| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.11.2010, 15:25 | #1 | |
Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:(
Проектировщик
Челябинск
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 12937
|
|
||||
а вы у них спросите что дольше будет не гореть (не воспламеняться и не плавиться) деревянное перекрытие, металлическая лестница или их костюмы. у этих пожарников. они хотят наверное что то от вас получить.
__________________
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт |
||||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.04.2010
Челябинск
Сообщений: 9
|
Если бы я зналаОна существующаяНезнаю сколько ей летКосоуры я даже не измерила
А чертежа нет. Они написали письмо с просьбой разработать вариант повышения огнестойкости металлической лестницы и сделать смету. Я лошара
__________________
Будущий ГИП :cool::victory::wacko: Последний раз редактировалось Elenalo, 10.11.2010 в 15:59. |
|||
|
||||
обшиваешь косоуры ГКЛО в два слоя: 2х12,5 мм=25 мм, всё свободное пространство под ГКЛО заполняешь минватой класса НГ, шпаклёвка, покраска водоэмульсионкой. ступени обшиваешь в один слой ГКЛО, затем плитка.
если несущие конструкции не выдерживают доп. нагрузку, то делаешь усиление этих конструкций, стойки поставь, или балку в стену. всё тоже зашиваешь ГКЛО. у KNAUF вроде есть сертификаты пожарные на такую защиту мет. конструкций. Последний раз редактировалось Sерж, 11.11.2010 в 08:42. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2009
Сообщений: 37
|
Доброго времени суток всем! У меня похожая лестница. Огнезащита косоуров и ступеней понятна. А как поведут себя при пожаре места примыкания металлических ограждений к ступеням и косоурам ( у меня ограждение к косоурам закреплено). Так сказать "мостик нагревания получается".
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
VITan, вопрос немного напоминает развод.
Ну, мой тупой прорабский спинной мозг рассуждает так: Если места примыкания металлических ограждений к косоурам настолько разогрелись при пожаре, что начинают отваливаться при опирании на них человеческой руки, то, видимо, Вы проектируете общежитие терминаторов. Эвакуируемый терминатор должен спрыснуть путь своего эваковыхода жидким азотом. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
помогите с расчетом, подбором металлической балки | rezo_55555 | Металлические конструкции | 3 | 30.07.2011 13:42 |