Здравствуйте!

Думаю сделать стяжку в квартире.
Дом панельный 1974 года постройки.

Как говорят, для этого надо знать допустимую нагрузку на плиту перекрытия.
Чтобы правильно определиться со способом стяжки.

Нашел в архивной документации на дом вот такую информацию по плите перекрытия:


Это фото в полном размере:
https://cloud.mail.ru/public/HGPE/qNfussbHD

Помогите, пожалуйста, по этим документам определить тип перекрытия и допустимую нагрузку.
Если нужно - могу другие страницы из этого архива сфотографировать.

Последний раз редактировалось es-domak, 20.03.2019 в 12:12.
Просмотров: 1946
 
Непрочитано 20.03.2019, 11:41
#2
Владимир_Кальчук

КЖ КМ КД АР
 
Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53


не получается открыть изображения в увеличенном виде...

обычно в панельных сериях вся информация на первых листах альбомов была, если не получится там найти информацию по принятым нагрузкам - то можно посчитать фактическую несущую способность плиты, зная ее армирование (необходимо найти арматурный чертёж конкретной плиты)

п.с. полы со стяжкой редко предусматривались в типовом домостроении 60...70х - либо паркетная доска по лагам, либо линолеум по плите...
Владимир_Кальчук вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2019, 12:17
#3
es-domak


 
Регистрация: 20.03.2019
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Владимир_Кальчук Посмотреть сообщение
не получается открыть изображения в увеличенном виде...
Выложил фото в полном размере:
https://cloud.mail.ru/public/HGPE/qNfussbHD

Цитата:
Сообщение от Владимир_Кальчук Посмотреть сообщение
обычно в панельных сериях вся информация на первых листах альбомов была
Попробую еще раз сходить в архив.

Цитата:
Сообщение от Владимир_Кальчук Посмотреть сообщение
можно посчитать фактическую несущую способность плиты, зная ее армирование (необходимо найти арматурный чертёж конкретной плиты)
Что значит "конкретной плиты"?
Вы имеете ввиду тип плиты?

Цитата:
Сообщение от Владимир_Кальчук Посмотреть сообщение
полы со стяжкой редко предусматривались в типовом домостроении 60...70х - либо паркетная доска по лагам, либо линолеум по плите...
Да, Вы правы.
Старый пол был - ДСП на лагах. Но он в нескольких местах прогнил.
Сейчас старый пол полностью удален.

Высоты "чернового" пола должна быть не большой - от 5 до 7 см.
Пока делаю стяжку только в кухне и коридоре - их общая площадь примерно 20 м2.
Как Вы думаете, если это делать ЦПС-стяжкой, это будет большая нагрузка?
es-domak вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2019, 14:37
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если посмотреть нормы 1962 г Нагрузки и воздействия, то общая расчетная нагрузка как минимум 600 кг/м2 из них - перегородки 100 кг/м2, временная 200 кг/м2, полы 30-50 кг/м2 и собственный вес плиты 250 кг/м2. Как то так.По этим документам не определишь ничего, там только ссылки на раздел рабочей документации
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2019, 15:04
#5
es-domak


 
Регистрация: 20.03.2019
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Если посмотреть нормы 1962 г Нагрузки и воздействия, то общая расчетная нагрузка как минимум 600 кг/м2 из них - перегородки 100 кг/м2, временная 200 кг/м2, полы 30-50 кг/м2 и собственный вес плиты 250 кг/м2
Получается на стяжку остается - 30-50 кг/м2.
Маловато.
У меня высота стяжки от 5 до 7 см, итого вес будет примерно 150 кг \ м2, если делать из ЦПС.

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
По этим документам не определишь ничего, там только ссылки на раздел рабочей документации
Я могу еще раз сходить в архив.
Только что там надо смотреть, чтобы найти нужную информацию?
es-domak вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2019, 15:18
#6
Владимир_Кальчук

КЖ КМ КД АР
 
Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53


если по-серьезному подходить к данному вопросу - я бы сначала определил фактические нагрузки, приходящиеся на вашу плиту перекрытия (уточнил вес перегородок, если они есть), точно определил бы вес полов и т.д.
Если пойдете в архив - можно найти арматурные чертежи плит перекрытий и по ним определить фактическую несущую способность , останется только сравнить два числа...
Владимир_Кальчук вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2019, 15:31
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нужна рабочая документация на плиты перекрытия раздел 10 ( ссылка есть в представленных сканах раздел, том , страница), то что я указал это минимальное значение. В РД вы найдете конкретную цифр.Судя по штампу Псковгражданпроект, наверняка в архиве имеется рабочая документация на панели перекрытия

