| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.06.2020, 20:55 | #1 | |
Помогите определить несущую способность поврежденных жб плит.
Регистрация: 04.06.2020
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 1783
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Тс, вы уверены что плиты защемлены?
Если ПК в высоту 220, просверлили 190 то сколько осталось?... Какое-то ограничение податливости (частичное защемление) у стен может быть, но я бы не рассчитывал на него как на защемление при нормальной работе перекрытия, хотя собственный вес вполне может быть и держит пока. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Sasha123, невозможно было бы произвести работы, в частности просверлить отверстие. Подозреваю, что некие люди махинируют махинации, а форумчанам предлагают сыграть в Шерлока Холмса.
Особенно интересно выглядит отношение ТС к умственным способностям форумчан. Или вы Илон Маск и набираете команду своими знаменитыми тестами ? Ну или кто-то не в курсе, что поверх плит кладут стяжку.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Чисто теоретически, если аккуратно в сжатой зоне прорезать борозду, предварительно подперев плиты, уложить туда стальную трубу, приварить арматуру и заделать безусадочной смесью, плита что-то будет нести, а так плиты под замену/усиление конечно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
Исправить можно, решение стоит денег, необходимо обследование, так как не понятно по картинке ситуацию. Так то плиты должны были уже сложиться "домиком" только перевернутым)).
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531
|
ну почему же "0", можно пофантазировать, и представить что перед сверлением плит поперек (фантастическое оборудование у умельцев было, ибо тут в стенке 510 мм кирпичной выполнить круглое отверстие целое дело, а тут 6 плит насквозь) плиты были правильно вывешены и после выполнения отверстий в образовавшийся проём (ну не поворачивается язык по другому назвать эту кроличью нору) вставлена металлическая труба и всё пространство между стенкой трубы и плитами зачеканено безусадочным ремонтным раствором, после набора 100% прочности раствора, опалубку вывешивавшую плиты сняли. Тогда прочность, как было отмечено выше исчисляется несущей способностью водосточной трубы на сжатие.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 | гувиев | Основания и фундаменты | 5 | 12.02.2018 14:35 |
Как рассчитать несущую способность фермы жб пролетом 24м | Дмитрий035 | Железобетонные конструкции | 11 | 27.02.2014 17:04 |
Определить несущую способность внецентренно-сжатого простенка | Solne(hn@ya | Железобетонные конструкции | 7 | 14.02.2014 13:41 |
Помогите определить серию или ГОСТ, по которым сделаны ребристые плиты с ребрами вверх | Ксения В. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 01.12.2013 23:24 |
Расчет сваи на вертикальную нагрузку. Помогите определить несущую способность | Sanechek | Основания и фундаменты | 12 | 15.11.2013 20:40 |