| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монтаж многопустотной плиты перекрытия

Монтаж многопустотной плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2020, 22:27 #1
Монтаж многопустотной плиты перекрытия
Nuf-Nuf
 
Регистрация: 16.06.2020
Сообщений: 2

Я студент, делал курсач по жбк, требуется расчет предварительно напряженной многопустотной плиты перекрытия, ригеля, колонны.
Когда принимал размеры плиты, глянул ГОСТ 26434-2015 "Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры" и принял 1ПК 48.30. Препод сказал, что с плитами такой ширины возникают проблемы при монтаже (складывается книжкой), но допустил к защите с учетом того, что я объясню правильность своего выбора на защите. Я понимаю, почему она может сложиться. Есть ли какие-то специальные приспособления для монтажа таких плит? В интернете нашел только про вилочный захват для монтажа ребристых плит, не знаю подойдет ли он для пустотных. Или необходим расчет в поперечном направлении плиты? Тогда попрошу натолкнуть на мысль из чего исходить. Вообщем подскажите, как избежать порчи плиты при монтаже
Заранее спасибо
Просмотров: 2065
 
Непрочитано 17.06.2020, 11:43
1 | #2
1sergik1

Нач. группы ОЗиС
 
Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385


Почитайте серию 1.241-1 выпуск 43 в ней есть указание по подъему плит при монтаже и транспортировке с применением самобалансирующихся траверс за петли
1sergik1 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2022, 16:06
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


https://vk.com/video-43190284_456239345
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2022, 16:12
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 19.11.2022 в 18:41.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2022, 18:08
| 1 #5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Цитата:
Сообщение от Nuf-Nuf Посмотреть сообщение
но допустил к защите с учетом того, что я объясню правильность своего выбора на защите.
Преподаватель явно спросил не про технологию монтажа, обеспечивающую неразрушение плиты, а попросил обосновать выбор одной плиты 3 метра вместо двух по 1,5. Я вот вообще ни одного плюса более широкой плиты не могу найти. И везти её тяжелее, особенно плашмя (негабарит), и грузоподъёмность крана нужна существенно побольше, и сложиться может не только из-за строповки, но и тупо из-за неравномерности опирания, и монтажникам тяжелее ловить плиту на монтаже, и варьируемость пролетов меньше, да и в наличии на заводах ЖБИ под вопросом.
Единственный слабый теоретический плюс - комнатушки шириной 3 метра можно перекрывать без стыка посередине, типа, ровный потолок.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2022, 00:05
#6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Я вот вообще ни одного плюса более широкой плиты не могу найти.
"выбор одной плиты 3 метра вместо двух по 1,5" - уже плюс.
По крайней мере 30 лет назад для крупнопанельных домов изготавливали пустотки 3,6*6м .
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Единственный слабый теоретический плюс - комнатушки шириной 3 метра можно перекрывать без стыка посередине
А при опирании по 4-м или 3-м сторонам и расход арматуры снизится.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2022, 00:29
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вот если бы подумали башкой практично, то бы самыми вкусными плитами были бы плиты шириной 2,4 м.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монтаж многопустотной плиты перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отобразить в РПЗ визуализацию армирования ж.б. плиты перекрытия с капителями ? Tyhig SCAD 17 27.11.2019 16:55
Огнесохранность плиты сборно-монолитного перекрытия Тиберий Железобетонные конструкции 9 25.03.2017 00:46
Получение ТУна плиты перекрытия. роман 1224 Технология и организация строительства 3 09.11.2011 17:28
Ищу чертежи и расчет лестничного марша и многопустотной плиты перекрытия Мифон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.01.2010 21:59