Последний раз редактировалось igr, 20.03.2019 в 15:38.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2019, 16:06
#8
es-domak


 
Регистрация: 20.03.2019
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Владимир_Кальчук Посмотреть сообщение
я бы сначала определил фактические нагрузки, приходящиеся на вашу плиту перекрытия (уточнил вес перегородок, если они есть), точно определил бы вес полов и т.д.
Перегородки - это что такое?
У меня стандартная квартира, стены какие сделаны при постройке так и стоят, ничего не менялось.

Старые полы были ДСП на деревянных лагах + линолеум. Их вес небольшой.
Пока для начала я хочу заменить пол в кухне и коридоре, их общая площадь 20 м2.
В комнатах пока старые полы.
Высота нового "чернового" пола должна быть примерно от 5 до 7 см.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Владимир_Кальчук Посмотреть сообщение
Если пойдете в архив - можно найти арматурные чертежи плит перекрытий
Эти арматурные чертежи должны быть в составе проекта моего дома?
Или это отдельная документация?

Архивы хранятся в проектной организации.
Проблема в том, что неизвестен тип перекрытия, почему то он не указан нигде в проекте.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Судя по штампу Псковгражданпроект, наверняка в архиве имеется рабочая документация на панели перекрытия
Выше я написал, что проблема в том, что нигде не указан тип перекрытия.
Поэтому не понятно для каких плит искать рабочую документацию.

Может быть по каким-то косвенным признакам можно определить тип перекрытия?
es-domak вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2019, 16:37
#9
Владимир_Кальчук

КЖ КМ КД АР
 
Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53


на каждый типовой проект есть как архитектурные чертежи, так и монтажные, где обозначена раскладка панелей перекрытий и стен на этаж, каждая плита имеет свою марку (в рамках типового проекта) , на все эти изделия опять же имеются альбомы ИЖ "изделия железобетонные", в которых есть арматурные чертежи на каждое изделие...
Владимир_Кальчук вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2019, 16:55
#10
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


а обновить пол на деревянных лагах? стяжка модная стала, однако тепло и шумоизоляция (если просто ЦПС стяжка) плохая. Можно плавающую стяжку https://nav.tn.ru/systems/pol/
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2019, 17:03
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Маркировка плит есть на планах, если посмотреть эту строку дальше то можно увидеть ссылку на раздел и лист рабочей документации. Маркировка плит П1-6 к примеру. Это плоская плита толщиной 100-140 мм
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2019, 19:32
#12
es-domak


 
Регистрация: 20.03.2019
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Нужна рабочая документация на плиты перекрытия раздел 10 ( ссылка есть в представленных сканах раздел, том , страница)
А где Вы увидели ссылку на раздел 10?
А-а-а, увидел. В самой последней колонке?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
а обновить пол на деревянных лагах?
Как я понимаю, сделать пол на лагах - там тоже есть свои сложности.
Не могу подобрать хорошую подкладку под лаги, чтобы она была достаточно прочной и обеспечивала хорошую звукоизоляцию.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
стяжка модная стала, однако тепло и шумоизоляция (если просто ЦПС стяжка) плохая. Можно плавающую стяжку https://nav.tn.ru/systems/pol/
Я как раз и собираюсь "плавающую" стяжку делать.
Правда разделительный слой получается тонким из-за ограничения по высоте стяжки.
es-domak вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите определить допустимую нагрузку на плиту перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить марку плит перекрытия pitukoff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.10.2018 10:55
Помогите рассчитать нагрузку кровли на плиты перекрытия JohnV Конструкции зданий и сооружений 95 01.06.2016 14:20
Помогите определиться с расчетной схемой сборно-монолитного перекрытия AKristall Железобетонные конструкции 8 25.05.2016 09:48
Помогите определить марку плит перекрытий по некоторым признакам Yagur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.04.2016 21:43
Помогите рассчитать нагрузку на плиту перекрытия VasekMasek Железобетонные конструкции 6 11.02.2013 20:31