| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замечания к стадии П детского сада

Замечания к стадии П детского сада

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2012, 21:19 #1
Замечания к стадии П детского сада
u_ka
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 9

Коллеги, помогите, пожалуйста!
Пришел ответ из экспертизы Калужской области по детскому саду:

1. Обосновать размещение на земельном участке площадью 0,58 га детского сада на 120 мест.
В соот-ии со СНиП 2.07.01-89 и СанПин 2.4.1.2660-10 на земельном участке площадью 0,58 га можно разместить детское дошкольное учреждение на 160 мест.
Для д/с на 120 мест достаточен земельный участок площадью 0,42 га.
В соответствии с п.3.16 СанПин 2.4.1.2660-10, при достаточной площади участка в состав хозяйственной зоны могут быть включены?площадки для огородов, ягодника, фруктового сада.

Что они хотят? Обоснование или просто, чтобы в проекте появился огородник?

2. Проектными решениями не предусмотрено снятие и рекультивация растительного грунта (ГОСТ 21.508-93)
В соответствии с данными инженерно-геологических изысканий на площадке имеется растительный грунт толщиной не менее 30 см.

Чего они требуют в этом замечании??

3. На территории хозяйственной зоны должны быть предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий, иных бытовых принадлежностей.

Если у кого-нибудь есть пример как это выглядит, вышлите, буду очень благодарна!

4. Указать нормативный документ, в соответствии с которым проезд вокруг здания д/с принят шириной 4,5 м. В соответствии с таб.8 СНиП 2.07.01-89, ширина проездов назначается: 5,5 или 3,5 м.

В моем проекте ширина асфальта действительно 4,5 м + прилегающий тротуар шириной 1,5 м. Итого 6 м. Я проектировала согласно пожарным нормам, а именно ФЗ 123.

5. Не выполнен расчет инсоляции территории, с учетом размещений зданий и сооружений на смежных с отведенной терр-ией земельных участков.

Участок со всех сторон окружают дороги, о какой инсоляции может идти речь?

6. Не указан вид и тип примененного ограждения территории, вид и тип въездных ворот на участок.

Если у кого-нибудь есть пример какой можно применить вышлите, буду очень благодарна!

7. Отсутствуют проектные решения по прогулочным верандам.

Неужели в стадию П это необходимо прикладывать?

Спасибо за помощь!
Просмотров: 9812
 
Непрочитано 12.03.2012, 21:46
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


1. Думаю, что просто обоснование, но Вам надо поговорить с экспертом, к-рый написал замечание.
2. Предусмотреть срезку растительного слоя (в СПОЗУ в картограмме в объемах) и замещение его другим грунтом. Либо обосновать, почему этого нет.
3. Обычные площадки для чистки и сушки вещей с установленными перекладинами.
4. Вы уже и сами ответили, это не нарушение.
5. Объяснить это эксперту, показать на ситуационном плане (а что, вокруг вообще застройки нет никакой?).
6. Зайдите на сайты каких-нибудь производителей МАФ (Авен, Вивана и т.д.) - у них много стандартных ограждений, можно применить, либо разработать самостоятельно.
7. Если эксперт требует, значит надо.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 08:28
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от u_ka Посмотреть сообщение
1. Обосновать размещение на земельном участке площадью 0,58 га детского сада на 120 мест.
Легко обосновать заданием на проектирование
Цитата:
Сообщение от u_ka Посмотреть сообщение
при достаточной площади участка в состав хозяйственной зоны могут быть включены?площадки для огородов, ягодника, фруктового сада.
Я бы включил, жалко что-ли? И детишкам радость.
Цитата:
Сообщение от u_ka Посмотреть сообщение
Не выполнен расчет инсоляции территории
Помимо окружающей застройки, как сказано выше, еще и сам садик тень отбрасывает
Цитата:
Сообщение от u_ka Посмотреть сообщение
Участок со всех сторон окружают дороги
А вот с этого места по-подробней. А как же п.2.2, 2.5 СанПиН 2.4.1.2660-10?
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 09:32
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


По вопросу 5. возможно эксперт имел в виду инсоляцию территории детсада?
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01:
Цитата:
5.1. На территориях ...групповых площадок дошкольных учреждений... продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часов на 50% площади участка независимо от географической широты.
Хотя формулировки вопросов у эксперта странные, конечно...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 10:24
#5
NIPIOLEG

Конструктор
 
Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565


1. согласно задания на проектирование. Больше делать никто не запрещает, вопрос скорее: почему не сделали на 160 мест раз площадь позволяет. Это в ведении заказчика.
2. предусмотреть снятие грунта, рекультивацию. На стадии П хватит наверно и примечаний соответствующих.
3. выделить на генплане площадку, приложить малые арх. формы.
4.сослаться на Ф3 123
5. выполнить расчет для территории, пройдет со свистом, для галочки требуют.
6. Приложить малые формы, можно с сайтов, можно с советского альбома.
7. Веранды тоже раньше в альбомах были, приложить или разработать.
NIPIOLEG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 13:15
#6
u_ka


 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 9


Всем большое спасибо за ответы!
to vv_77:

Сообщение от u_ka
при достаточной площади участка в состав хозяйственной зоны могут быть включены?площадки для огородов, ягодника, фруктового сада.
Я бы включил, жалко что-ли? И детишкам радость.
Но согласно СанПин Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные помещения, а у в моем проекте единственная зона, где возможно разместить огород - противоположная сторона территории от хоз.зоны и находится рядом с игровыми площадками.

