вместе с конструкцией пола 300 мм. Сечения в/водов от 400х200 до 800х800. Места соединения секций в/вводов (фланцы) попадают в плоскость перекрытий.
Вопрос: чем заделывать отверстия?
Если бетоном, тогда фланцы окажутся заделанными бетоном, и, по-моему, это неправильно, потому что усложняет демонтаж в/водов. Но в нормах (СНиП по проектированию ОВиК и «Внутренние сантехсистемы») никаких запретов на расположение фланцев внутри отверстий не нашел.
Если монтажной пеной, то в помещениях, где проходят в/воды, есть подвод воды и канализации (помещение уборочного инвентаря), и тогда в случае пролива вода может попасть на нижний этаж, так как пена – неводостойкий материал.
В нормах четко не прописано, как заделывать эти отверстия и нужно ли вообще, и я подумал, что, может быть, необязательно?
Просмотров: 19818
 
Непрочитано 22.04.2015, 10:29
#2
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


СП 2.13130.2012
5.2.4 Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 11:17
#3
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций.
Проблема еще в том, что проектировщики нарисовали отверстия в перекрытиях размерами в плане такими же, как и сечение в/вода, т.е. не оставили требуемых по СНиП зазоров по 75 мм с каждой стороны. Поэтому, когда монтировали в/воды, строителям пришлось для расширения отверстий ломать плиту по периметру в/вода.
К тому же, сами в/воды проходят в углу помещения, т.е. двумя своими сторонами почти вплотную примыкают к стенам и в этих местах к отверстиям не подберешься.
В результате зазоры получились не по 75мм с каждой, а по 10-15 см с двух сторон. Поэтому непонятно, чем их заделывать. Чтобы туда ни укладывать (утеплитель, бетон, раствор), любой материал надо на что-то опирать. Той же пеной можно щель 15 см заполнить, но как ее удержать снизу? Какими-то перемычками (из уголков или арматурных стержней) перекрыть отверстие не получается, потому что открыты только 2 стороны отверстия, две другие примыкают к двум пересекающимся стенам и закрыты вертикальными в/водами.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 11:29
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


1. Никакой пены. Бетонирование или заделка раствором - огнестойкость перекрытий должна выдерживаться, а сам водуховод тоже должен доводиться до нормируемого предела огнестойкости. Заделку опирать на опалубку, подвешиваемую сверху. В узкую щель нагнетайте раствор под давлением.

2. То что ответстия "такие же, как сечении в/вода" - брак проекта. Надо было пригласить автора для самоличного доведения отверстий до нормы.

3. Фланцы в толще перекрытия - брак монтажников вентиляции. Но их можно и забетонировать - воздуховоды разбирать не придется.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 12:40
#5
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Поэтому непонятно, чем их заделывать. Чтобы туда ни укладывать (утеплитель, бетон, раствор), любой материал надо на что-то опирать.
Вы мне напоминаете даму, у которой закончился бензин в авто, а она не знает, почему машина не едет.
Обратитесь к строителю-практику. Он все знает.

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Надо было пригласить автора для самоличного доведения отверстий до нормы.
Вот уж истинно. И дать автору зубочистку для расширения отверстия.
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Нужно ли заделывать отверстия в перекрытиях в местах прохода воздуховодов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему _Alex Расчетные программы 25 08.07.2009 15:49