Выделение помещения перекрытием REI 60
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302
|
||
Просмотров: 6523
|
|
||||
В данном случае требуется увеличить предел огнестойкости перекрытия между 1 и 2 этажем. Между 2 и 3 ничего делать не требуется.
Откуда ты взял, что существующее перекрытие обеспечивает предел огнестойкости 45 мин? Ты это сможешь подтвердить документально или расчетом? Я так понимаю, что здание существующее. Самый простой способ это поставить огнестойкий подвесной потолок с пределом огнестойкости 60 мин и у пожарных не будет вопросов.
__________________
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем! |
||||
|
||||
Регистрация: 24.08.2018
Сообщений: 5
|
Цитата:
5.4.16 Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей. СО-III, стены лестницы REI 60 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Категория помещения венткамеры и еще ряд вопросов | Gammy | Инженерные сети | 14 | 08.07.2017 07:27 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Какими противопожарными преградами необходимо выделить производственные помещения? | nicodimus | Архитектура | 7 | 21.07.2009 07:07 |
КЕО. Что такое характерный разрез помещения? | SergL | Архитектура | 11 | 19.12.2008 21:52 |