Цитата:
Сообщение от u_ka
Участок со всех сторон окружают дороги
А вот с этого места по-подробней. А как же п.2.2, 2.5 СанПиН 2.4.1.2660-10?
Мы ссылаемся на СНиП 2.07.01-89** таблицей 6* расстояние от границ земельного участка детского дошкольного учреждения следует принимать не мене 10 м до красной линии в сельских поселениях. В представленной проектной документации детского сада расстояние от забора до красных линий 10 метров.
Считаете не пройдет?

to NIPIOLEG:

5. выполнить расчет для территории, пройдет со свистом, для галочки требуют

А где взять пример такого расчета?
u_ka вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 13:21
#7
Danver

Генпланист
 
Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Сообщений: 415


хорошо бы увидеть проект
Danver вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 14:17
#8
u_ka


 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 9


Площадь теневого навеса должна быть согласно нормам СанПин у моего проекта минимум 35 кв.м( для 120 детей и 7 площадок).
Перерыла весь интернет, не могу найти компанию и пример, навеса подходящей площади.
Поделитесь, пожалуйста, информацией!
Спасибо!
u_ka вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 14:29
#9
Карел

инженер по генплану
 
Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
Сообщений: 214


Навес на 40 м2 - НПФ "ПИКС" http://www.dtpl.ru/navesi.htm
По замечаниям могу добавить по пункту 2 - видимо у вас в таблице с балансом земляных масс его срезка не указана. Нужно знать потому что, сколько вы срезаете плодородного грунта, сколько используете для озеленения и недостаток или избыток его у вас.
__________________
генпланист со стажем
Карел вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 14:34
#10
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от u_ka Посмотреть сообщение
Мы ссылаемся на СНиП 2.07.01-89** таблицей 6* расстояние от границ земельного участка детского дошкольного учреждения следует принимать не мене 10 м до красной линии в сельских поселениях. В представленной проектной документации детского сада расстояние от забора до красных линий 10 метров.
Считаете не пройдет?
СНиП говорит не менее 10м до красной линии и не от забора, а от стены здания, если уж быть точным. СанПиН говорит не менее 25м от границы участка до проезда. Требования разные, но надо чтобы оба выплнялись.
Но раз экспертиза молчит, и Вы не дергайтесь.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 14:39
#11
Danver

Генпланист
 
Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Сообщений: 415


http://www.proektcitystroy.ru/catalog/tennaves я эти устанавливал.
Danver вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 14:46
#12
u_ka


 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 9


Спасибо большое!!! Навес подходящий найден! ух......один вопрос с плеч горой....

to vv_77:

как раз такое замечание тоже присутствует. Только я думала, что мы цитатой из СНиПа его снимаем.
"В исходных данных и ПЗ отсутствует сведения по категории прилегающих к земельному участку раннее запроектированных улиц и проездов.
В соо-ии с п.2.2 СанПиН 2.4.1.2660-10, здание дошкольной организации размещают......и прочее.
u_ka вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2012, 17:36
#13
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
http://www.proektcitystroy.ru/catalog/tennaves я эти устанавливал.
знали бы вы как летом этот навес "пахнет", там просто некомфортно находиться.
я применял деревянные навесы - перголы, по ним тканевая накидка водоотталкивающая
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 17:38
#14
u_ka


 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 9


А ссылка на сайт изготовителя имеется?)
u_ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 12:29
#15
u_ka


 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 9


Скачала программу Солярис, при печати расчета инсоляции площадок выдает всего 2 листа : план с площадками, садиком и данные скольков процентах обеспечивается освещенность и какой-то график по времени с абсолютно одинаковыми линиями. Подскажите только это надо прикладывать для экспертизы или я чего-то не допечатываю?
u_ka вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2012, 14:16
#16
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Надо сформировать и напечатать "Отчет" в Солярисе. И к нему приложить эти напечатанные схемы, если Вы правильно расчетную сцену сделали в самой программе.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замечания к стадии П детского сада

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. MeXiC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 04.07.2013 16:34
В совмещенной постирочной детского сада на 80 мест может гладильная машина быть установлена в помещении, в котором осуществляется стирка белья? SV_arx Архитектура 7 02.10.2012 14:38
Типовой проект детского сада на 350 мест Istas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 08.09.2011 07:42
ищу типовой проект детского сада с бассейном maxsik13 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.04.2009 14:52